    Доброго дня!

    Ситуация:
    Есть 2 смежных участков. На каждый из них выделено по 15кВт. Изначально мне сделали 1 ввод на 30кВт.
    Но сейчас начинаем делать индивидуальные договоры с Мосэнергосбыт.
    Могу ли я так и оставить официально 1 ввод на 30кВт или придется делать 2 ввода по 15кВт?
     
    ChesterRUS , 12.04.16
    #1 + Цитировать
  2. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    13.327
    Благодарности:
    7.587

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    13.327
    Благодарности:
    7.587
    Адрес:
    Гатчина
    А вы что хотите, 30 на оба или 15 на каждый?
     
    Вячеслав76 , 12.04.16
    #2 + Цитировать
  3. ChesterRUS
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    177

    ChesterRUS

    КП Степаньковская Слобода

    ChesterRUS

    КП Степаньковская Слобода

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    деревня Степаньково
    Хочу 30 на оба. Одним вводом
     
    ChesterRUS , 12.04.16
    #3 + Цитировать
  4. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    13.327
    Благодарности:
    7.587

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    13.327
    Благодарности:
    7.587
    Адрес:
    Гатчина
    ну если у вас 1 ввод и соответственно 1 прибор учета, то подавайте заявление на 1 договор со сбытом)
     
    Вячеслав76 , 12.04.16
    #4 + Цитировать
  5. ChesterRUS
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    177

    ChesterRUS

    КП Степаньковская Слобода

    ChesterRUS

    КП Степаньковская Слобода

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    деревня Степаньково
    Да вот планирую. Но подрядчик поселка, что делал электричество и предлагает "под ключ" сделать договор, поставить счетчик на трубостойку по ПУЭ и т. п. (сейчас счетчики на 5 м над землей) говорит, что надо делать 2 ввода по 15 кВт каждый...
     
    ChesterRUS , 12.04.16
    #5 + Цитировать
  6. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    5.642
    Благодарности:
    3.701

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    5.642
    Благодарности:
    3.701
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Развод
     
    morozov , 12.04.16
    #6 + Цитировать
  7. ChesterRUS
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    177

    ChesterRUS

    КП Степаньковская Слобода

    ChesterRUS

    КП Степаньковская Слобода

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    деревня Степаньково
    вот и мне так чуйка подсказывает)
    а обосновать не могу
     
    ChesterRUS , 12.04.16
    #7 + Цитировать
  8. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    5.642
    Благодарности:
    3.701

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    5.642
    Благодарности:
    3.701
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Документы на присоединение есть ?
     
    morozov , 12.04.16
    #8 + Цитировать
  9. ChesterRUS
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    177

    ChesterRUS

    КП Степаньковская Слобода

    ChesterRUS

    КП Степаньковская Слобода

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    деревня Степаньково
    есть ТУ, полученные на поселок (там 15 кВт на участок, ТУ приложил)
    ну и сейчас начинается процесс перевода на индивидуальные договора. Там, видимо, будут индивидуальные ТУ
     

    Вложения:

    ChesterRUS , 12.04.16
    #9 + Цитировать
  10. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    5.642
    Благодарности:
    3.701

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    5.642
    Благодарности:
    3.701
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    36. Документами, подтверждающими технологическое присоединение в установленном порядке к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств, в отношении которых подано заявление о заключении договора, являются акт о технологическом присоединении, составленный и подписанный потребителем и сетевой организацией (иным владельцем объектов электросетевого хозяйства, производителем электрической энергии (мощности), к чьим сетям (энергетическим установкам) присоединены энергопринимающие устройства потребителя, и (или) акт разграничения балансовой принадлежности электросетей.
    Документом о допуске в эксплуатацию прибора учета электрической энергии является акт допуска прибора учета в эксплуатацию, составленный в соответствии с разделом X настоящего документа, а если допуск в эксплуатацию прибора учета был осуществлен до вступления в силу настоящего документа, то документ, который подтверждал факт допуска в эксплуатацию прибора учета, установленного в отношении соответствующей точки поставки, и был подписан гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) и (или) сетевой организацией.
     
    morozov , 12.04.16
    #10 + Цитировать
  11. Lesopilok
    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    32

    Lesopilok

    Участник

    Lesopilok

    Участник

    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    @ChesterRUS

    Чем в итоге закончилось? 30 или 15+15?
     
    Lesopilok , 07.05.16
    #11 + Цитировать
  12. ChesterRUS
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    177

    ChesterRUS

    КП Степаньковская Слобода

    ChesterRUS

    КП Степаньковская Слобода

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    деревня Степаньково
    Решил сделать 15+15
     
    ChesterRUS , 08.05.16
    #12 + Цитировать
  13. Lesopilok
    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    32

    Lesopilok

    Участник

    Lesopilok

    Участник

    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Т. е. в 15+15 вы нашли какие-то плюсы? Расскажете?
     
    Lesopilok , 08.05.16
    #13 + Цитировать
  14. ChesterRUS
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    177

    ChesterRUS

    КП Степаньковская Слобода

    ChesterRUS

    КП Степаньковская Слобода

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    деревня Степаньково
    да
    если что, смогу продать один из двух участков с электричеством
     
    ChesterRUS , 08.05.16
    #14 + Цитировать
  15. Lesopilok
    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    32

    Lesopilok

    Участник

    Lesopilok

    Участник

    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Наверное тоже сделаю так. Хоть и не планирую продавать второй, но неизвестно как оно сложится... Возможность для маневра всегда лучше оставить.
     
    Lesopilok , 08.05.16