1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Водоотводящий кювет. Выбор материала стенок

Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем kvarlamo, 03.05.16.

  1. kvarlamo
    Регистрация:
    20.09.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    kvarlamo

    Участник

    kvarlamo

    Участник

    Регистрация:
    20.09.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Водоотводящий кювет. Выбор материала стенок
    Здравствуйте, есть задача заново прокопать общественные канавы вдоль участков которые сейчас находятся в аварийном состоянии, и укрепить их стенки каким-нибудь недорогим листовым материалом. Должна получиться конструкция как на фото.
    По бокам от канав проходит узкий грунтовый проезд, проезжает пара легковых машин в день и грузовая два раза в месяц. Грунт суглинок. УГВ при паводке 0.3 м.
    Насчет геометрии канав все ясно, вопрос в выборе листового материала. У меня в наличии есть оцинкованный крашеный профлист с демонтируемого забора. Возможно ли его использовать для укрепления стенок канавы?
    Рассматриваю вариант купить листы плоского шифера (асбестоцементный лист) для нарезки болгаркой, но хотелось бы понять какой тип шифера брать (нужен ли прессованный или можно непрессованный), какая минимальная толщина? На рынке доступны 6,8,10 мм.
    Существует ли какая-нибудь более бюджетная альтернатива шиферу?
    Спасибо. image.jpg image.jpg
     
    kvarlamo , 03.05.16
    #1 + Цитировать
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    7.304
    Благодарности:
    5.094

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    7.304
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Москва
    У Вас на фото очень крутые откосы у канавы. С такими уклонами применяют только специальные лотки, но они дороги.

    Желательно откосы сделать более пологими.

    Профлист для укрепления откосов не подойдёт.ИМХО
    Шифер лучше, но всё равно не капитально. Если применять то только пресованный.

    Правильней применить георешетку с щебнем/гравием.
     
    Ladomir , 03.05.16
    #2 + Цитировать

Смотрите также