1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Эван qx не меняется температура теплоносителя

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем suute, 16.05.16.

  1. suute
    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    10

    suute

    Участник

    suute

    Участник

    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Эван qx не меняется температура теплоносителя
    Добрый день

    Имею котел эван qx 12 + zont h1
    Монтажники выставили температуру теплоносителя 85 градусов
    Решил снизить до 65. Делаю как сказано в инструкции (задерживаю на некоторое время кнопку переключения режимов отображения, потом крутилкой выставляю новую темп, например 65 и опять нажимаю кнопку режим. На дисплее временно появляется 65, но через секунду опять сбрасывается в 85. Сколько не повторяй процедуру остается все время на 85. Котел обесточивал. В чем может быть причина или что я делаю не так?
     
    suute , 16.05.16
    #1 + Цитировать
  2. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    777

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    777
    Адрес:
    Обнинск
    Прочитайте пункт 4.6.13 Руководства по эксплуатации. Станет ясно. Еще прочитайте 4.6.14. С его помощью сможете сделать то, что Вам нужно.
     
    Сарычев321 , 17.05.16
    #2 + Цитировать
  3. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.313
    Благодарности:
    1.982

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.313
    Благодарности:
    1.982
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Подключите зонт к клеммам тёплого пола.
     
    Kromanon , 19.05.16
    #3 + Цитировать