Увеличение мощности 15 Квт -> 25 Квт

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Talalov, 07.06.16.

  1. DTroff
    Регистрация:
    30.10.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    DTroff

    Новичок

    DTroff

    Новичок

    Регистрация:
    30.10.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Спасибо за ответ ! А на какую практику стоит опираться - посоветуйте пожалуйста где почитать
    Спасибо

    а еще вопрос - равномерное распределение 15 Квт по трем фазам как то регламентируется - могу ли я потребовать предоставление мне мощности 15квт например по одной фазе ?
     
  2. FedorTimofeev
    Регистрация:
    30.10.18
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    1.179

    FedorTimofeev

    Живу здесь

    FedorTimofeev

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.18
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    Санкт-Петербург и Москва
    Нет здесь практики. Здесь есть логика.

    Прибор учета уже есть? Есть
    Он допущен в эксплуатацию? Да
    Он работоспособен? Да

    Новый ставить не нужно.

    Просто напишите это сетевой организации
     
  3. DTroff
    Регистрация:
    30.10.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    DTroff

    Новичок

    DTroff

    Новичок

    Регистрация:
    30.10.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Я так примерно и написал

    Т Р Е Б О В А Н И Е
    о перерасчёте платы за внесение изменений в договор технологического присоединения
    Я, Трофимов Дмитрий Анатольевич, являюсь заявителем по договору


    технологического присоединения № 2025XXXXXXXX и заявке ТПXXXXXX

    (увеличение максимальной мощности с 15 кВт до 25 кВт для объекта по адресу:
    Республика Татарстан, XXXXXXXXXXXXX).
    В ответ на моё заявление получен проект договора и расчёт платы (Приложение 2),


    содержащий сумму 115 617,60 руб. Считаю указанный расчёт неправомерным по

    следующим основаниям:

    1. 1) Одновременное применение ставок C1, C1.1 и C1.2.2 приводит к двойному
    учёту расходов на подготовку и проверку технических условий, что противоречит
    пунктам 87–88 Правил технологического присоединения (ПП РФ № 861);
    2. 2) Ставка C8 (замена прибора учёта) включена при отсутствии фактических работ
    по установке или замене счётчика, что нарушает Приложение 2 к приказу ФАС № 113/20;
    3. 3) В теле проекта договора указана цена 96 348 руб., тогда как в Приложении 2 —115 617,60 руб., что нарушает требование определённости условий договора (ст. 432 ГК РФ).
    На основании изложенного и в соответствии с пунктом 87 Правил № 861 прошу:


    • произвести перерасчёт платы, исключив ставки C1.1, C1.2.2 и C8;
    • привести цену, указанную в проекте договора и расчёте, к единому значению;
    • направить скорректированный проект договора в мой адрес в 5-дневный срок.


    В случае непересмотра расчёта оставляю за собой право обращения в
    Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам и Управление ФАС по РТ.
    Приложения:
    • 1. Копия расчёта платы (Приложение 2).
    • 2. Копия проекта договора № 2025XXXXXXX
     
  4. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    10.116
    Благодарности:
    3.679

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    10.116
    Благодарности:
    3.679
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    @DTroff, СО так и написала - поменять узел учёта? Или прибор учёта?
     
  5. paku19
    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    261

    paku19

    Живу здесь

    paku19

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    261
    С этим вопросом не выяснили как обстоят дела? Тоже интересует. Нашел только то, что прибор учета должен обеспечивать пофазный и суммарный учет мощности. А то, что может ли потребитель потребовать только суммарного учета - пока не нашел