1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Автоматическое регулирование вентилятора

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Verkhushin_1980, 14.04.16.

  1. Verkhushin_1980
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    15

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Иркутск
    Автоматическое регулирование вентилятора
    Задумался и пока не вижу решения, как можно стабилизировать воздухообмен.

    Итак, система с самодельным рекуператором, точнее с теплообменником. Для максимальной эффективности требуется чтобы расход воздуха (в идеале массорасход) по притоку и по вытяжке был одинаковый. Сейчас не учитываются режимы разморозки и прочее. Но при этом разное сопротивление приточной воздушной сети, вытяжной и, возможно, разные вентиляторы дадут разный расход. При настройке это конечно можно выправить, но забивающиеся в течении эксплуатации приточные и вытяжные фильтры будут влиять не систему (причем довольно значительно).
    Возникает вопрос, что делать, как отслеживать расход воздуха? Имея фактический замер по расходу можно уже регулировать обороты вентиляторов.
    Задача состоит в том, чтоб сделать одинаковые расходы по притоку и по вытяжке. Чему они будут равны в абсолютном выражении можно не учитывать, важно чтоб разность между ними стремилась к нулю.
    1. Вариант. Выставить какое-то сопротивление, от же ирисовый клапан и измерять падение давления на нем. Дифференциальные манометры весьма дорогое удовольствие. Сименс, про который упоминал @DiJo стоит чуть более 5000. Нужно два (расход по притоку и расход по вытяжке) плюс ирисы. В общем дорого. Наверное можно взять один сименс и подключать его то на приток то на вытяжку при помощи электромагнитных клапанов. Все равно не бюджетно, хотя в хозяйстве будет дифманометр, достаточно на выход сименса прицепить мультиметр.
    2. Вариант. Измерять температуру во всех 4 точках теплообменника и добиваться системой управления, чтоб разность температур на входе была равна разности температур на выходе. Получится бюджетно (4 датчика меньше тысячи), но не всплывут ли какие-то подводные камни? Например при конденсации воды. Рекуператор, конечно, предполагается паропроницаемый, но вопрос про подводные камни остается.

    Может быть есть какие-то еще идеи по бюджетному выравниванию расхода приточного и вытяжного воздуха?
     
    Verkhushin_1980 , 14.04.16
    #1 + Цитировать