1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Непонятная работа частотника JEMIX INV750

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RoMZzeSS, 04.06.16.

  1. RoMZzeSS
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    2.126

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Уфа
    Непонятная работа частотника JEMIX INV750
    Уважаемые форумчане! Прошу помощи! На днях установил систему управления насосом на основе частотного преобразователя JEMIX INV750. Схема довольно проста, разместил ее во вложении (единственное что в ней изменил - гидробак на 23 литра поставил и вместо ПНД кранов поставил латунь с американкой). Скважина 25 метров на песок. Дебит на 13 метрах, вода не кончалась никогда, на статику выходил примерно после 150 литров откачки. В скважине насос OASIS 85/70. Стоит 3-й год с момента устройства скважины. Подустал слегка, но качал до этого без перебоев. Перед сборкой системы достал его, помыл от ржавчины, установил новую ПНД трубу, обратный клапан. После запуска системы начались проблемы:
    1) Выставил на инверторе давление 2 атм, открываю кран на улице, давление в системе падает до 1,5 атм, далее включается насос, догоняет давление до 2,3-2,5 атм (бывало и до 4 нагнетал) и вырубается, после того как давление опять достигло показателя 1,5 атм, насос снова включается и снова набивает в систему 2,3-2,5 атм.
    2). При открытии крана на полную, спустя примерно минуту происходит отключение насоса и ошибка системы. Вроде как реакция на нехватку воды, НО! Ежесекундно перезапускаю насос, вода нормально идет, снова вышибает до тех пор, пока в системе не останется примерно 0,6-0,7 атм. При этом давлении насос работает беспрестанно до тех пор пока не закрыть кран. Если открывать его снова на половину, то всё происходит по первому сценарию, а если на всю, то по второму.
    Грешил на фильтр, вынул сетку- эффекта ни какого. В чем может быть проблема? Помогите!
    Во вложении схема системы, фото сборки и видео глюка. Всем спасибо!



    монтаж водоснабжения прв.jpg IMG_20160603_000910.jpg
     
    RoMZzeSS , 04.06.16
    #1 + Цитировать
  2. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.110
    Благодарности:
    25.462

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.110
    Благодарности:
    25.462
    Адрес:
    Уфа
    @RoMZzeSS, напишите производителю инвертора, спецы уж точно скажут, что происходит.
     
    Андрей 203 , 06.06.16
    #2 + Цитировать
  3. RoMZzeSS
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    2.126

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Уфа
    Написал, жду ответа. Пока жду сам ищу, вдруг в насосе дело или в скважине...
     
    RoMZzeSS , 06.06.16
    #3 + Цитировать
  4. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.110
    Благодарности:
    25.462

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.110
    Благодарности:
    25.462
    Адрес:
    Уфа
    Я тоже так думаю.
    Тогда давайте будем подбирать насос для вашей системы. :)
     
    Андрей 203 , 06.06.16
    #4 + Цитировать
  5. RoMZzeSS
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    2.126

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Уфа
    @Андрей 203,
    1. Глубина источника водоснабжения 25 метров
    2. Динамический и статический уровень воды в нём: статический на 13 метрах, динамический, думаю на 4-5. Не замерял честно говоря.
    3. Дебит источника водоснабжения (не замерял)
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители (6м)
    5. Этажность сооружения (3 с подвалом)
    6. Количество потребителей и их тип: душ, ванна, 4 умывальника, 2 унитаза, полив
    7. Желаемый уровень давления в системе 2Атм и более
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы 150мм
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю. С этим нет особых проблем.
    Сейчас стоит как уже писал выше оазис, у него параметры следующие:
    Производительность, л/час: 5100
    Высота подъема воды, м: 70
    Глубина забора воды, м: 35
    Длина кабеля, м: 40
    в начале напор был очень сильный, шланг из рук вырывало, но позже пришлось заузить шланг с 25 до 3/4 и со временем напор подутих, в том числе когда 3/4 убрали напор остался ниже чем был. То ли скважина запесковалась, то ли насос подъиздох, крыльчатка может сточилась. Сейчас он работает так: литров 150 с хорошим напором в течении минут 10, после этого напор падает вдвое и идет без изменений хоть сутки, хоть двое. В прошлом году в скважину попала грунтовая вода (кессон затопило), вода стала плохо пахнуть. Перед монтажем системы зилил туда хлорки, прокачал, промыл. Вода сейчас идеальная.
     
    RoMZzeSS , 06.06.16
    #5 + Цитировать
  6. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.110
    Благодарности:
    25.462

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.110
    Благодарности:
    25.462
    Адрес:
    Уфа
    Наверное наоборот? Динамика падает до 13 метров.
     
    Андрей 203 , 06.06.16
    #6 + Цитировать
  7. RoMZzeSS
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    2.126

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Уфа
    да, опечатался :hello:
     
    RoMZzeSS , 06.06.16
    #7 + Цитировать
  8. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.110
    Благодарности:
    25.462

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.110
    Благодарности:
    25.462
    Адрес:
    Уфа
    @RoMZzeSS, вам нужен насос со средним напором от 50 метров и средней производительностью 3,6 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7. Например Pedrollo 4SR4m/9.
     
    Андрей 203 , 06.06.16
    #8 + Цитировать
  9. RoMZzeSS
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    2.126

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Уфа
    @Андрей 203, спасибо Андрей! Сейчас отключал инвертор от системы, попытался без него воду раздать. Прекрасно всё работает, выкачал литров 400, ни падения напора, ни перебоев... Короче говоря снял частотник, отправлю его в гарантийную службу взамен нового. Если новый так же будет тупить, то и насос поменяю. Эх, хотел ведь сразу насос заменить, да денег пожалел, а сейчас жаль переделывать, там ведь всё четко, оголовок и т. д.)

    Насос смотрю серьезный такой... А аналоги попроще есть в плане цены? 36 тыр не хило за насос. :)
     
    RoMZzeSS , 06.06.16
    #9 + Цитировать
  10. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.110
    Благодарности:
    25.462

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.110
    Благодарности:
    25.462
    Адрес:
    Уфа
    @RoMZzeSS, не владею ценами. Посмотрите, что-нибудь похожее по гидравлическим характеристикам.
     
    Андрей 203 , 06.06.16
    #10 + Цитировать
  11. RoMZzeSS
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    2.126

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Уфа
    @Андрей 203, поищу. Как проблема решится- отпишу сюда. Вдруг еще кто то столкнется...

    Джилекс Водомет как Вам, качественная техника?
     
    RoMZzeSS , 06.06.16
    #11 + Цитировать
  12. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.110
    Благодарности:
    25.462

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.110
    Благодарности:
    25.462
    Адрес:
    Уфа
    @RoMZzeSS, качественная техника может быть только из Европы. По гидравлике близка модель Водомёт ПРОФ 150/60.
     
    Андрей 203 , 06.06.16
    #12 + Цитировать
  13. RoMZzeSS
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    2.126

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Уфа
    @Андрей 203, принял. Учтем. Большое спасибо за помощь!
     
    RoMZzeSS , 06.06.16
    #13 + Цитировать
  14. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.110
    Благодарности:
    25.462

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.110
    Благодарности:
    25.462
    Адрес:
    Уфа
    @RoMZzeSS, а что вам говорит "начальник транспортного цеха":), в смысле изготовитель JEMIX INV750?
     
    Андрей 203 , 06.06.16
    #14 + Цитировать
  15. RoMZzeSS
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    2.126

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Уфа
    @Андрей 203, говорит что им его нужно получить для изучения. Дистанционно с проблемой такой не сталкивались :no:
     
    RoMZzeSS , 06.06.16
    #15 + Цитировать

Смотрите также