1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8

Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Любер69
    Регистрация:
    23.05.16
    Сообщения:
    1.059
    Благодарности:
    489

    Любер69

    Живу здесь

    Любер69

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.16
    Сообщения:
    1.059
    Благодарности:
    489
    @Girya61, может я туплю, прощу прощения. Но реально не догоняю. Накопитель стоит после пирамиды и туда идет очищенный слив из пирамиды? Как тогда нитратов в накопителе может быть меньше, чем в пирамиде?
     
  2. kazimir1
    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    1.372
    Благодарности:
    599

    kazimir1

    Живу здесь

    kazimir1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    1.372
    Благодарности:
    599
    Адрес:
    Россия
    аналогично

    откуда тогда столь безответственные рекомендации в инструкциях
    о частичной выгрузке ила раз в полгода
    причем штатным лифтом

    вряд ли писатели эти хоть год пожили с топасом бок о бок
     
  3. Лиса
    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.120
    Благодарности:
    5.463

    Лиса

    Живу здесь

    Лиса

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.120
    Благодарности:
    5.463
    Адрес:
    Москва
    А исходно то как положено? Это же чисто экспериментально определяется, по замерам в пробах. Я думаю конструктор не от фонаря задал исходные параметры. Там влияет все, начиная от мощности компрессора и типа аэратора, до общего объема разового слива, объема пирамиды и объема стабилизатора. А Вы хотите, чтобы вам вот щас раскинув на пальцах дали ответ. Я Топаса в глаза ни разу не видела, у меня Евробион.

    Хотите экспериментировать, то удлиняйте аэрацию до тех пор, пока нитраты в аэротенке не перестанут нарастать. После этого делайте такую паузу, чтобы нитраты на сливе упали до примерно 40 мг/л. На все это очень влияет температура, отлаживать надо только летом. А сейчас получите такие значения, что одну ванну будете качать в прямой фазе неделю. ;) Зимой перевод части органики в осадок неизбежен, важно чтобы его не накопилось слишком много, чтобы по весне ваша АУ не "захлебнулась".
    Поэтому максимально утепляйте на зиму свою АУшку!
     
  4. Лиса
    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.120
    Благодарности:
    5.463

    Лиса

    Живу здесь

    Лиса

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.120
    Благодарности:
    5.463
    Адрес:
    Москва
    Это уже творчество продаванов, для привлекательности, типа дополнительный насос для откачки не надо покупать.
    На самом деле, конечно, дополнительный дренажник нужен. Но как я выяснила уже по своему опыту, специальный фекальник для поднятия песка из установки не нужен (пугали меня тут на форуме когда АУ выбирала). Справляется самый обычный дешевый дренажник. Но делать это надо регулярно, чтобы не спеклось все в конгломерат из песка и ила.
     
  5. kpox07
    Регистрация:
    02.12.13
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    137

    kpox07

    Живу здесь

    kpox07

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.13
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Щелково
    Логика автоматики Топаса такова, что выключение прямой фазы возможно только в период отсутствия поступления стоков на вход в установку. Поэтому по Вашей логике днем, когда стоков много и много образуется нитратов описанный Вами механизм денитрификации в основном не работает. Может быть все-таки пирамида как-то участвует в денитрификации?
     
  6. kpox07
    Регистрация:
    02.12.13
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    137

    kpox07

    Живу здесь

    kpox07

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.13
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Щелково
    Вы писали об отклеивании пирамиды. Нельзя ли об этом подробнее?
     
  7. Лиса
    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.120
    Благодарности:
    5.463

    Лиса

    Живу здесь

    Лиса

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.120
    Благодарности:
    5.463
    Адрес:
    Москва
    Конечно участвует. И стабилизатор участвует, и даже колодец отстойник "на хвосте". Денитрификация идет везде, где есть нитраты и нет кислорода. Разница только в процентном соотношении.
     
  8. kpox07
    Регистрация:
    02.12.13
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    137

    kpox07

    Живу здесь

    kpox07

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.13
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Щелково
    Тогда получается, что в прямой фазе, когда стоки поступают и удаляются из установки последнее место, где денитрификация может проходить внутри установки это пирамида и она главная во всем этом процессе.
     
  9. slan769
    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.523
    Благодарности:
    5.042

    slan769

    Живу здесь

    slan769

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.523
    Благодарности:
    5.042
    Адрес:
    Москва
    Просто я рассуждаю так, раз у меня компрессор не штатный (Ресун 100) и кислорода много, то паузами в итоге улучшим денитрификацию в аэротенке. А так же, что для меня более важно, за время пауз ил будет оседать дополнительно в пирамиде и на вынос не пойдет. Просто когда из дома идет активный слив воды, то прямая долго работает, и в конце концов ил идет на выход.
     
  10. kazimir1
    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    1.372
    Благодарности:
    599

    kazimir1

    Живу здесь

    kazimir1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    1.372
    Благодарности:
    599
    Адрес:
    Россия
    отвалилась от стенки
    на сорость не влияет

    летом в бочке может так всплыть, что не отгрести.
    и водичка под шапкой всегда очень чистая

    =
    =
    а вот идет ли денитрификация в банке, оставленной на холоде
    во-первых, шапка на холоде никогда не всплывает
    да и мерял нитраты из нее через сутки - все равно дофига

    сорри за очень глупый вопрос
    а зачем вообще нужна денитри... исключительно чтобы дрянь в грунт не сбрасывать?
    ну так наставить перепускных колодцев и как бы должна получиться вуа-ля. не?
     
  11. kazimir1
    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    1.372
    Благодарности:
    599

    kazimir1

    Живу здесь

    kazimir1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    1.372
    Благодарности:
    599
    Адрес:
    Россия
    ну, эмпирику еще никто не отменял
    а ветка в основном ее и представляла из себя по сей день

    вон. кто-то повонял-повонял,
    воткнул маталу
    да и пропал с форума

    кто-то сотку ставит
    и тоже ищи свищи его
     
  12. kpox07
    Регистрация:
    02.12.13
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    137

    kpox07

    Живу здесь

    kpox07

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.13
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Щелково
    Скорость чего?
    В каком месте отвалилась?
    Под уровнем воды или над?
     
  13. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.305

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.305
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Лиса, накопитель после бабайки
    IMG_4227.JPG 7,5? IMG_4229.JPG 1? Тогда аммиак -амммоний 0,018
     
  14. kazimir1
    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    1.372
    Благодарности:
    599

    kazimir1

    Живу здесь

    kazimir1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    1.372
    Благодарности:
    599
    Адрес:
    Россия
    над кнчн (видел и на чужих фотках)
    да даже будь небольшая щель под водой, криминала не будет
    объем один, давление одно, сильно не подсосет
     
  15. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.305

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.305
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Поскольку он не герметизирован, то видимо какой-то водообмен идет. Он не переливается и уровень держится примерно как УГВ. Перелива в канаву пока нет. Дожди пошли или потеплело, уровень вырос. Сейчас подморозило немножко уровень упал. И еще надежда есть, что денитри немного там идет!) У меня других мыслей нет?
     
    Последнее редактирование: 12.01.18
Статус темы:
Закрыта.