1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Безмозглый газовый напольник, ТП, БКН, ГР

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Холмогор, 16.05.16.

  1. DKuchko
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    110

    DKuchko

    Живу здесь

    DKuchko

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Беларусь, Дзержинск
    @Холмогор,
    Если аварийный клапан в группе безопасности рассчитан на 3 атмосферы, то котел может потерять герметичность ранее (например при 2 бар), чем сработает аварийный клапан.
     
  2. Холмогор
    Регистрация:
    01.10.11
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    788

    Холмогор

    Живу здесь

    Холмогор

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.11
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    788
    Адрес:
    Калининград
    Аварийный клапан в группе безопасности стоит на 1.5 бар, и рабочее давление котла такое же. Здесь, вроде, мне все понятно.
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    Созданы такие котлы для работы в открытой (атмосферной системе).Это уже по просьбам трудящихся стали указывать возможность работы в замкнутой, под давлением.Хотя давление ему противопоказано. На холодную поднимайте не выше 0,1 - 0,2 атмы, и с РБ выпускайте воздух до 0,4 - 0,5. Литраж СО небольшой, но температурный режим для БКН высокий, бум надеяться, что не подпрыгнет давление до критического.
    ХЭто уже аварийное давление!
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    Группа безопасности,прости господи... В моем понятии, это начать быстро-быстро сливать бензин, с мчащегося по горной дороге автомобилю, у которого отказали тормоза...может и пронесет, или гореть не так активно будет..А нужно то было всего накладки тормозные поменять вовремя, да тормозуху долить по метке в бачок. То бишь не выезжать с заведомо неисправной системой.Пардоно...
     
  5. Холмогор
    Регистрация:
    01.10.11
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    788

    Холмогор

    Живу здесь

    Холмогор

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.11
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    788
    Адрес:
    Калининград
    Абсолютно с Вами согласен! Серьезность фирмы упомянул не в плане, что она (ГБ), иправит все ошибки и спасет, как волшебная палочка, а применительно к месту ее установки в СО- подача или обратка. Спасибо большое!
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    На подаче после котла. Там где начинается ядреная реакция. Воздухоотводчик на ней (ГБ) будет исправно выпускать воздух (неожиданно появляющийся), значит и в линии к РБ его не будет тоже. Значит РБ будет работать правильно.
     
  7. Холмогор
    Регистрация:
    01.10.11
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    788

    Холмогор

    Живу здесь

    Холмогор

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.11
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    788
    Адрес:
    Калининград
    Это сарказм или руководство к действию? Я без шуток. Похоже серьезно. Тогда так сделаю 20160824_214153.jpg
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    Один из вариантов! РБ монтируйте фланцем вверх. Только местечко доступа у золотнику оставьте. download.gif
     
  9. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651
    Адрес:
    Пермь
    А я бы РБ поставил перед насосом (на всасе насоса).
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    Там контура котлового немного. Насос и не почувствует, что его обманули... ah.gif
     
  11. Холмогор
    Регистрация:
    01.10.11
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    788

    Холмогор

    Живу здесь

    Холмогор

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.11
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    788
    Адрес:
    Калининград
    Я бы тоже, если бы у меня не было в наличии группы безопасности с отводом для РБ, показанного выше. Спасибо!
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    Может туды подрывник дублер ввернуть? (я так, мысли вслух...)
     
  13. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651
    Адрес:
    Пермь
    Но я думаю ни кто ведь не обязывает этот вывод использовать! :)
     
  14. Холмогор
    Регистрация:
    01.10.11
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    788

    Холмогор

    Живу здесь

    Холмогор

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.11
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    788
    Адрес:
    Калининград
    Нет, но не хочется городить огород, когда есть готовое решение.
     
  15. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651
    Адрес:
    Пермь
    Вот если для этого готового решения перенести насос на подачу после ГБ, тогда это было бы решением. Но в этом есть нюанс (а возможно и не один) Возможность завоздушивания насоса (если не будет справляться воздухотводчик).