1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Обвязка бойлера

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.

Метки:
  1. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.880
    Благодарности:
    1.026

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.880
    Благодарности:
    1.026
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, вот такого плана ПК предназначеный для постоянной работы на сброс давления (несколько раз в день)? Или они два-три раза сбросить и на замену?
    Screenshot_20260127_083553_Chrome.jpg
    Спустя год сломался такой, частично выдавило пластиковую часть. Обнаружил при очередном обслуживании - при прокручивании ручки течёт из под соединения пластика и латуни, а не в дренаж. Уж не знаю, сбрасывает ли он давление (

    И еще вопрос. Есть ли манометры аксиального подключения с ябедником? Чето не могу найти для бытового применения.
     
  2. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    1.876

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Москва
    В таком режиме у такого ПК "гусарский насморк" начинается через пол года, ставьте РБ...
    Перманентный маркер может помочь :)
     
  3. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.880
    Благодарности:
    1.026

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.880
    Благодарности:
    1.026
    Адрес:
    Москва
    РБ не хочу/лень/некуда. Проще ОК выключить из схемы, пусть ГА работает.
    Перманентный маркер не покажет максимальное, границы только отметить, но оно мне не надо.
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.834
    Благодарности:
    33.268

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.834
    Благодарности:
    33.268
    Адрес:
    Калуга
    С какого перепуга он через полгода крякнет ? Производителя нормального берите, тот же фар. Их положено раз 1-3 месяца проверять по мануалу.
    И необязательно, это по желанию.
     
  5. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.880
    Благодарности:
    1.026

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.880
    Благодарности:
    1.026
    Адрес:
    Москва
    Terma норм? Хочу на 5 атм, фар на 5 нету
    Сломавшийся AV engineering был
     
  6. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    1.876

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Москва
    Тогда ставьте комбинированный, он и как ПК сработает и как ОК перетока не допустит и в ГА избыток сбросит...
    104.jpeg
     
    Последнее редактирование: 27.01.26
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.834
    Благодарности:
    33.268

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.834
    Благодарности:
    33.268
    Адрес:
    Калуга
    На 6 ставьте, это некий стандарт. Про терму не слышал.
    На фотке выше стандартный к бойлеру идет - гуано, я их всегда выкидываю.
     
  8. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    1.876

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Москва
    Гуано это то, что вы людям советуете... Использовать ПК (в сущности аварийный клапан) как изделие постоянно работающее...
     
  9. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.880
    Благодарности:
    1.026

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.880
    Благодарности:
    1.026
    Адрес:
    Москва
    Как он в ГА сбросит избыток? Там нет перепускного клапана.
    Комплектный такой шел на 7.5 атм. Я их тоже выкидываю. Они даже внешне не вызывают доверия.
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.834
    Благодарности:
    33.268

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.834
    Благодарности:
    33.268
    Адрес:
    Калуга
    Читаем внимательнее
    Вас не смущает, что вы советуете то же самое ? Только качеством ущербнее.
     
  11. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    1.876

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Москва
    Он там есть
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.834
    Благодарности:
    33.268

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.834
    Благодарности:
    33.268
    Адрес:
    Калуга
    В некоторых есть - вторая пружинка внутри, смотреть надо.
    На 8 обычно и проходные они, я то же выкидываю. Бывают настраиваемые, но редкость.
     
  13. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    1.876

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Москва
    ...но не каждый день по три раза :aga:
    Отнюдь, комбинированные есть разных производителей, да и ломаться там нечему...
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.834
    Благодарности:
    33.268

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.834
    Благодарности:
    33.268
    Адрес:
    Калуга
    Ну да, это же просто кусок железа - чему там ломаться ? Не читайте Остера - вы его неправильно воспринимаете.
     
  15. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    1.876

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Москва
    Просто этот кусок железа используется по назначению не испытывая аварийных нагрузок каждый день ;)
    Если давление в бойлере выше сетевого лишнее сбрасывается в ГА, если равно то встроенный ОК препятствует перетоку... и и только если по аварийным причинам давление выше допустимого сработает подрывник... в идеале никогда...