    Редуктор давления не помогает. Ни один и никак. Что делать?
    Приветствую форумчане. Построил недавно дом, вода центральная. По округе давление у всех в приделах трех очков +-. Редуктор давления был поставлен изначально, сразу на выходе воды, перед всеми трубами и приборами. Обычный итальянский за 800р. Дальше, когда повесили водонагревательный бак и начали пользоваться на утро обнаружил под ним огромную лужу, и понял что это клапан сброса давления бака его сбрасывал. Причем капает очень бодро и совсем не тихо. Стало интересно, и я поставил после редуктора манометр на 6 очков. Обнаружилось следующее: редуктор выставлен на 2.5, пока пользуешься водой все нормально, но потом интересно. При открытии какого-нибудь крана давление падает на очко примерно, но как мне сказали это нормально, после закрытия крана возвращается в 2.5. НО ПОТОМ очень медленно начинает ползти вверх! и через 4.5 часов стрелка ложиться вправо, то есть у мменя шкалы манометра не хватает чтоб понять сколько же там, больше 7 точно. Ставил редуктор за 3.5 крутой, думал тот не работает, то же самое. Подскажите что за фигня? Зачем тогда нужен этот редуктор!
     
    Stan1slav28 , 01.05.16
    #1 + Цитировать
  2. bataler
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.849
    Благодарности:
    3.011

    bataler

    Живу здесь

    bataler

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.849
    Благодарности:
    3.011
    Адрес:
    поселок городского типа Шаховская
    Хололная вода поступает в систему с температурой 5-8гр, оставаясь в трубах она нагревается до комнатной температуры а также в бойлере, редуктор давления а также обратные клапана не дают расширяющейся воде уйти в водопровод, давление в системе растёт. Обычный редуктор никак не влияет на изменение давления после себя. Выход - установка сбросника со сливом в канализацию. Выставить его на 3 очка и забыть о проблеме.
     
    bataler , 01.05.16
    #2 + Цитировать
  3. Stan1slav28
    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5

    Stan1slav28

    Участник

    Stan1slav28

    Участник

    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5
    Ого, то есть это из за редуктора такая фигня? Дак может его тогда снять нафиг совсем?
     
    Stan1slav28 , 01.05.16
    #3 + Цитировать
  4. bataler
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.849
    Благодарности:
    3.011

    bataler

    Живу здесь

    bataler

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.849
    Благодарности:
    3.011
    Адрес:
    поселок городского типа Шаховская
    Не обязательно дело в редукторе, счетчики, к примеру, должны ставиться с обратными клапанами, они такой же эффект дают. Хотя смысла в редукторе не вижу, если в сети 3 очка.
     
    bataler , 01.05.16
    #4 + Цитировать
  5. Stan1slav28
    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5

    Stan1slav28

    Участник

    Stan1slav28

    Участник

    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5
    Счетчиков нет, а сколько в системе я не знаю точно так как у соседей нет манометров (не любят они их хором что-ли). Тогда мне наверно лучше снять редуктор, а манометр оставить и посмотреть, что будет? Эксперимент так сказать. :)

    И у соседей не капают водонагревательные баки. Видимо давление в системе всяко не больше 4-5.
     
    Stan1slav28 , 01.05.16
    #5 + Цитировать
  6. bataler
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.849
    Благодарности:
    3.011

    bataler

    Живу здесь

    bataler

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.849
    Благодарности:
    3.011
    Адрес:
    поселок городского типа Шаховская
    Я бы снял его и последил за давлением, у меня, например, 2,8 стабильно круглый год, максимум 0,2 атм могут плавать, соответственно редуктор не ставил.
     
    bataler , 01.05.16
    #6 + Цитировать
  7. Stan1slav28
    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5

    Stan1slav28

    Участник

    Stan1slav28

    Участник

    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5
    Да, так и сделаю. Спасибо огромное! Очень помогли!
     
    Stan1slav28 , 01.05.16
    #7 + Цитировать
  8. resergel
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    55

    resergel

    Живу здесь

    resergel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Подольск
    Можно поставить расширительный бак - он возьмет на себя лишнее давление.
     
    resergel , 02.05.16
    #8 + Цитировать
  9. santeh78
    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    36

    santeh78

    Живу здесь

    santeh78

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Киев
    Дешевле снять редуктор!
     
    santeh78 , 09.05.16
    #9 + Цитировать
  10. Stan1slav28
    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5

    Stan1slav28

    Участник

    Stan1slav28

    Участник

    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5
    Снял редуктор и все проблемы ушли. Если бы знал что с ним такие проблемы не ставил бы изначально. Давление у нас 3.5 стабильно.
     
    Stan1slav28 , 12.05.16
    #10 + Цитировать
  11. santeh78
    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    36

    santeh78

    Живу здесь

    santeh78

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Киев
    А зачем изначально ставили?
     
    santeh78 , 13.05.16
    #11 + Цитировать
  12. Stan1slav28
    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5

    Stan1slav28

    Участник

    Stan1slav28

    Участник

    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5
    Просто так, на какой-то случай. :) Но не знали про моменты с давлением, вот это и вылилось в такую проблему.
     
    Stan1slav28 , 15.05.16
    #12 + Цитировать