Доброго времени суток. Дом кирпичный, фундамент плита и межэтажное перекрытие железобетонное. Построена коробка и крыша. Котельная 6м2. Дверь 2*1 м. Про окно - нам не сказали, мы не посмотрели СНиП как следует, короче, окно в котельной не сделано вообще никакое. Ну вот так получилось. Чешем репу, что теперь делать. Газа у нас нет, перспективы подключения очень туманные, но есть, в теории. Что делать? Плюнуть на это и оставить как есть? Или прорубить стену и сделать окно площадью хотя бы 0,5 м2? Если рубить, то не рухнет ли дом? Подскажите, посоветуйте, пожалуйста.
@Chemai, делайте дверь как балконную вместо окна. Если будете рубить проем, сначала врежьте над проемом перемычку.
Смотря куда дверь. Окно, как мне помнится, должно быть на улицу (в случае взрыва должно разбиться и не допустить выход давления в помещения дома. А не для света...).
@slava137, конечно на улицу, а куда же еще. У меня например отдельная дверь из котельной на улицу и два окна тоже на улицу, а в сторону дома стоит железная противопожарная дверь.
Автор вопроса не указала подробностей по котельной. А судя по сомнениям, не рухнет ли дом, если прорубать стену..., мне показалось, что котельная не в отдельной пристройке...
В итоге прорубили, проём укрепили металлоконструкциями и поставили готовое окно из леруа. Проблема была решена за сутки. Ттт, стена не рухнула. Дверь наружу открывается. Спасибо всем за ответы!