1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Модуль дымохода "Регулятор Тяги" когда нужен, а когда нет?

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем ЖарПарКом, 23.05.16.

  1. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.692
    Благодарности:
    1.504

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.692
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    Мучает меня вопрос :) для газового чугунного напольника такая хрень имеет глубинный смысл?

    Поясню почему спрашиваю, был тут у приятеля на новоселье, у них квартира в малоквартирном доме в новой Москве, на весь дом организована общая котельная, стоят два Будеруса в каскаде с общим дымоходом...
    Так вот с торца горизонтального участка дымохода стоит этот самый регулятор тяги...
    Есть у кого-нибудь опыт или мнение о целесообразности такого регулирования на газовом котле?
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611
    Адрес:
    Москва
    Вот у него есть мнение СП 42-101-2003

    Г. 5 Отвод продуктов сгорания от бытовых печей и газоиспользующего оборудования, в конструкции которого предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымовой канал (дымовую трубу) (далее - канал), предусматривают от каждой печи или оборудования по обособленному каналу в атмосферу.

    В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному каналу не более двух печей, приборов, котлов, аппаратов и т. д., расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в канал на разных уровнях (не ближе 0,75 м один от другого) или на одном уровне с устройством в канале рассечки на высоту не менее 0,75 м.

    Г. 15 При присоединении к каналу одного газоиспользующего прибора
    (оборудования),а также оборудования со стабилизаторами тяги шиберы на
    соединительных трубах не предусматриваются.
    При присоединении к сборному дымоходу газоиспользующего оборудования, не
    имеющего стабилизаторов тяги, на соединительных трубах от оборудования должны
    предусматриваться шиберы
    , имеющие отверстие диаметром не менее 15 мм.
     
    Последнее редактирование: 03.04.17