    Подскажите, нужно ли приточное отверстие?
     
    id19681119 , 11.05.16
    #1 + Цитировать
  2. plehan
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    119

    plehan

    Живу здесь

    plehan

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    119
    -б) подачу наружного воздуха, необходимого для горения топлива, согласно 6.5.4

    6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:

    для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания;

    для индивидуального теплогенератора с открытой камерой сгорания - из помещения, в котором установлен теплогенератор, при условии постоянной подачи наружного воздуха в объеме, необходимом для горения, в это помещение.
     
    plehan , 11.05.16
    #2 + Цитировать
  3. id19681119
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5

    id19681119

    Участник

    id19681119

    Участник

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5
    а что это за документ?
     
    id19681119 , 12.05.16
    #3 + Цитировать
  4. plehan
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    119

    plehan

    Живу здесь

    plehan

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    119
    СП62133302011
     
    plehan , 12.05.16
    #4 + Цитировать
  5. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    152

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Тверь
    Обычно используется коаксиальный дымоход, приток воздуха осуществляется
    по внешней трубе этого дымохода.
     
    new469 , 12.05.16
    #5 + Цитировать
  6. id19681119
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5

    id19681119

    Участник

    id19681119

    Участник

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5
    не нашел там такого пункта, уточните пожалуйста!
     
    id19681119 , 13.05.16
    #6 + Цитировать
  7. plehan
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    119

    plehan

    Живу здесь

    plehan

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    119
    6.6.4 В помещении теплогенераторной следует предусматривать:
     
    plehan , 13.05.16
    #7 + Цитировать
  8. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    152

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Тверь
    Вы явно ошиблись с документом. Раздел 6 в СП 62.13330.2011 это газорегуляторные пункты и установки.
    Да и котлы с закрытой камерой обычно вешают в кухне - это не теплогенераторная.
     
    new469 , 18.05.16
    #8 + Цитировать
  9. plehan
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    119

    plehan

    Живу здесь

    plehan

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    119
    - да ошибся - 6013330...
    Зачем из кухни в тех. смысле делать теплогенераторную ? Обычно люди делают в доме отдельное для этого помещение, а в кухне готовят еду !
    Вопрос стоял о дымоходах и их монтаже. Поэтому для коаксиального дымохода приток
    наружного воздуха для горения не нужен .
     
    plehan , 18.05.16
    #9 + Цитировать
  10. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    152

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Тверь
    Затем, что часто газифицируется типовой дом постройки времён СССР. А он обычно имеет
    одну комнату и кухню. Настенный котёл с закрытой горелкой занимает совсем немного
    места и его можно даже спрятать в шкаф.
     
    new469 , 18.05.16
    #10 + Цитировать
  11. plehan
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    119

    plehan

    Живу здесь

    plehan

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    119
    -я таких у нас не видел, однокомнатный дом ? Но думаю все возможно .
     
    plehan , 18.05.16
    #11 + Цитировать
  12. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    152

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Тверь
    Где у Вас? В России таких деревенских домов большинство было построено в 60-70 годах. Ну можно их считать двухкомнатными - кухня это тоже комната. ;)
     
    new469 , 18.05.16
    #12 + Цитировать