Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Алексей_Сныткин
    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.051
    Благодарности:
    241

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.051
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    Москва
    И снова вопрос к гуру!
    Стоит ли городить огород для маленького щитка на 10 модулей с наконечниками, гибким проводом и прочими приблудными?
    Того совершенства, которое показывают нам наши консультанты (спасибо им огромное за это!), мне все равно не достигнуть. Может достаточно использовать кабель с моножилой в 6 квадратов, если на входе стоит автомат в 25А?
    Ну а если нет - то какой инструмент (желательно бюджетный) посоветуете использовать, какой провод, наконечники и тд.
    Я понимаю, что это уже обсуждалось на форуме (да и сам где-то видел), но найти не смог - наведите, добрые люди! :hello:
     
  2. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.794
    Благодарности:
    8.452

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.794
    Благодарности:
    8.452
    Адрес:
    Ярославль
    При вводе 25А достаточно четверки, тем более, что прокладка внутри щитка открытая, с наилучшими условиями охлаждения. А моножилу 6 квадратов Вы еще попробуйте гнуть; сразу откажетесь от этой затеи ;)
    Наконечники для зажима в клеммы автоматов использовать совсем необязательно, производители этого не требуют. Достаточно пальцами плотно свить проволочки провода перед зажимом. По-настоящему наконечники нужны при зажиме торцем винта, например, в нулевых или земляных шинах.
     
  3. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    924

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    924
    @Nemetzelectro, Вы запутали человека...:aga:
    Сперва про моножильный вели речь, в конце про наконецники...

    @Алексей_Сныткин, делайте все моно4-кой и не волнуйтесь.
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.654
    Благодарности:
    30.263

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.654
    Благодарности:
    30.263
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А однозначного ответа и не будет. :no:
    Очень многое зависит от схемы и применяемой модульки, возможно что проводов вообще не понадобиться. ;)
    Так что выкладывайте схему.
    Выше Вам уже ответили по проводу, добавлю, что лучше взять провод ПВ-3 (ПУГВ) 6мм2, с учетом жадности производителей и заниженного сечения получите чуть больше необходимых 4мм2.
    А несколько наконечников при необходимости можно просто обжать пассатижами, главное чтобы наконечник не соскакивал с провода, а при зажатии в клемме АВ он сам примет нужную форму.
     
  5. Алексей_Сныткин
    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.051
    Благодарности:
    241

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.051
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    Москва
    Спасибо откликнувшимся!
    Схема простая до банальности. Простая однофазная схема с допустимой мощностью около 5,5 кВт. Даже не знаю - стоит ли рисовать?
    Последовательность такая:
    1 - вводной АВ на В25А
    2 - вольтметр ВАР-М02
    3 - УЗМ-51М
    4 - групповое узо 40/30
    5 - ну а дальше группы подключения через АВ В16А
    6 - для мокрых зон в группе добавляется узо 25/10
    Пункты 2 и 3 не удержался - очень понравились функциональностью и внешним видом.
    Может между пп 1 и 2 поставлю счётчик Меркурий 200.02 на два тарифа - для внутреннего контроля.
     
  6. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    924

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    924
    Предложу Вам вместо двух одно реле ZUBR-40t еще красивее...:aga:
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    А точнее RBUZ D40t. Еще есть РН-106.
     
  8. Алексей_Сныткин
    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.051
    Благодарности:
    241

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.051
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    Москва
    Как понял, сей девайс показывает только текущее напряжение, а ток не показывает.
    Или ошибся?

    У РН-106 тоже самое?

    У ВАР-М02 хоть и 2 класс точности, но порядок показывает правильно.
     
  9. Hasik74
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    3.042
    Благодарности:
    2.031

    Hasik74

    Живу здесь

    Hasik74

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    3.042
    Благодарности:
    2.031
    Адрес:
    Липецкая область
    Парни, подскажите как это объяснить, имеется щит (ведётся неспешно стройка, несколько раз в неделю) на трубостойке с установленным рмм-47, так вот очень часто возникает перед началом работы ситуация - при включении автоматов и розетки через несколько секунд срабатывает расцепитель. Взводишь - опять отключается и так раза три. Потом целый день работает без отключений. И так практически каждый раз с утра. DSC00108.JPG DSC00110.JPG ?:faq:
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.654
    Благодарности:
    30.263

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.654
    Благодарности:
    30.263
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Это как пожелаете, но лучше нарисуйте, и сами не забудете что и для чего, и лишних вопросов не будет
    Или я чего то не понял, или где то в схеме "косячек".
    По п. 5 - а где АВ на освещение ?
    И еще очень интересно, Вы указали
    У Вас модулька занимает уже больше.
    А куда собираетесь ставить счетчик который занимает более 6 модулей ? :faq:
    Самый компактный из продукции Меркурия - 201.8, занимает чуть больше 4-х модулей.
    Он правда однотарифный, но в качестве контрольного вполне пойдет.
    Есть и еще меньше - Нева 102/105, занимает всего ОДИН модуль (тоже однотарифный). :super:
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    Да, в оба реле показывают только напряжение. Только нужно ли Вам это? Полюбуетесь недельку, другую, а потом надоест.
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    Какая нагрузка подключена к щитку?
     
  13. Hasik74
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    3.042
    Благодарности:
    2.031

    Hasik74

    Живу здесь

    Hasik74

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    3.042
    Благодарности:
    2.031
    Адрес:
    Липецкая область
    @СтранникXXI, никакая, не успеваю подключить, включаю автоматы, выключенные на ночь, затем розетку и начинаю разматывать удлинитель и вот пока разматываю все 60 метров раза три приходится возвращаться и взводить расцепитель :faq:. Потом подключаю болгарку, сварку, циркулярную пилу и всё прекрасно работает до вечера без отключений :faq: .
     
  14. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.990

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.990
    Адрес:
    Москва
    ИМХО, удлинитель надо проверить.
     
  15. Алексей_Сныткин
    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.051
    Благодарности:
    241

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.051
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    Москва
    Вся проводка делалась ещё в далеких 80-х. Поэтому было сделано всего две группы - 1-й этаж и мансарда. В каждой группе - свет и розетки. Почти 30 лет все отработало без проблем, хотя и было все подключено на один АВ в 16А. Сильную нагрузку не давали - только домашние бытовые приборы. Ну а сейчас начитался форума и теперь планирую сделать доп группу на террасу и ещё одну для подключения уличных устройств (циркуляра, рубанок, триммер, ну и так по мелочи).
    Согласен, нужно было и счётчик посчитать!
    В итоге планирую шкафчик 3х12, так как всего будет около 10 модулей, а по посадочным местам будет 19 мест. Плюс счётчик, ещё 5 мест, все оставшееся пойдёт в резерв.
    Дополнительные узо буду ставить не во всех группах.

    По совету на форуме, буду делать соединения в шкафчике кабелем ПВ (пугв) в 6мм2.
    Гибким проводом удобнее, чем моножилой.

    Какой длины нужны наконечники и какой обжимной инструмент?
    Если уж делать, то все по уму! :pioner:
     
    Последнее редактирование: 10.09.17