Подключение БКН Vaillant

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Джин56, 15.05.16.

  1. Джин56
    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    300

    Джин56

    Живу здесь

    Джин56

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    300
    Адрес:
    Брянск
    Все таки победил я кавитацию! Вопрос решился поднятием давления в системе. С лета было 1.1, сейчас запитал, стало 1.8. Шумы при нагреве БКН ушли, теперь все тихо.
     
  2. r_lavrov
    Регистрация:
    05.02.15
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    37

    r_lavrov

    Живу здесь

    r_lavrov

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.15
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    37
    БКН сажают на вторичный контур только в одном случае: если источников тепла несколько (к примеру газовый настенник и резервный электрический). Газовый ломается и запускается электрокотёл - как в таком случае потребитель будет получать ГВС, если БКН висит на газовом котле и в нём (в бойлере) нет ТЭНа?
    Если котёл (неконденсационный) один - никакие стрелки не нужны. БКН всегда необходимо подключать напрямую к котлу через соответвующие выпуски, чтобы время нагрева воды было минимальным. А так, за стрелкой почти всегда температура подачи ниже из-за подмеса с обратки ('привет иррациональное расходование средств заказчика'). Вообще, лучше предварительно сделать проект системы, а не разбираться уже после монтажа.
    Р. S. Бойлер обвяжите (в вашем случае) трубой PPRC d25x4.2мм армированной алюминием., её внутренний диаметр (16,6мм) практически совпадает с медной трубой котла в 18мм (по контуру загрузки БКН), за вычетом толщины стенок - те же 16мм. Обвязывать бойлер трубой PPRC 32х5.4мм в вашем случае - это лишнее, т. к. бойлер находится в непосредственной близости от котла и линейные потери в трубе малы (если вам там конечно запаек не наделали на сварных швах).