Вводной автомат 3р или 4р

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Ironman81, 03.06.16.

  1. Valery22
    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    5.027
    Благодарности:
    4.406

    Valery22

    Живу здесь

    Valery22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    5.027
    Благодарности:
    4.406
    Адрес:
    Волгоград
    Схему надо рисовать. У меня на машине: рабочее, защитное и контрольное заземление. Как с рабочего на защитное может прилететь я представляю, но импульс 2000 Дж и 20кВ. Что может прилететь по глухозаземленной нейтрали от генератора максимум 6 кВт мощности я не могу понять. В теории на нагрузку 30Ом можно получить 424В. Но это не объясняет скачок на фазе.
    П. С. Больше похоже, что АВР на "своем" генераторе не сработал при резком сбросе нагрузки.
     
  2. тов. дынин
    Регистрация:
    30.10.06
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    33

    тов. дынин

    начальник лагеря

    тов. дынин

    начальник лагеря

    Регистрация:
    30.10.06
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Дедовск
    Я тоже думал в одной из версий на генератор и поэтому задал вопрос.
    Генератор 2,1 кВт, пусковые токи подключённого насоса большие, мог и не сдюжить.

    В этом случае вопрос: если на генератор поставить розеточное реле контроля напряжения: поможет уберечь электроприборы или ркн чудить будет и не даст нормально запитываться от генератора приборам?

    И версия с 4х полюсным автоматом, для предотвращения прихода напряжения по нулю имеет место быть?

    Или не стОит ставить? Баловство?
     
  3. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    16.467
    Благодарности:
    28.734

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    16.467
    Благодарности:
    28.734
    Адрес:
    Москва
    извините. вы *мягкое с зеленым* сравниваете. при чем 4р и пусковые токи насоса :faq:. - систему плавного пуска установите (частотник по простому) и закройте вопрос. а ввод 3 или 4 пин. - какой тип заземления...:hello:
     
  4. тов. дынин
    Регистрация:
    30.10.06
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    33

    тов. дынин

    начальник лагеря

    тов. дынин

    начальник лагеря

    Регистрация:
    30.10.06
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Дедовск
    Какой тип заземления -TN-C-S.

    Сравниваю в комплексе-чтобы всё работало

    Поэтому вопрос по РКН в силе
    Систему плавного пуска не рассматриваю- последний раз "жёсткое" отключение было лет 5 назад,
    проще генератор на 6 кВт купить