1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ползучий склон, высокие воды, глина. Что делать?

Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем father_gorry, 08.05.16.

  1. father_gorry
    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    122

    father_gorry

    Живу здесь

    father_gorry

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    122
    Ползучий склон, высокие воды, глина. Что делать?
    Всем привет. Участок 5 соток полностью располагается на склоне градусов 15. Выше по склону течет ручек водоизмещением порядка 50гр/сек на поверхности, но большая часть его, кажется, протекает прямо под участком и выходит в виде грунтовых вод сразу после обрывчика, образованного стёкшим грунтом участка (см фото: в нижних ямках под лестницей стоит грунтовая вода, хотя уже третий день сухо и светит солнце).

    Материал почвы - глина: скатывается в тонкую каральку, не трескается, не сыпется. Заполнена мелким мягким сланцем процентов на 10 - лепить фигурки не получается.

    Позавчера приезжал трактор, снял немного сухой земли, а в глине увяз и с бранью уехал.

    По словам старожилов, за 20 лет земля сползла на ~1 метр, пришлось переносить дорогу. Также выше по склону сосед насыпал кубов 50 грунта, что вызвало массивный оползень, правда не на территории моего участка а совсем рядом. Землей и остатками его дома засыпало ручей, теперь он выглядит непривлекательно.

    Из плюсов - глубина промерзания почвы не более 20 см, снеговая нагрузка может не учитываться.

    Что планирую:
    1. Засыпать замес дешевым щебнем, чтобы трактор проехал на участок
    2. Постараться увести подземный ручей в стороны. Для этого по верхнему краю участка прокопать траншею глубиной чуть ниже грунтовых вод. Положить геотекстиль, дырявую трубу (уклон получается большой: 5-10 градусов) Стенку со стороны нижней части склона укрыть полиэтиленом для гарантии. Засыпать мытым щебнем.
    3. Подождать 3 месяца, пока грунт под домом не осядет. Погулять-расслабиться.
    3. Делать свайно-ростверковый фундамент с заглублением буронабивных свай ниже уровня верхних грунтовых вод.

    Боюсь того, что ползучий грунт однажды начнет наклонять сваи, и они отломаются от ростверка.
    Чего еще стоит опасаться и какие нюансы учитывать?
     

    Вложения:

    • DSC09702.JPG
  2. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.248
    Благодарности:
    1.545

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.248
    Благодарности:
    1.545
    Адрес:
    Москва
    Для начала сообщите, где участок территориально, это важно.
    Сваи работают только на нормальные (вертикальные) нагрузки. Боковое давление может их сломать. Если глубина недостаточна, то дом уползет вместе с фундаментом.
    Прежде, чем что-то делать на оползневом склоне, нужно его изучить, причем на всю высоту. На Вашем склоне могут развиваться минимум 2 типа оползня: вязкопластический и сдвига. До бурения склон нужно обследовать и сделать оползневую съемку, важно зафиксировать все деформации грунта и зданий. Должны быть полноценные изыскания, согласно СП 11-105-97 ч. 2, обязательно сдвиги по схеме "плашка по плашке". Дальше любые манипуляции со склоном - строго по расчету. Первый и основной - это расчет устойчивости склона.
    Ручей - область разгрузки подземных вод, не пытайтесь переносить русло, тем более класть полиэтилен - так спровоцируете барражный эффект, уровень подземных вод поднимется и будет хуже.
    Сваи можно использовать только в случае, если грунт не причинит им вреда. Заглубление связано не с грунтовыми водами, а с заведомо устойчивыми к оползанию грунтами.
    Обеспечить устойчивость склона поможет дренаж и, скорее всего, террасирование. Еще раз повторюсь: все земляные работы только по расчету.
     
  3. father_gorry
    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    122

    father_gorry

    Живу здесь

    father_gorry

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    122
    Сочи, Лоо. Дожди круглый год, скалы из сланца и какого-то белого камня, похожего на известняк.

    Кто этим занимается?

    Если со зданиями все понятно (кстати, соседние здания стоят по 20 лет без трещин, но у них просто глиняный склон без оползня), а как быть с деформацией грунта? Чем деформированный склон отличается от недеформированного? Там те же деревья и колючки.

    Это должна делать местная контора?

    Его уже перенесли, когда был оползень сверху. Скорее, моя задача вернуть его на место.

    Вот и думаю ручей, уходящий в грунт, вывести в дренаж, который пойдет в верхней части участка, поперек склона.
     
  4. father_gorry
    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    122

    father_gorry

    Живу здесь

    father_gorry

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    122
    Как-то так
     

    Вложения:

    • small_Fig_132_11.jpg
  5. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.248
    Благодарности:
    1.545

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.248
    Благодарности:
    1.545
    Адрес:
    Москва
    Белый камень - это и есть известняк. А "сланец" - на самом деле аргиллит, который размокает и ползет.
    Это может сделать только геолог, имеющий опыт работы на оползнях. В Сочи оползни не редкость, наверняка есть служба мониторинга или что-то типа этого.
    Внешне проявляется в виде бугров, трещин.
    Не обязательно, но желательно.
    Дренаж поперек склона может сыграть роль рукотворной трещины закола. На оползнях дренаж делают по падению склона. И ручей не уходит в грунт, это вода выходит из грунта в ручей.
     
  6. father_gorry
    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    122

    father_gorry

    Живу здесь

    father_gorry

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    122
    В конце этой статьи как раз говорится, что можно гидро изолировать землю под домом от дренажной канавы - стеной или, как я хотел, пластиком.
     
  7. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.248
    Благодарности:
    1.545

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.248
    Благодарности:
    1.545
    Адрес:
    Москва
    Сначала нужно исследовать склон, а только потом назначать "лечение". Встречал оползни, спровоцированные неправильным укреплением.
     
  8. yktus
    Регистрация:
    24.02.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    yktus

    Новичок

    yktus

    Новичок

    Регистрация:
    24.02.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Спецы, прокомментируйте решение: апрель и до конца мая грунтовые воды (верховодка) подтапливают фундамент. а у соседей подвалы...мое решение по периметру сделать дренажную канаву глубиной на 30-40 см ниже фундамента, со стороны дома стенку канавы и дно выстелить полиэтиленом 150мкм .уложить геополотно 150 и засыпать щебнем. работать будет по водоотведению?...под фундаментом подушка из ПЩС ...кто имеет опыт. как лучше сделать?
     
  9. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.735
    Благодарности:
    10.530

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.735
    Благодарности:
    10.530
    Адрес:
    Москва/Чехов
    В первую очередь Вас должны интересовать внутренние деформации - сила тяжести провоцирует рост напряжений в грунтах и, как правильно заметил Андрей, Вы можете просто неправильной канавой (или что там Вам придет в голову:faq:) спровоцировать разряжение этих напряжений... проще говоря сползание грунтов или обвал.

    Не обязательно только Вы это сделаете - каждый по чуть чуть может вносить вклад в это славное дело... кстати не только Москва не резиновая - Сочи тоже имеет ограниченную площадь, пригодную для удобного и недорогого освоения. ;)
    А это статья про Ваши условия? :faq:
    Тоже не факт что это нужно делать, father_gorry.
    Если действительно хотите разбираться, то придется предоставить достаточное количество данных - я бы начал с точной истории места (что и куда и когда переносилось), с высотных отметок, с описанием места участка на рельефе, с геологии, с точными конструктивами "хотелок".
    Если найдете в Сочи тех, кто изучит склон - можно рассчитывать на некоторые гарантии.

    Если без гарантий - постарайтесь не пустить воду в пазух котлована к фундаментам (по рельефу, к примеру).
     
  10. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.735
    Благодарности:
    10.530

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.735
    Благодарности:
    10.530
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Вы уверены, yktus, что будете правильно поняты?
    Как минимум схема корректная должна быть, а для достоверности и данные о грунтах, рельефе участка, положении участка на рельефе местности.
     
  11. father_gorry
    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    122

    father_gorry

    Живу здесь

    father_gorry

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    122
    Уфф, справился в итоге. Строители с бюджетом 6.5млн были посланы, удалось уложиться в двадцать раз меньшую сумму.
    Убрана трактором часть тела оползня, ручей помещен в гидроизолированное русло, дренированы болота выше по склону, земля под домом отсечена двухметровыми дренажами с образованием сухой глиняной плиты, поставлены пятисантиметровые подпорные стены (теперь этого достаточно), фундамент привязан к шестиметровым висячим сваям, посажены растения с мощной корневой системой.
     
  12. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.735
    Благодарности:
    10.530

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.735
    Благодарности:
    10.530
    Адрес:
    Москва/Чехов
    father_gorry, кто прав из Вашей фразы не следует. :)

    Безусловно задача крайне интересная, хочется детализации. :|:
    А как Вы его оконтуривали, father_gorry?

    Опыт работы с оползнями говорит о том, что видимая часть оползня не всегда то место, которое надо нейтрализовать.
    Если убрать неправильную часть, то можно спровоцировать оползание уже в другом месте.
    Как считали объемы этого русла и по какой технологии его сделали?
    Очень важны детальки - покажите схемы пожалуйста: что дренировали, как, куда отводили (быть может скрин сделаете и на нем нанесете схематично что и где сделано?),
    А вода выведена ниже дома на склон?
    Тоже дайте пожалуйста схемы.
    Вау... :faq:
    Ну прямо очень интересно. :)
    Тоже схему пожалуйста.
    Это тоже конечно работает, но скорее с неспешной динамикой и не всегда с пользой - все опять таки зависит от деталей.

    Не сочтите за труд, father_gorry: даже если критика покажется Вам не очень полезной - дайте все схемки, в любом случае будет польза для Вас от обсуждения тех решений, которые Вы предприняли.
     
  13. father_gorry
    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    122

    father_gorry

    Живу здесь

    father_gorry

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    122
    Постараюсь на все ответить позже.
    Главное - гидроразвязка! Оползень - следствие обводнения. Можно тратить миллионы на подпорные стенки, но зачем, если за несколько тысяч может получиться лишить оползень подпитки водой?
    Нужно найти места, где вода уходит в землю (предположительно) и сделать так, чтобы она текла ниже по поверхности. Также надо сделать прокол, либо бурение, либо канаву и посмотреть, где идут грунтовые воды. Их можно затем откачивать в тяжелые периоды через колодец, если не получается дренировать.