Перенос полотенцесушителя на другую стену, подключенного к ГВС

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем AntiLL, 08.06.16.

  1. AntiLL
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    56

    AntiLL

    Живу здесь

    AntiLL

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Владимир
    Перенос полотенцесушителя на другую стену, подключенного к ГВС
    Здравствуйте!

    Планируется ремонт в ванной. Ну точнее как планируется, идет полным ходом.

    К стояку горячей воды напрямую врезан полотенцесушитель. Каких либо кранов перекрытия не имеется на полотенцесушителе - потечет, затоплю всех. Квартира двухэтажная, с двумя санузлами-ванными, на 5-6 этажах. Дом 6 этажный, есть техэтаж. Дизайнер (она же жена:)) предлагает перенести полотенцесушитель на другую сторону. Как быть? Простому наращиванию трубы в горизонтальной плоскости мешает дверной проем. Пускать ввод по полу, а вывод делать по верху? Делать краны Маевского для полотенцесушителя? На все забить, отрезать сушитель и поставить электрический? Жду помощи! Мастера предлагают по полу пустить и не парится. Я же парюсь по поводу падения давления в системе (хотя на до мной никого, тока я сам) и по поводу возможных пробок.
     
    AntiLL , 08.06.16
    #1 + Цитировать
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    5.885
    Благодарности:
    6.851

    Next57

    Живу здесь

    Next57

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    5.885
    Благодарности:
    6.851
    Адрес:
    Донецк
    @AntiLL, рисуем схемы предложенных вариантов хотя бы 2Д.
    О каком падении речь? ПС стоит на ГВС? схема врезки. Пробки без проблем удаляются маевского установленными в нужных точках.
     
    Next57 , 09.06.16
    #2 + Цитировать
  3. AntiLL
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    56

    AntiLL

    Живу здесь

    AntiLL

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Владимир
    Ну вот нарисовал. Примерно так. Кранов никаких нет на ПС. Врезан в ГВС. Горячий, но не всегда, ибо верхний этаж, циркуляции нет. Хотелось бы перенести, по возможности по максимуму задействовать тепло от труб, конечно. Изначально предполагалось все по полу кинуть. Но глянув на сечение трубы и того, что ПС греется очень сильно, все же думаю от этой идеи отказаться... Да и почитав форумы возникли сомнения о возможности такого переноса по полу как таковому. Не хочется вообще остаться без ПС...
     

    Вложения:

    • ПС.png
    AntiLL , 09.06.16
    #3 + Цитировать
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    5.885
    Благодарности:
    6.851

    Next57

    Живу здесь

    Next57

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    5.885
    Благодарности:
    6.851
    Адрес:
    Донецк
    Если труба сталь, сталью и кидаем или медью :super:
    ПС.jpg
     
    Next57 , 09.06.16
    #4 + Цитировать
  5. AntiLL
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    56

    AntiLL

    Живу здесь

    AntiLL

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Владимир
    Спасибо! Вот на рисунке написано "И с этой же точки забрать на ГВС"... Я немного недопонял) Подразумевается забрать на на смеситель горячей воды (душ) или же вернуть в стояк ГВС? И что снизу перечеркнуто?

    Сейчас, сантехник приходил, всем своим видом дал понять мне, что ему эта идея не нравится) Говорит, что надо обязательно для возврата нарезать новый тройник выше, иначе если будет пробка воздушная, ее не вытолкает... Набросал его схему, прикрепил. Предлагает все проводить полипропиленом.
     

    Вложения:

    • ПС.png
    AntiLL , 09.06.16
    #5 + Цитировать
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    5.885
    Благодарности:
    6.851

    Next57

    Живу здесь

    Next57

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    5.885
    Благодарности:
    6.851
    Адрес:
    Донецк
    @AntiLL, не занимаемся кусочно линейной аппроксимацией, экстрасенсы в отпуске на Багамах.
    Зачем вехний участок на Вашей схеме? :faq: Имхо, это ГВС, рециркуляции нет, Ваша квартира крайняя далее потребителей нет, так к кому идёт труба которую предлагал обрезать у пола? :faq:
    :no::no:
     
    Next57 , 09.06.16
    #6 + Цитировать
  7. AntiLL
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    56

    AntiLL

    Живу здесь

    AntiLL

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Владимир
    Надо разбираться со стояком короче говоря. Я не знаю, но вот сейчас никто в квартире не живет, а стояки, а следовательно и ПС горяченные - не дотронешься. А вот когда мы здесь жили, они были регулярно холодные. Как такое возможно, над нами никого?) Есть мысль, что это стояк не ГВС, а отопления, которое сейчас отключено, а в стояке бойлером нагревается и рециркулирует, я честно говоря удивился... Буду искать вторую трубу в стене)

    А почему полипропилен не стоит, чем мне аргументировать? Он сантехник вроде грамотный)
     
    AntiLL , 09.06.16
    #7 + Цитировать
  8. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    5.885
    Благодарности:
    6.851

    Next57

    Живу здесь

    Next57

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    5.885
    Благодарности:
    6.851
    Адрес:
    Донецк
    Какие ещё аргументы нужны
    Под Вами 4-е этажа, в случае форс- мажора, суд признает незаконным внесение изменепий в схему ГВС (или отопления, в части применённых материалов), если желаете "фолить", делайте это в рамках правил.
     
    Next57 , 09.06.16
    #8 + Цитировать
  9. AntiLL
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    56

    AntiLL

    Живу здесь

    AntiLL

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Владимир
    Вощим наверное откажусь я от этой идеи. Проще электрический воткнуть, а этот оставить как есть) Стояк ГВС у меня очень интересный. Никто в квартире не живет, а он, а следовательно и ПС, горячие! Стало быть где-то предусмотрена рециркуляция или кто-то где-то отбирает воду, непонятна!
     
    AntiLL , 09.06.16
    #9 + Цитировать
  10. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.559
    Благодарности:
    1.641

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.559
    Благодарности:
    1.641
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Офигеть, рециркуляция гвс в квартире воспринимается как чудо.
    я бы конечно сделал пс, но если вам проще то электрический.
     
    Хортэк СПб , 11.06.16
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    14.826
    Благодарности:
    16.663

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    14.826
    Благодарности:
    16.663
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А "чудотворец" - местный с/техник, после ...завоздушивания стояков (гвс+рецирк.), не поленившийся сбросить воздух на верхнем этаже...:close:
    А завоздушивание - "регулярно", с прекращением ..."рециркуляции" в стояке (-ах)
    - То ли
    после ремонта на стояке,
    -то ли "мигнул свет" и отключились насосы "подкачки" / циркуляциии.
    - то ли "город отключил воду".
    Холодную. :um::ogo:
    Естественно, "сливается" и ...ГВ.
    ..
    И если ХВ вода имеет 2 "режима" - есть / нет.
    То ГВС-стояки имеют еще ..3-й - "режим завоздушивания" - прекращения циркуляции.
     
    Lyko , 11.06.16
    #11 + Цитировать
  12. AntiLL
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    56

    AntiLL

    Живу здесь

    AntiLL

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Владимир
    @Lyko, @Хортэк СПб, @Next57, всем спасибо за ответы! :super:

    Но дело оказалось не в бобине... Судя по всему стояк вообще не имеет отношения к ГВС! Хотя ни фига непонятно до конца... В-общем, пока перфоратором сбивал плитку, нашел в полу замурованный отвод на горячую воду, который заканчивается у меня на 1 этаже (5 этаже дома). А та труба, в которую врезан ПС, идет выше. Судя по всем, в трубе техническая вода, а именно, та, что идет зимой в батареи. Сейчас видимо горячий просто для циркуляции воды для подогревания воды в ГВС, Но только я теперь озадачился откуда горячая вода на второму этаже у меня (на 6 этаже дома), ведь на первом все закончилось... короче система мутная. :) Но с женой приняли решение, будет два ПС в ванной на первом этаже, и электрический и водяной. Только краны хочу нарезать на водянной ПС. Может кто подскажет, какие краны есть посимпотичнее? Ато все на виду будет...
     
    AntiLL , 13.06.16
    #12 + Цитировать
  13. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    14.826
    Благодарности:
    16.663

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    14.826
    Благодарности:
    16.663
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ...Без связи со скудной "информацией":
    Панельные 5-этажки (хрущевки) имеют стояк для полотенцесуш. (он же ГВС),
    закольцованный, на 5-м этаже, трубой под потолком, с кухонным радиатором.
    (или со стояком рад. лестн. клетки)
    Т. е. ГВС имеет "открытый водоразбор" из системы отопления.
    Вода "техническая", но, обычно, чистая и не "агрессивная" для ст. труб.

    Из причин "завоздушивания" остаются только
    - варианты с ремонтами. Радиаторов или ..потребителей ГВС.
     
    Lyko , 13.06.16
    #13 + Цитировать
  14. AntiLL
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    56

    AntiLL

    Живу здесь

    AntiLL

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Владимир
    @Lyko, дом у нас кирпичный, 2001 года, но долгострой из 90х... Построен весьма странно. Квартиры все большой площади, моя так и вообще 2 этажа. Зимой, когда отопление есть, ПС работают хуже. Летом, когда отопление выключено, ПС горячие почти всегда. Батареи зимой очень горячие. Если ПС на ГВС - тогда можно было бы объяснить водоразбором... Но стояк не очень похож на ГВС, а ТСЖ говорит в подвале нет никаких насосов. Откуда рециркуляции на ГВС взяться? И почему тогда все отмечают, что зимой ПС работают плохо, а летом очень хорошои? Я так понимаю как раз потому, что ПС идет от "технической воды", а не от ГВС, И когда летом, все батареи перекрыты, насосу отопления хватает, чтобы проталкивать воду без проблем, а зимой начинаются какие-то свистопляски...

    А вообще понимаю, что нужен очный осмотр как у врача, будем с сантехником разбираться, но местный ничего не знает, все трубы скрыты в стяжке походу - а стало быть разбираться только слепым методом :) Ну и спрашивая помощи тут! Спасибо!
     
    AntiLL , 13.06.16
    #14 + Цитировать
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    14.826
    Благодарности:
    16.663

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    14.826
    Благодарности:
    16.663
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..Индивидуальный проект...:close:
    Точно, к "рентгенологу".:flag:
    Аналогичное (по году, этажности, "судьбе" и площади) имеется в хозяйстве. Тоже все "другое". :ogo:

    Чертежи-проект СО дома могли "осесть" в ТСЖ/ УК / районной "теплосети".
    Возможные "изменения" в них найти еще труднее.
    Так что ..
     
    Lyko , 13.06.16
    #15 + Цитировать