1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18

Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3

Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. syslog
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    12.816
    Благодарности:
    17.603

    syslog

    Живу здесь

    syslog

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    12.816
    Благодарности:
    17.603
    Адрес:
    МО Чеховский р-н
    @andreinwsamara, у Вас вообще, очень интересные решения, я просто обзавидовался, спасибо.
    А не дает излишнюю конденсированную воду та самая люминиевая стена, она ведь как холодильник в парной получается? Это тот же конвектор, только гораздо бОльшей мощности, не чересчур холодит парную?
    Хотя, он у вас в том самом месте, которое перегреваться должно. Не, еще раз убедился, что сделали очень грамотно, супер. Хорошая идея и отличная реализация.
     
  2. andreinwsamara
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    1.511

    andreinwsamara

    Живу здесь

    andreinwsamara

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Самара
    Люминий нагревается очень быстро и не "плачет" совсем. Доволен, не зря "заморочился" и так сделал.
     
  3. konstantin271
    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    3.633
    Благодарности:
    2.914

    konstantin271

    Живу здесь

    konstantin271

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    3.633
    Благодарности:
    2.914
    Это был вопрос или повествование?
     
  4. konstantin271
    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    3.633
    Благодарности:
    2.914

    konstantin271

    Живу здесь

    konstantin271

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    3.633
    Благодарности:
    2.914
    Ничё не понял про идею и реализацию. Кто где кого обдурил-то?
     
  5. Алексей Кузьмин
    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    2.210
    Благодарности:
    1.895

    Алексей Кузьмин

    Живу здесь

    Алексей Кузьмин

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    2.210
    Благодарности:
    1.895
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    КМК, лучше лист нержи а потом минерит с керамическими проставками. Так как минерит расчитан до 145 градусов, а там явно более.
     
  6. Алексей Кузьмин
    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    2.210
    Благодарности:
    1.895

    Алексей Кузьмин

    Живу здесь

    Алексей Кузьмин

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    2.210
    Благодарности:
    1.895
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так что получается. У вас алюминиевая фольга забирает тепло из парилки и это тепло отдает в КО?
    Если так то хватит ли тепла самой ПО? Или я не догнал.
     
  7. konstantin271
    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    3.633
    Благодарности:
    2.914

    konstantin271

    Живу здесь

    konstantin271

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    3.633
    Благодарности:
    2.914
    И я.
     
  8. syslog
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    12.816
    Благодарности:
    17.603

    syslog

    Живу здесь

    syslog

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    12.816
    Благодарности:
    17.603
    Адрес:
    МО Чеховский р-н
    @Алексей Кузьмин, какая же там фольга? Посмотрите на фото внимательней. Лист люминия с насечками является стеной в ПО возле печи, там, где другие ставят теплоизоляцию, Андрей поставил теплообменник. С другой стороны эта стена теплообменника является внутренней стеной воздушного теплообменника. Вход воздуха из КО в нижней части, выброс теплого воздуха из конвекционных труб в верху стены в КО. Получаем два в одном: нагрев КО за счет избытка тепла от печи, и защита стен от избыточного перегрева. Помните, как делали трубный конвектор для противопожарной проходки? Почти тоже самое, только со стеной.
    Автор говорит, что мощности печи хватает, лишнего конденсата на пластине не возникает, она же охлаждается за счет холодного воздуха из КО. Конечно, хорошо будет работать на малых объемах парных, и понятно, что не за бесплатно, за счет необходимости топить сильней. Зато одной печью, сразу обогреваем 2 помещения, хорошее решение. Обратите внимание, что там печь стоит в нише ПО, которая является "печным порталом " КО, если я правильно понял пропорции по фоткам.
     
    Последнее редактирование: 30.10.16
  9. andreinwsamara
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    1.511

    andreinwsamara

    Живу здесь

    andreinwsamara

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Самара
    Именно так.
    Не просто фольга, а листы алюминия с четырех сторон печи. Получается что металл и забирает тепло и отражает хорошо инфракрасное излучение.
    Тепла хватает, парная 11 кубов.
     

    Вложения:

    • DSC00525.JPG
    • DSC00537.JPG
    • DSC00502.JPG
  10. andreinwsamara
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    1.511

    andreinwsamara

    Живу здесь

    andreinwsamara

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Самара
    Место для дров.
    Летнее состояние конвекционных каналов. Их 5 штук. Один самый мощный забирает тепло с моно трубы которая проходит через потолок ниши для печи.
     

    Вложения:

    • DSC00647.JPG
    • DSC00648.JPG
  11. дымон
    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    795

    дымон

    Живу здесь

    дымон

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    795
    Адрес:
    Городец
    @andreinwsamara, а можете по подробнее показать как сделан проход через потолок монотрубой. Хочу тоже выводить трубу на чердак, а далее сэндвичь. Спасибо.
     
  12. andreinwsamara
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    1.511

    andreinwsamara

    Живу здесь

    andreinwsamara

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Самара
    В моей конструкции печной ниши нет потолка. Просто лист алюминия в нем дыра на 115 мм. Далее короб ниши поднимается до перекрытия крыши. Короб будет утеплен минватой. В коробе установлены отверстия для работы конвектора.

    У меня в доме вообще нет потолка один объем помещения высота ~ 4,5 метра.
     
    Последнее редактирование: 31.10.16
  13. syslog
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    12.816
    Благодарности:
    17.603

    syslog

    Живу здесь

    syslog

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    12.816
    Благодарности:
    17.603
    Адрес:
    МО Чеховский р-н
    @andreinwsamara, не холодно с такой высотой потолков? Обьем помещения большой, прогреть его сложно, а с малой дельтой температур по высоте тем более...
     
  14. MIV
    Регистрация:
    01.10.10
    Сообщения:
    1.606
    Благодарности:
    978

    MIV

    -

    MIV

    -

    Регистрация:
    01.10.10
    Сообщения:
    1.606
    Благодарности:
    978
    Адрес:
    Пермь
    За полгода эксплуатации - претензии к топке. Ну очень не удобная. В Пермь пришли холода, начал затапливать, из всех щелей дым повалил (из зольного ящика и его шибера) :) .
     
  15. Irk010
    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    354

    Irk010

    Живу здесь

    Irk010

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Иркутск
    Больше похоже на обратную тягу или опрокидывание тяги. Даже с открытой топкой дым не забрасывало ни разу.
     
Статус темы:
Закрыта.