1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите советом люди Добрые

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем hedgehogin, 29.04.16.

  1. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я не понял, что у Вас гидрострелка нарисована, т. к. речь изначально шла о ТА. ИМХО, решение возможно, но для этого нужно, чтобы что-то или кто-то отслеживал ситуацию, чтобы насосы, стоящие на отопительных контурах не включались до прогрева котла.
    В котле (пелллетном) есть встроенный насос? Если есть, то дополнительный насос (6) не нужен.
     
  2. hedgehogin
    Регистрация:
    24.11.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    hedgehogin

    Участник

    hedgehogin

    Участник

    Регистрация:
    24.11.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Нет насоса в котле нет. Значит насос выкидывать не буду.
    В насосе есть функция контроля насосов бойлера и ЦО. И датчики температуры и того и другова, поэтому я думаю что сам котел дожен будет справится.
     
  3. hedgehogin
    Регистрация:
    24.11.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    hedgehogin

    Участник

    hedgehogin

    Участник

    Регистрация:
    24.11.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Не в насосе в котле есть функция.) Извиняюсь чет запутался.
     
    Последнее редактирование: 08.06.16
  4. hedgehogin
    Регистрация:
    24.11.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    hedgehogin

    Участник

    hedgehogin

    Участник

    Регистрация:
    24.11.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Ребята доброго дня!
    Опять нужна ваша помощь. Смонтировал все как и хотел. Дом греется просто отлично но вот беда с котлом меня немного огорчает. Стоит фузи лоджик 2 25кв жрет прям непомерно я уже чето даже боюсь каждый месяц тонна! это все же многовато наверное для дома в 130 кв/м. Понять никак не могу в чем причина. Помогите, подскажите дураку что лучше предпринять.
    То что уже сделано:
    1) Схема системы выше в теме.
    2) Добавлено теплоизоляция на чердаке выполнена эко вата Н 160, чердак не отапливаемый.
    3) Поставлены термостатические клапана с головками данфос на все радиаторы кроме замыкающего.
    4) Утеплена котельная.
     
  5. hedgehogin
    Регистрация:
    24.11.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    hedgehogin

    Участник

    hedgehogin

    Участник

    Регистрация:
    24.11.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Еще добавлю строители решили что чердак должен проветриваться и подшив на свесах крыши зашит не до конца создавая постоянный сквозняк на чердаке.