1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вывод вытяжки, газохода и вентиляции канализации одним комплексом

Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем HeartOfHouse, 23.04.16.

  1. HeartOfHouse
    Регистрация:
    26.07.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    HeartOfHouse

    Участник

    HeartOfHouse

    Участник

    Регистрация:
    26.07.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Норильск
    Вывод вытяжки, газохода и вентиляции канализации одним комплексом
    Доброго времени суток. За ранее извиняюсь, если ошибся с выбором раздела для вопроса и за неграмотность терминологии.

    Интересует следующий вопрос: можно ли делать вывод на крышу вытяжки, газохода газового котла и вентиляции канализации одним комплексом или эти трубы надо разносить на определенные расстояния друг от друга?

    Можно ли делать одним вентрукавом вытяжку кухни и санузла? или же требуется прокладывать отдельные вентканалы?

    выкладываю наброски для наглядности, где зеленым обозначена вытяжка, красным газоход, а синим канализацию

    Полумансардный дом Белгород.jpg выход стояков 1 вариант.jpg выход стояков 2 вариант.jpg
     
    HeartOfHouse , 23.04.16
    #1 + Цитировать
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    6.446
    Благодарности:
    3.838

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    6.446
    Благодарности:
    3.838
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @HeartOfHouse, если вытяжки принудительные и постоянно включенные (кроме надплитной) - можно одним комплексом. Если естественные, - готовьтесь к тому, что выхлопные газы, газы из канализации и запахи/дым/пар/жир из надплитной - будут засасываться обратно в дом.
    Вытяжку из СУ ни с чем не объединять! Надплитную - тоже!
     
    DiJo , 23.04.16
    #2 + Цитировать
  3. HeartOfHouse
    Регистрация:
    26.07.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    HeartOfHouse

    Участник

    HeartOfHouse

    Участник

    Регистрация:
    26.07.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Норильск
    Хватит ли расстояние между вытяжкой ванны и вентиляцией канализации с дымоходом в 3 метра как указал на рисунке? только пока не знаю что делать с надплитной вытяжкой, как понимаю один из вариантов ее за стену вывести

    Полумансардный дом Белгород2.jpg
     
    HeartOfHouse , 23.04.16
    #3 + Цитировать

Смотрите также