Верная ли обвязка?

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ренас, 21.04.16.

  1. Ренас
    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    42

    Ренас

    Строю понемногу

    Ренас

    Строю понемногу

    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Татарстан
    И еще вопрос вдогонку. :)
    Диаметр труб обвязки от котла до гидрострелки подбирается после гидравлических расчетов или же он тупо равняется диаметру входа и выхода котла?(Ведь если логически посудить бессмысленно увеличивать диаметр труб обвязки если при входе и выходе в котел будет происходить сужение)
     
  2. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.846
    Благодарности:
    5.101

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.846
    Благодарности:
    5.101
    Адрес:
    Россия
    Нужен...особенно когда добавятся насосы других отопительных контуров и бойлера. Диаметр труб лучше подбирать гидравлическим расчётом. Ориентироваться на диаметр котловой ненадо...вернее не меньше его делать надо.
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.158
    Благодарности:
    31.206

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.158
    Благодарности:
    31.206
    Адрес:
    Касимов
    Не нужен.
     
  4. Ренас
    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    42

    Ренас

    Строю понемногу

    Ренас

    Строю понемногу

    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Татарстан
    @oleg21au6, @касимов 2, Так... 1:1.:)]
    Не ну вообще поставить обратный клапан не проблема, только очень хотелось бы что-бы дополнительное навесное оборудование было установлено ни для красоты а так сказать из-за необходимости правильного функционирования отопительной системы. :nono:
     
  5. -murava-
    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    7

    -murava-

    Участник

    -murava-

    Участник

    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Lviv, UA
    Печь в этом плане вообще неубиваемое устройство и в кпд проигрывает совсем чуток, но как-то не так много желающих их ставить :)

    Разница в кпд между конденсатником и даже баксевским чугунником по факту работы на полы и при грамотной организации управления будет почти в четверть суммарного потребления. Решающим в этой экономии окажется то, что у Вас много полов.

    Поставить точку в споре может разве что бухгалтерия, потому посчитайте удорожание в оборудовании, прикиньте четверть своего потребления, оцените в деньгах эту суммарную экономию (я не в курсе Ваших тарифов) и, если сроки окупаемости вложений хотя бы приближаются к 10 годам - стоит подумать использовать.

    Если же нет - можно ставить чугунник. В конце концов молоток тоже ничего, но в сравнении с перфоратором - атавизм. А в цене разница колоссальная.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.158
    Благодарности:
    31.206

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.158
    Благодарности:
    31.206
    Адрес:
    Касимов
    В нем нет необходимости. И у котлового контура обратник не нужен.(ежели котел в единственном числе)
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.158
    Благодарности:
    31.206

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.158
    Благодарности:
    31.206
    Адрес:
    Касимов
    БКН до гидрострелки. Летом будет ГС поменьше жарить. И ГС тогда Вам нужна вертикальная, без горизонтальных коллекторов. Типа: p12_baxi_slim.jpg
     

    Вложения:

    • 629049.jpg
  8. Ренас
    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    42

    Ренас

    Строю понемногу

    Ренас

    Строю понемногу

    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Татарстан
    То-есть БКН предлагаете врезать до гидрострелки, в целях более рационального подогрева ГВС, я верно понял?
    И почему мне в этом случаи нужна вертикальная ГС?
     
  9. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.846
    Благодарности:
    5.101

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.846
    Благодарности:
    5.101
    Адрес:
    Россия
    Вы же потом радиаторный контур плаенируете добавить?...с ещё одним насосом..или даже двумя...вот чтоб они не передавливали и нужен обратный клапан...
    по штатной схеме для слима он должен врезаться до ГС...иначе придется насос до ГС включать на постоянку...вот если б поставили калорматик тогда надо после ГС...;)...вертикальная ГС или горизонтальная...не суть...тут надо смотреть что удобнее разместить и монтировать.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.158
    Благодарности:
    31.206

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.158
    Благодарности:
    31.206
    Адрес:
    Касимов
    Да.
    Она проще.
     
  11. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Согласен
    Анатолий, :hndshk:, а сами-то (на фото) ОК на каждой ветке установить не забыли! ;)
     
    Последнее редактирование: 24.04.16
  12. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если делать правильно, то да.
    - определяемся с тепловой нагрузкой и расходом тн в котловом контуре;
    - подбираем ЦН котлового контура;
    - по характеристикам ЦН подбираем трубу, чтобы скорость теплоносителя, (моё рекомендательное ИМХО), была в пределах ~ 0.4 - 0.7 м/c.
    Суждение неверное.
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.158
    Благодарности:
    31.206

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.158
    Благодарности:
    31.206
    Адрес:
    Касимов
    Не мое к.gif .Просто как наглядность ГС. У меня нет ОК. DSC05294.JPG DSC03186.JPG
     
  14. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    И такое решение тоже имеет право на жизнь! :hndshk:
     
  15. Ренас
    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    42

    Ренас

    Строю понемногу

    Ренас

    Строю понемногу

    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Татарстан
    @oleg21au6,@Ovit1, Где-то здесь на форуме, прочел что после ГС ОК не нужны, так как ГС является распределителем и уравнивателем потока.
    По поводу ГС зачем нужны коллектора если вертикальная работает аналогично да и проще в изготовлении?