    Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста понять можно ли так поставить перегородку (1/2 кирипча) из силикатного кирпича на швеллер 20У. Длина пролета 3,64 м. Высота стенки 2,75 м.
    т. е. часть площади кирпича на 5 см опирается на плиту перекрытия ПК-15-8, а остальная площадь кирипича 7 см опирается на швеллер 20У.

    С учетом нагрузок получается, что на швеллер действует нагрузка нормативная порядка 400 кг/пог.м

    По прогибу воспользовался калькулятором на сайте
    http://www.svoydomtoday.ru/building-onlayn-calculators/285-raschet-shvellera-na-progib-i-izgib.html

    Там запас прочности порядка 400 %.

    Но вот насколько устойчива такая конструкция?

    Делал ли кто такой узел на практике?
     

    Вложения:

    • Схема узла.png
    • 2016-04-21_084756.jpg
    • 2016-04-21_084711.jpg
    • 2016-04-21_085231.jpg
    proxima , 21.04.16
    #1 + Цитировать
  2. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    1.039
    Благодарности:
    665

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    1.039
    Благодарности:
    665
    Там ведь на эти швеллера ещё кусок монолитного перекрытия опирается. Но всё-равно запас там хороший будет.
    Насчёт конкретно перегородки - нагрузка скорее придёт только на пустотку, т. к. при таком соотношении жесткостей (ж.б. плита и швеллер) - швеллер не успеет включится в работу. Т. е. перегородку будет нести плита, а швеллера - монолитный участок перекрытия.

    Но проблем-то я всё-равно не вижу. Нормально всё там будет.
     
    keen_ , 21.04.16
    #2 + Цитировать
  3. proxima
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    proxima

    Участник

    proxima

    Участник

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Волгоград
    Спасибо за ответ.
    А если большая часть кирпича все же будет на швеллере а не на плите?
    Например на плиту например будет опираться только 4 см кирпича?
    То есть с запасом прочности и самое главное с устойчивостью тут проблем нет?

    Размер полки для 20 швеллера 76 мм, то есть при толщине кирпича 12 см на плиту будет опираться только участок в 4,4 см.
     
    proxima , 21.04.16
    #3 + Цитировать
  4. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    1.039
    Благодарности:
    665

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    1.039
    Благодарности:
    665
    Нет, с устойчивостью на таком пролёте проблем не бывает (по крайней мере с такими сечениями). По прочности и деформациям запас будет.
    Да можно наверно опереть и как вы говорите, вобщем точно не скажу как будет распределяться нагрузка между плитой и швеллером, но в любом случае проблем не предвидится на мой взгляд.
     
    keen_ , 21.04.16
    #4 + Цитировать
  5. proxima
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    proxima

    Участник

    proxima

    Участник

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Волгоград
    Спасибо огромное, что откликнулись - будем пробовать.
     
    proxima , 21.04.16
    #5 + Цитировать
  6. P_Diamond
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    7

    P_Diamond

    Живу здесь

    P_Diamond

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Башкортостан
    Точно такая же ситуация, даже пролет такой же, хотел уточнить получилось ли у вас расположить кирпич как на первом рисунке? Меня мучают сомнения, что до плиты кирпич не достанет, т. к. там скос на плите 2-3 см. Получается кирпич полностью будет только на швеллере. Если вы уже сделали перегородки, не прогнулся ли швеллер, или стена не треснула? В этом году предстоит строиться, тоже присмотрел швеллер 20, хотел узнать достаточно ли его?
     
    P_Diamond , 23.03.17 в 07:56
    #6 + Цитировать
  7. proxima
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    proxima

    Участник

    proxima

    Участник

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Волгоград
    Все отлично стоит - нигде ничего не лопнуло и не прогнулось, но у меня кирпич не полностью на швеллере. Где то 6 см на швеллере и 4 см на плите. Швеллер вплотную к плите не удалось разместить из за наплывов бетона на торце самой плиты. Получается что 2 см это расстояние между швеллером и плитой - просто зачеканил раствором.
     