1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужен совет грамотных проектировщиков

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем longinov_ivan, 18.05.16.

  1. longinov_ivan
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    longinov_ivan

    Участник

    longinov_ivan

    Участник

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    Нужен совет грамотных проектировщиков
    Уважаемые форумчане сделали мне проект дома (КР).
    Грунты на участке 0,5-1 метр чернозем а дальше суглинок (глина).
    Дом планирует в полтора этажа из 400 газоблока и облицовочного кирпича с перекрытием облегченными плитами.
    Перекрытие первого этажа это пол по грунту.
    Ростверк по проекту идет как видите опертый на грунт.
    Так вот просьба грамотных людей оценить не будет ли проблем с дальнейшем?
    так вот вопрос не будет ли проблем после первой зимы?
    Может стоит по меньшей мере из под ростверка убрать чернозем и сделать обратную засыпку песчано гравийной?
    IMG_20160518_163708.jpg IMG_20160518_163739.jpg IMG_20160518_163807.jpg IMG_20160518_163822.jpg IMG_20160518_163831.jpg IMG_20160518_163840.jpg IMG_20160518_163845.jpg IMG_20160518_163850.jpg
     
    longinov_ivan , 18.05.16
    #1 + Цитировать
  2. longinov_ivan
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    longinov_ivan

    Участник

    longinov_ivan

    Участник

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    Схема армирования основного ростверка
    IMG_20160518_163857.jpg
     
    longinov_ivan , 18.05.16
    #2 + Цитировать
  3. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    23.868
    Благодарности:
    22.482

    al185

    Супер-Модератор

    al185

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    23.868
    Благодарности:
    22.482
    Адрес:
    Екатеринбург
    Будут все мыслимые проблемы...
    Про свайно-ростверк... - самый опасный вариант #14
    Расчета нагрузок, несущей способности, сил морозного пучения не было ни разу... Без точной геологии нагрузки вполне превысят несущую способность свай в 2-3 раза...
     
    al185 , 24.05.16
    #3 + Цитировать
  4. longinov_ivan
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    longinov_ivan

    Участник

    longinov_ivan

    Участник

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    А если как я уже упомянул сделать замену грунта под ростверком на песчано гравийную?
     
    longinov_ivan , 24.05.16
    #4 + Цитировать
  5. NadyaV
    Регистрация:
    27.05.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    NadyaV

    Новичок

    NadyaV

    Новичок

    Регистрация:
    27.05.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Идея свайного фундамента в том, что ростверк должен передавать нагрузку на сваи, работать как многопролетная балка, и не опираться на грунт. Предлагаю под ростверк положить утеплитель. И после устройства фундамента, сделать утепленную отмостку.
     
    NadyaV , 27.05.16
    #5 + Цитировать

Смотрите также