1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Размещение коллектора тёплого пола - в котельной или в доме?

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sergey020487, 09.06.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.431
    Благодарности:
    2.784

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.431
    Благодарности:
    2.784
    Адрес:
    Подольск
    обязательное условие!- трубы и расширяются и уверенность в том что они целые...
     
  2. Sergey020487
    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    66

    Sergey020487

    Живу здесь

    Sergey020487

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    66
    @KAN_Therm, безусловно вы правы. Но получилось как обычно. Подскажите 32ю трубу (диаметр по наружным краям 3,2 см я правелтно вас понял?) из какого материала использовать для достидения мой цели?
     
  3. KAN_Therm
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.268
    Благодарности:
    1.306

    KAN_Therm

    Живу здесь

    KAN_Therm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.268
    Благодарности:
    1.306
    Адрес:
    Россия
    На утеплитель уложите пленку. На фото непонятно: пенополистирол экструдированный? Надеюсь, что снизу у Вас тоже имеется гидроизоляция.

    Вариант повреждения трубы при заливке Вы не рассматриваете? Как потом искать утечку будете?
     
  4. Sergey020487
    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    66

    Sergey020487

    Живу здесь

    Sergey020487

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    66
    @Ivan1304, сегодня же начну думать как мне их опресовать.
     
  5. Sergey020487
    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    66

    Sergey020487

    Живу здесь

    Sergey020487

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    66
    @KAN_Therm, конечно, после выравнивающего слоя песка лежит техническая пленка следом экструзированый ппс 10см, потом толтко пенопласт между ребрами
     
  6. KAN_Therm
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.268
    Благодарности:
    1.306

    KAN_Therm

    Живу здесь

    KAN_Therm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.268
    Благодарности:
    1.306
    Адрес:
    Россия
    Себе я бы положил трубу PEX 32x4,4, но она оооочень тяжело гнется и необходим специальный инструмент для соединений.

    Для опрессовки спаяйте себе коллектор и PPR и на свинчиваемых соединениях соедините с контурами теплого пола. Опрессоваться можно воздухом.
     
  7. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    :super:
    Имхо, здесь даже без производителей, с точки зрения здравого смысла, ТП перед замоноличиванием опрессовывается на предмет утечек, затем под избыточным давлением заливается.
    Есть такая вещь, как спешка, предпосылка для создания себе и другим головной боли.
    Вы как хозяин, вольны считать как вам удобно, ведь в случае "косяков" переделка за Ваш счёт, при работе "за гонорар" никто это лишней перестраховкой не считает, пусть лишняя, но запуск без танцев с "бубнами" + зимой спят спокойно и аргументы есть, в случае, если после укладки ТП решили чего закрепить к полу на анкера, ну и как всегда пробурили трубу ТП.
    Стяжка 10 см - Вы не погорячились? стандарт 5, ну 7см.
     
  8. MicluchoMaclay
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    171

    MicluchoMaclay

    Живу здесь

    MicluchoMaclay

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Казань
    @Sergey020487, ЕСЛИ НЕ УВЕРЕНЫ - ОТКАЖИТЕСЬ ОТ БЕТОНА, ДАЖЕ НЕ СМОТРЯ НА ВОЗМОЖНЫЕ УБЫТКИ.
    Все участники дали Вам конкретные ответы - так как сделано у Вас - халтура. Переделать нужно. Сетка под ТП поможет равномерно закрепить контура. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫПОЛНИТЕ РАСКЛАДКУ НА МИЛЛИМЕТРОВКЕ! Рантовая зона - это зона необходимого интенсивного обогрева помещения, находится по периметру здания, вдоль наружных стен - шаг ТП там уменьшают для компенсации потерь через несущие стены.
    Коллектор РЕКОМЕНДУЮТ устанавливать в центре дома - так и расход трубы меньше, и регулировка проще. А при установке сервоприводов (для автоматической регулировки потоков - Ваша перспектива) еще и экономия на проводах. Но при грамотной ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ раскладке возможно коллектор сместить и в угол. Разница в длинах контуров не должна превышать 20%. Длина контура - не более 75 метров (для 25 трубы).
    Опрессовка возможна и автомобильным компрессором - то есть воздухом. Но для этого все контура необходимо собрать "в кучу", изготовить заглушку из автомобильного ниппеля, взять автокомпрессор на 12В, аккумулятор от шуруповерта - и "на коленке" выполнить опрессовку. Можно дороже - вызвать специалистов. Если не прислушаетесь к советам - ТП работать конечно будет, но неудовлетворительно. Потом НЕ ПЕРЕДЕЛАЕТЕ!
     
  9. Sergey020487
    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    66

    Sergey020487

    Живу здесь

    Sergey020487

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    66
    При проводки магистралей в стяжках до колектора, необходимо ли ее теплоизолировать? Если ла то чем?
    Инструмента конечно нет, а труба нужна, сегодня поеду в магазин по продажам подобных труб, возможно они мне сделают необходимые изгибы. Подскажите, есть ли еще какая либо альтернатива по выбору трубы для данной цели?
     
  10. MicluchoMaclay
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    171

    MicluchoMaclay

    Живу здесь

    MicluchoMaclay

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Казань
    @Sergey020487, Вы похоже вообще не в теме... Труба РЕХ продается в бухтах по много метров (в зависимости от производителя). Изгибы на ней делаются "по месту", то есть ручками. Но она норовит выпрямиться - вот тут-то и нужна сетка, к которой ее нужно закреплять хомутами...
     
  11. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.431
    Благодарности:
    2.784

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.431
    Благодарности:
    2.784
    Адрес:
    Подольск
    трубный утеплитель (Энергофлекс...).
    интструмент обычно дают в аренду там где продают трубы...любая труба, думаю 25 диаметра достаточно (при условии длина контуров не больше 75метров...).
     
  12. Sergey020487
    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    66

    Sergey020487

    Живу здесь

    Sergey020487

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    66
    Да, опресовку буду производить. Я ЗА перестраховку.
    Толщина 10 см стяжки предусмотрена типом фундамента.
     
  13. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.431
    Благодарности:
    2.784

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.431
    Благодарности:
    2.784
    Адрес:
    Подольск
    кстати я бы сетку и НА трубы положил...
     
  14. Sergey020487
    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    66

    Sergey020487

    Живу здесь

    Sergey020487

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    66
    @MicluchoMaclay, гнуть трубу pex имеется в виду 32 диаметра для прокладки магистралей от котельной к колектору.
    Ко всем Вашим советам прислушился. Спасибо. Осталось разобратся с магистралями.
     
  15. MicluchoMaclay
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    171

    MicluchoMaclay

    Живу здесь

    MicluchoMaclay

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Казань
    10см - нормальная толщина. Но учтите, что прогревать такую стяжку Вы будете несколько суток - будьте к этому готовы. Это чтобы Вы потом не писали на форум с вопросом - почему не работает ТП... Чем больше толщина, тем больше инертность. Но зато как только ТП выйдет на режим - комфорт будет обеспечен. Даже при отключении котла на сутки-другие комфортной температуры в помещениях Вам будут обеспечены.
     
Статус темы: