1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Магнитные преобразователи воды (их физика и химия работы)

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Vjatcheslav78, 12.04.16.

?

Магнитные преобразователи воды работают?

  1. да

    3 голосов
    50,0%
  2. нет

    3 голосов
    50,0%
  1. Vjatcheslav78
    Регистрация:
    12.04.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Vjatcheslav78

    Новичок

    Vjatcheslav78

    Новичок

    Регистрация:
    12.04.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Магнитные преобразователи воды (их физика и химия работы)
    В торговле реализуют такие устройства, часто о таких устройствах пользователи не лучшего мнения.
    На форуме есть старая тема о них - https://www.forumhouse.ru/threads/145150/
    А вот информационные и нормативно-технические источники об этом физико-химическом явлении:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Магнитная_обработка_воды
    http://pojbez.ru/stroi_norm/snip_2_35_76.htm (СНиП 11-35-76 НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ)
    Давайте разберемся, почему не работало устройство из старой темы и ответим наконец на вопрос о том, работают ли они на практике, выработаем основанные на научном подходе рекомендации для пользователей.
     
    Vjatcheslav78 , 12.04.16
    #1 + Цитировать
  2. Vjatcheslav78
    Регистрация:
    12.04.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Vjatcheslav78

    Новичок

    Vjatcheslav78

    Новичок

    Регистрация:
    12.04.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Вот критика этой идеи http://twt.mpei.ac.ru/OCHKOV/MO/art_EV/index.html
     
    Vjatcheslav78 , 12.04.16
    #2 + Цитировать
  3. Vjatcheslav78
    Регистрация:
    12.04.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Vjatcheslav78

    Новичок

    Vjatcheslav78

    Новичок

    Регистрация:
    12.04.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    "10.19.Магнитную обработку следует применять при использовании воды хозяйственно-питьевого водопровода или воды из поверхностных источников, прошедшей предварительную обработку, для стальных паровых котлов, допускающих внутрикотловую обработку воды, а также для паровых чугунных секционных котлов при жесткости исходной воды £10 мг-экв/л и содержании железа £0,3 мг/л, при этом соли жесткости присутствуют преимущественно в виде карбонатов.
    При магнитной обработке воды должно предусматриваться непрерывное выведение шлама из котлов."

    "10.24.Магнитную обработку воды для систем теплоснабжения и горячего водоснабжения следует предусматривать при соблюдении следующих условий:
    подогрев воды—не выше 95° С;
    карбонатная жесткость исходной воды не более 9 мг-экв/л;
    содержание железа в исходной воде—не более 0,3 мг/л.
    При этом следует предусматривать вакуумную деаэрацию, если:
    содержание кислорода в исходной воде более 3 мг/л;
    сумма величины содержания хлоридов и сульфатов более 50 мг/л (независимо от содержания кислорода).
    Для систем бытового горячего водоснабжения следует применять магнитные аппараты с напряженностью магнитного поля не более 2000 эрстед.
    Конструкция аппаратов должна обеспечивать биологическую защиту обслуживающего персонала от воздействия магнитного поля."