1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9

Водяные тёплые полы - 7

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Tsygankov
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    306

    Tsygankov

    Живу здесь

    Tsygankov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Иркутск
    С некоторыми термостатами гофра идёт в комплекте и у неё торец заглушён. Погрешность датчика в данном монтаже я не знаю. Провод датчика достаточно жесткий и запросто можно полтора метра запихать обратно в гофру
     
  2. SuperKoAlex
    Регистрация:
    21.11.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    47

    SuperKoAlex

    Живу здесь

    SuperKoAlex

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Москва
    А я для датчиков 1,5 метровые отрезки той же 16-ой МП трубы использовал. На конце небольшую металлическую гильзу впрессовал, тонкостенную, на конце припоем запаял для герметичности. Гофра сильно не понравилась, т. к. датчик за волну цепляется особенно на поворотах. А внутри гладкого металлопласта "со свистом" проходит.
     
  3. Sqr86
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    12

    Sqr86

    Живу здесь

    Sqr86

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    12
    Пробовал настроить расходомер ни чего не получилось, делал все по инструкции но указатель расхода как стоял на одном мсте так и стоит.
     

    Вложения:

    • 20161030_161816.jpg
  4. sergik1985
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    714
    Благодарности:
    58

    sergik1985

    Живу здесь

    sergik1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    714
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Азов
    Может расходомер неисправен
     
  5. Rampo
    Регистрация:
    12.08.13
    Сообщения:
    742
    Благодарности:
    664

    Rampo

    Живу здесь

    Rampo

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.13
    Сообщения:
    742
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Khabarovsk, Russia
    может на подачу краны придушены?
     
  6. alexg
    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    169

    alexg

    Живу здесь

    alexg

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Курган
    Когда крутите поплавок хоть немного меняет положение? если меняет то скорее всего слабый проток. у меня у самого больше 1л/мин не делается, а это практически на шкале не видно
     
  7. sercir
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    808

    sercir

    Живу здесь

    sercir

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    808
    Адрес:
    Киров
    @Sqr86, покажите весь узел, если можно с НСУ и подпишите где подача и обратка.
     
  8. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    - Какой насос и на какой скорости?
    - количество и длина петель, какой трубой выполнены?
    - марка трехходового?
    - какая арматура на нижнем коллекторе? Если термостатика - не перекрыты ли клапана (напр. колпачками)
     
  9. Tsygankov
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    306

    Tsygankov

    Живу здесь

    Tsygankov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Иркутск
    Попробуйте закрывать все петли кроме одной. Если по одной все будет показывать, то проблема в общем расходе и идём к насосу или прочей запорно-регулирующей арматуре.
     
  10. Sqr86
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    12

    Sqr86

    Живу здесь

    Sqr86

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    12
    Весь узел. Вверху подача снизу обратка
     

    Вложения:

    • 20161102_064426.jpg
  11. Sqr86
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    12

    Sqr86

    Живу здесь

    Sqr86

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    12
    Насос на первой скорости.
    трехходовой марку не знаю.
    длину петель не знаю, труба металлопластик.
     

    Вложения:

    • 20161102_064443.jpg
    • 20161102_064458.jpg
  12. Sqr86
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    12

    Sqr86

    Живу здесь

    Sqr86

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    12
    Темп на подаче
     

    Вложения:

    • 20161102_064511.jpg
  13. Sqr86
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    12

    Sqr86

    Живу здесь

    Sqr86

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    12
    Темп обратки
     

    Вложения:

    • 20161102_064517.jpg
  14. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Попробуйте на второй/третьей :)
     
  15. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.665
    Благодарности:
    30.508

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.665
    Благодарности:
    30.508
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Sqr86, возможно система полностью завоздушена
     
Статус темы:
Закрыта.