1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Рн104 и рн-113 в чем разница?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем albertis, 18.05.16.

  1. albertis
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    52

    albertis

    Живу здесь

    albertis

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Москва
    Рн104 и рн-113 в чем разница?
    Всем здравствуйте, хочу приобрести реле напряжения, вроде новатековские никто не ругает, вот и думаю чего правильнее взять и вообще в чем у них различие?
    рн104,
    рн106 и имеет защиту от перегрева контактов
    рн102
    рн113
    то что мощность разная это понятно, а дальше?
    спасибо
     
  2. albertis
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    52

    albertis

    Живу здесь

    albertis

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Москва
    Задача в принципе одна защита дома от пожара из-за предполагаемых скачков напряжения и всякого нехорошего от воздушных линий.
    сеть однофазная идет по воздуху, состояние сети безобразное.
     
  3. albertis
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    52

    albertis

    Живу здесь

    albertis

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Москва
    Ребят если кто силен, ткните носом есть ли указание в пуэ об обязательном использовании реле напряжения? буду особо упертым показывать.
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    9.535
    Благодарности:
    10.028

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    9.535
    Благодарности:
    10.028
    Адрес:
    Москва
    Из всего перечисленного самое оптимальное по всем параметрам РН-106.
     
  5. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    4.215
    Благодарности:
    4.044

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    4.215
    Благодарности:
    4.044
    Адрес:
    Москва
    Такого нет. Почитайте п. 7.1.21.
    По РКН от Новатек - соглашусь с @Alex992, РН106 самое универсальное, но дороже, чем 102 и 104. Модель 113 все-таки требует отдельного контактора, что есть нонсенс.
     
  6. albertis
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    52

    albertis

    Живу здесь

    albertis

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Москва
    на соседней ветке на подобный вопрос отправили читать "ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"
    там же есть такой пункт
    2.8.1. Электроустановки Потребителей должны иметь защиту от грозовых и внутренних перенапряжений, выполненную в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок.
    http://www.zakonprost.ru/content/base/part/80744
    но как я понял это относится к подстанциям.
     
  7. autostyl67
    Регистрация:
    10.01.15
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    24

    autostyl67

    Живу здесь

    autostyl67

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.15
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Смоленск
    Разве требуется контактор? До 32А вроде не надо?
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    9.535
    Благодарности:
    10.028

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    9.535
    Благодарности:
    10.028
    Адрес:
    Москва
    Если вопрос про РН-113, то не держит оно заявленных 32А. :no:
    При таком токе перегревается и делает ПЫХ со всеми вытекающими.
    Поэтому лучше поставить дополнительный контактор.
     