1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    549

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    549
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По-моему не везде она рулит. Почему электронный расцепитель автомата в литом корпусе в разы дороже механического расцепителя, а электронный дифференциальный автомат в разы дешевле механического дифференциального автомата?
     
  2. Электрозавр
    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    811
    Благодарности:
    677

    Электрозавр

    Человек-Электрик

    Электрозавр

    Человек-Электрик

    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    811
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Ярославль
    это плата за возможности)

    само производство дороже, ну и есть свои преимущества у механических перед электронными. сохранение базовой работоспособности при отсутствии питания, более высокая устойчивость к помехам и наконец, люди готовы тратить на это деньги)
    хотя, казалось бы, чему в узо или дифавтомате стоить даже пять тысяч рублей, когда и то и другое придумано без малого 100 лет назад?
    любой человек в домашних условиях из железок и проволочек может самостоятельно изготовить узо, а ссд диск гигабайт на 120, который тоже в пределах пятерки стоит, не сможет никогда и ни при каких условиях.
     
  3. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    549

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    549
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Электрозавр, А должно быть одинаково, если следовать вашей логике, что электроника рулит везде.
     
  4. Электрозавр
    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    811
    Благодарности:
    677

    Электрозавр

    Человек-Электрик

    Электрозавр

    Человек-Электрик

    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    811
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Ярославль
    @Электрощиты, почему сразу должно? вот элктронный часы всем лучше механических. они и функциональней и точнее и дешевле, зато механические могут стоить на несколько порядков дороже и именно по этому их покупают.
    Так уж вышло)
    и если вам время смотреть и активность свою отслеживать это одно, ну а просто чтобы было - это совсем другое.
     
  5. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.277
    Благодарности:
    8.001

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.277
    Благодарности:
    8.001
    Адрес:
    Москва
    Разбираюсь с типовыми решениями по вводу кабеля в дом
    Объясните зачем в типовых решениях выход из щитка сделан одним проводом, а наверху на опоре через прокалывающие зажимы переходят на другой тип провода
    В спецификации вижу СИП 4х16 и ВВГ 4х16
    Почему сразу из щитка нельзя сделать выход проводом ВВГ ?
     

    Вложения:

    • воздушный ввод.JPG
    • установка шкафа 3.JPG
    • Установка шкафа  на линию с изолированным проводом.JPG
  6. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.235
    Благодарности:
    5.292

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.235
    Благодарности:
    5.292
    Адрес:
    Пенза
    Потому что кабель ВВГ не предназначен для "висения" на улице.
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.770
    Благодарности:
    11.542

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.770
    Благодарности:
    11.542
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Потму что СИП нельзя в землю закапывать, а ВВГ затруднительно по воздуху вести
     
  8. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.277
    Благодарности:
    8.001

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.277
    Благодарности:
    8.001
    Адрес:
    Москва
    Именно поэтому я и задаю вопрос
    Есть картинка с опорой
    к ней есть спецификация материалы
    Там вижу ВВГ-4х16

    На чертежах правда везде пишут изолированный провод, без указания марки провода.
     

    Вложения:

    • Спецификация материалов опора.JPG
    • опора.JPG
  9. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.088
    Благодарности:
    3.791

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.088
    Благодарности:
    3.791
    Адрес:
    Новороссийск
    Покупаете тросс стальной в ПВХ оплетке или нержавейку, тянете со столба к дому. Провод ВВГ в гофру для уличных работ и крепите к этому тросу. Но СИП проще и дешевле.
     
  10. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.770
    Благодарности:
    11.542

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.770
    Благодарности:
    11.542
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    А еще я вижу чертеж, на котором расставлены номера позиций, которые есть и в спецификации. И можно поспотреть, какая позиция гдн присутствует на чертеже
     
  11. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.277
    Благодарности:
    8.001

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.277
    Благодарности:
    8.001
    Адрес:
    Москва
  12. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.770
    Благодарности:
    11.542

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.770
    Благодарности:
    11.542
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    С магистралью. Не? Или вы на скрутку предлагаете делать? Беда, коль сапоги начнет тачать пирожник...
     
  13. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.277
    Благодарности:
    8.001

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.277
    Благодарности:
    8.001
    Адрес:
    Москва
    Вы хоть картинки смотрите, или только пишите ?
    На отводе на дом. Такие же зажимы.(поз 5)
    Как на отводе от магистральных проводов на щиток. (поз 3)
     

    Вложения:

    • установка 20шкафа203.jpg
    Последнее редактирование: 30.08.16
  14. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.770
    Благодарности:
    11.542

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.770
    Благодарности:
    11.542
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Спросите тогда у нарисовавшего (не начертившего) эту картинку (далеко не чертеж)
     
  15. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.277
    Благодарности:
    8.001

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.277
    Благодарности:
    8.001
    Адрес:
    Москва
    Веселые картинки взяты из документа с официального сайта МОЭСК
    https://utp.moesk.ru/docs/information-materials
    Типовые технические решения
    по организации интеллектуального учета электроэнергии
    на присоединениях напряжением 6-20 кВ и ниже
     
Статус темы: