О сигнализаторе загазованности

Тема в разделе "Газификация", создана пользователем new469, 24.05.16.

  1. EvgenC
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    73

    EvgenC

    Живу здесь

    EvgenC

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    73
    @YAHA123, на всякий случай: импульсные блоки питания, как ваш штатный, уже со стабилизатором выходного питания. Смысла в отдельном ИБП для него нет.

    У меня САКЗ той же фирмы, но другая модель. С распиновкой проводов, как позже выяснилось, была проблема, не работало, как положено. После переписки с техподдержкой производителя стало понятно, что RJ не правильно обжаты. Пришлось самому переобжимать, после чего заработало, как надо.

    А так в вашем сообщении много текста, а конкретных вопросов не прослеживается...
     
  2. YAHA123
    Регистрация:
    29.11.15
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    28

    YAHA123

    Живу здесь

    YAHA123

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.15
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Бийск
    ИБП - в данном случае Источник Бесперебойного Питания. а не импульсный блок питания. в том и смысл, бесперебойное питание, чтобы сигнализация и защита работала при отсутствии сети 230V.
    конкретных вопросов? по подключению к ИБП для роутера с выходом 5V. по нагрузке неясности. САКЗ - МК-2-1Ai потреблении 18Вт. а БП 5V, 0.8A (9.6Вт).
    вот здесь уже сложнее. как там обжимал сотрудник "Барнаулгазпром"...
     
    Последнее редактирование: 14.06.26
  3. YAHA123
    Регистрация:
    29.11.15
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    28

    YAHA123

    Живу здесь

    YAHA123

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.15
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Бийск
    Хорошо, оставим вопрос с ИБП на после. стабилизатор для сигнализации, какой лучше - релейного достаточно, с защитой от импульсов (то в сеть обратно и с холодильника, и из ИБП для ПК, AVR в сеть "плюется" при переключениях. или уже инверторный,
    ИнСтаб IS350/IS550 или другого производителя? вот в чем вопрос. релейные стабы, как и AVR в line-int ИБП время переключения от 4-6мс, до 20см. за это время сигнализатор может успеть отработать как "отказ"(?)
    понимаю что вопросы не совсем по теме. но в темах по ИБП мало кто знает о САКЗ, и ничего конкретного не подскажут.
     
  4. EvgenC
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    73

    EvgenC

    Живу здесь

    EvgenC

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    73
    "импульсный блок питания" в данном случае, это черная коробочка со штепселем, которую вы вставляете в розетку, которая выдает низкое постоянное напряжение для питания вашего прибора. САКЗ в данном случае. Выходное напряжение уже стабилизировано, вне зависимости от отклонения напряжения в розетке от 220В.

    ИБП можно ставить любого типа, вы не ядерный объект им питать собираетесь.

    Ваш САКЗ срабатывает не от помех по питанию.
     
  5. YAHA123
    Регистрация:
    29.11.15
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    28

    YAHA123

    Живу здесь

    YAHA123

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.15
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Бийск
    а от чего? на данный момент газом не пользуемся, краны на котел и газ. плиту закрыты. никакими спиртосодержащими не пользуемся, ни освежителями воздуха, ни распития спиртных напитков в доме нет. датчикам не от чего поднимать панику. именно по питанию, как пример, включаешь комнатный вентилятор, и сигнализация начинает пищать "с завидным постоянством", моргает индикатор "отказ". а Вы говорите не влияет. стабилизировано.
    и по ИБП любого типа некорректно. как любого типа? online, line-interactive, с чистым синусом, с меандром (ступенькой), время переключения в батарейный режим, например 6-8 мс достаточно чтобы САКЗ не распознавало как "сбой", а 10-12 мс уже много? и пользы от релейного стабилизатора будет чуть больше чем никакой?
     
  6. EvgenC
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    73

    EvgenC

    Живу здесь

    EvgenC

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    73
    Если я правильно понял, срабатывает "верхний" датчик, то есть на метан. На углексилоту при этом не срабатывает. И вы почему-то делаете вывод, что виноваты помехи и скачки питания.

    Нормально работающий прибор не должен срабатывать от помех холодильника, вентилятора и т. п. Из вашей писанины не ясно, сработка происходит от включения/выключения холодильника/вентилятора или из-за скачка напряжения в розетке...

    Возможно в БП фильтрующий конденсатор потерял емкость и БП выдает не постоянное, а пульсирующее напряжение. Возможно в блоке на метан что-то вышло из строя. Пульсации питания могут нарушать логику работы приборов, это точно. Но дело вряд ли в помехах извне.

    Надо убедиться, что БП точно без пульсаций, путем замены на заведомо исправный. И обнюхать все резьбовые соединения газопровода в комнате, т. к. они могут потихоньку бздеть, если резьбу паковали рукожопы, и датчик будет срабатывать при постепенном повышении концентрации метана под потолком.

    Если "верхний" датчик у вас на углекислоту, то при варке/жарке он может срабатывать соответственно на повышение концентрации СО2 без должной вентиляции.

    Если все эти причины уже исключены, надо обратиться к изготовителю, описать ситуацию, получить разъяснения. Возможно поменять приборы или БП по гарантии.
     
  7. YAHA123
    Регистрация:
    29.11.15
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    28

    YAHA123

    Живу здесь

    YAHA123

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.15
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Бийск
    @EvgenC, День добрый, Спасибо за подробные пояснения и рекомендации!
    и я так думаю уже. но странное совпадение, включаешь вентилятор в розетку, в другой комнате, (возможно розетки на одной линии?), и частота срабатываний кратно увеличивается. и срабатывания в основном утром, с 5.30 до 8.30-9.00, днем очень редкие. вентиляционная решетка в 70см. от датчика. да и сейчас лето, двери и окна в доме открыты круглосуточно.
    варки, жарки на газ. плите нет. пользуемся другой, на веранде, от баллона с пропаном.
    это возможно, нужно проверять. увы осциллографа нет.
    изначально попробую по самому простому пути, стабилизатор/ИБП с полноценным AVR. (SMT750i)
     
  8. YAHA123
    Регистрация:
    29.11.15
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    28

    YAHA123

    Живу здесь

    YAHA123

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.15
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Бийск
    @EvgenC, включил САКЗ через SMT750i, и от другой розетки. ничего не изменилось, как пищало периодически, так и пищит. верхний сигнализатор в "отказ". похоже Вы правы, причина не в помехах из розетки. или БП "моросит", или утечка, или сам сигнализатор неисправен. (3 года пролежал в ожидании запуска котла, и котел так же провисел "без газа" с августа 2023 по май 2026г.)
     
  9. YAHA123
    Регистрация:
    29.11.15
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    28

    YAHA123

    Живу здесь

    YAHA123

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.15
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Бийск
    Как "по заказу", отключили ЭЭ, САКЗ через SMT750i, всё равно срабатывает в "отказ", уж тут то никаких помех, стабильнейшее 230V c ИБП. правильная синусоида. пытаюсь дозвонится подрядчику, установщику оборудования.