1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Настройка клапана умягчителя Clack WS1CI

Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Drdollar, 12.04.16.

  1. Drdollar
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Drdollar

    Участник

    Drdollar

    Участник

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    Настройка клапана умягчителя Clack WS1CI
    Господа и уважаемые гуру, не могли бы вы помочь мне с настройкой управляющего клапана умягчителя воды.

    Года два назад приобрёл данный фильтр, но в связи с тем, что в прошлом году начался ремонт, Clack WS1CI был отключен от электричества и, видимо, настройки сбились.

    Самостоятельно я его не могу настроить на автоматическую регенерацию, вручную же работает на ура.

    Буду очень благодарен, если Вы мне поможете (режим работы умягчение)

    mastercity_570d3a5e3b8ad3.25036554.jpeg
     
    Drdollar , 12.04.16
    #1 + Цитировать
  2. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    2.642

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    2.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Drdollar, нужно знать анализ и что засыпано.
     
    Lmv16 , 13.04.16
    #2 + Цитировать
  3. Drdollar
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Drdollar

    Участник

    Drdollar

    Участник

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    Меня смущает несоответствие экрана паспорту:

    Так, после нажатия next+down и еще раз next+down по паспорту должно быть окно с выбором жёсткости.

    Страницы из WS1_CI.jpg

    У меня же вылазит окошко
    CI programming manual.pdf.png

    При этом вместо цифр 25...38... у меня 1.0...1.25...1.5...

    Ключевой вопрос: какие настройки выбрать в окнах Alt и DPonO ?
     
    Drdollar , 13.04.16
    #3 + Цитировать
  4. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    2.642

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    2.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    выбрать это.

    Отключить их.
     
    Lmv16 , 13.04.16
    #4 + Цитировать
  5. Drdollar
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Drdollar

    Участник

    Drdollar

    Участник

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    Спасибо, вечером попробую. Попутно вопрос: приустановке дренажный шланг в канализацию бросили из резины: его за год повело (сплющило, перекрутило). Это может повлиять на качество умягчение воды? И допустимо ли будет заменить его на 25 металлопласт?
     
    Drdollar , 13.04.16
    #5 + Цитировать
  6. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    2.642

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    2.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да.
     
    Lmv16 , 13.04.16
    #6 + Цитировать
  7. Drdollar
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Drdollar

    Участник

    Drdollar

    Участник

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    @Lmv16, спасибо Вам за помощь. Вроде заработало и стало лучше. Понаблюдаю 2 недели и отпишу.
     
    Drdollar , 15.04.16
    #7 + Цитировать
  8. Drdollar
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Drdollar

    Участник

    Drdollar

    Участник

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    Работает, спасибо!
     
    Drdollar , 18.04.16
    #8 + Цитировать

Смотрите также