1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема подключения рубильника Hager SFT440 40A

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем vot-on, 16.04.16.

  1. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    134

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Фрязино
    Схема подключения рубильника Hager SFT440 40A
    Нет ли у кого схемы подключения Hager SFT440 40A в распределительный щит?
    Прямо по полюсам. А то я что-то не пойму - рубильник трехфазный, а генератор ведь одну фазу выдает...

    I - трехфазная линия (разделение на 1+1+1)
    II - линия генератора
     
    vot-on , 16.04.16
    #1 + Цитировать
  2. Электрозавр
    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    483

    Электрозавр

    Думай своей головой, не верь сказкам.

    Электрозавр

    Думай своей головой, не верь сказкам.

    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    483
    Адрес:
    Ярославль
    @vot-on, sft4sl.jpg
     
    Электрозавр , 16.04.16
    #2 + Цитировать
  3. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    134

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Фрязино
    @африконь, получается, у него вход снизу?
    Не пойму... От генератора идет два провода (не считая Земли): Фаза и Ноль, их перед входом в рубильник надо разветвлять?
     
    Последнее редактирование: 16.04.16
    vot-on , 16.04.16
    #3 + Цитировать
  4. Электрозавр
    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    483

    Электрозавр

    Думай своей головой, не верь сказкам.

    Электрозавр

    Думай своей головой, не верь сказкам.

    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    483
    Адрес:
    Ярославль
    @vot-on, общая точка сверху.
    снизу, соотвественно, клеммы 2,6, 10 это, например, фазы от сети, 14 - ноль
    4,8,12 соединенные перемычкой, фаза от генератора, 16 его ноль
     
    Электрозавр , 16.04.16
    #4 + Цитировать
  5. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    134

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Фрязино
    Все, теперь понял. Спасибо!
     
    vot-on , 16.04.16
    #5 + Цитировать