    Вопрос - кто чем коммутирует лампы с ЭПРА? С минимальными размерами, а точнее шириной.
    Использую Finder 22 серии, хотелось бы что-то такое же, но с более компактными размерами.
    На 3 лампы по 72 Вт получается пусковой ток 100-130 Ампер, в течение 100-300 микросекунд.

    Вот видео на эту тему:
     
    kao23 , 28.05.16
    #1 + Цитировать
  2. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.858
    Благодарности:
    1.411

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.858
    Благодарности:
    1.411
    Адрес:
    Москва
    А точно эти броски идеально синхронизированы? Я сомневаюсь. Скорей всего, сдвинуты друг от друга немного.
    Навскидку пришли на ум контакторы "промышленных" серий, которые для тяжелых нагрузок. AF и иже с ними. Может, B. Правда, компактностью тут не пахнет.
     
    loa , 31.05.16
    #2 + Цитировать
  3. Diodreo
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    677
    Благодарности:
    304

    Diodreo

    Живу здесь

    Diodreo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    677
    Благодарности:
    304
    Адрес:
    Новополоцк
    На нашем производстве светильники с ЭПРА группы на фазу по 15 шт 2 по 65Вт включались ПМЛ 211. Выхода из строя контактов не было, если речь об этом. Ваши 72Вт РПЛ или ПМЛ 1й величины скоммутируют без проблем. Ставятся на динрейку.
     
    Diodreo , 31.05.16
    #3 + Цитировать
  4. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.858
    Благодарности:
    1.411

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.858
    Благодарности:
    1.411
    Адрес:
    Москва
    Если я правильно понимаю, ПМЛ 211 - это примерно то же, что AF16 или -26 у ABB
     
    loa , 31.05.16
    #4 + Цитировать
  5. Diodreo
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    677
    Благодарности:
    304

    Diodreo

    Живу здесь

    Diodreo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    677
    Благодарности:
    304
    Адрес:
    Новополоцк
    Да, примерно то же. ПМЛ удачная разработка. Есть позиции за смену по 200-300раз шлепают, годами. Не на максимальных токах конечно, но по износостойкости из лучших.
     
    Diodreo , 01.06.16