РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер. Давление упало настолько, что автоматика в доме перестала срабатывать. Скважина 27 м. В эксплуатации мной 2года и много до меня (сколько не знаю). Последний год, использовал Водолей БЦПЭ 0,5-32У*. В скважине ПВД, дальше переход на ПВХ в дом. Разобрал стык ПВДxПВХ и включил без напрямую, напор еле еле. Буквально за день до этого, напор был.
Проверить сеть на наличие 220 в розетке. Поднять насос для осмотра прочистки. Проверить на предмет напора в любой подходящей посудине.
220 есть точно, вода запитана через стабилизатор. По внешнему осмотру насос чистый, тонкий слой ила, но решетка чистая. С посудиной тяжело, сейчас буду пробовать в ливневом колодце. Спасибо.
В скважине нет воды, а Вы её от туда насосом на 3.6 куба тащите? Ну голову то включите. Знаете, что такое "разрыв струи", "вакуумирование" или "схлопывание каналов"? Вот это то самое, что Вы делаете со своей скважиной... Вы её убиваете!