Котел с закрытой камерой сгорания

Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем id19681119, 11.05.16.

  1. id19681119
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    6

    id19681119

    Участник

    id19681119

    Участник

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    6
    Котел с закрытой камерой сгорания
    Подскажите, нужно ли приточное отверстие?
     
  2. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    -б) подачу наружного воздуха, необходимого для горения топлива, согласно 6.5.4

    6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:

    для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания;

    для индивидуального теплогенератора с открытой камерой сгорания - из помещения, в котором установлен теплогенератор, при условии постоянной подачи наружного воздуха в объеме, необходимом для горения, в это помещение.
     
  3. id19681119
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    6

    id19681119

    Участник

    id19681119

    Участник

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    6
    а что это за документ?
     
  4. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    СП62133302011
     
  5. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Обычно используется коаксиальный дымоход, приток воздуха осуществляется
    по внешней трубе этого дымохода.
     
  6. id19681119
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    6

    id19681119

    Участник

    id19681119

    Участник

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    6
    не нашел там такого пункта, уточните пожалуйста!
     
  7. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    6.6.4 В помещении теплогенераторной следует предусматривать:
     
  8. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Вы явно ошиблись с документом. Раздел 6 в СП 62.13330.2011 это газорегуляторные пункты и установки.
    Да и котлы с закрытой камерой обычно вешают в кухне - это не теплогенераторная.
     
  9. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - да ошибся - 6013330...
    Зачем из кухни в тех. смысле делать теплогенераторную ? Обычно люди делают в доме отдельное для этого помещение, а в кухне готовят еду !
    Вопрос стоял о дымоходах и их монтаже. Поэтому для коаксиального дымохода приток
    наружного воздуха для горения не нужен .
     
  10. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Затем, что часто газифицируется типовой дом постройки времён СССР. А он обычно имеет
    одну комнату и кухню. Настенный котёл с закрытой горелкой занимает совсем немного
    места и его можно даже спрятать в шкаф.
     
  11. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    -я таких у нас не видел, однокомнатный дом ? Но думаю все возможно .
     
  12. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Где у Вас? В России таких деревенских домов большинство было построено в 60-70 годах. Ну можно их считать двухкомнатными - кухня это тоже комната. ;)