  1. sercir
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    808

    sercir

    Живу здесь

    sercir

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    808
    Адрес:
    Киров
    Извиняюсь, шаг больше 15 см.
     
  2. shuruz1
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    57

    shuruz1

    Живу здесь

    shuruz1

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Карелия , Петрозаводск
    Спасибо, такой шаг обусловлен теплопотерями по расчетам в Valtec, допустим в Гардеробе при тамбуре одна стенка на север без окон, а в гардеробе при спальне, 2 стены и окно ещё.
     

    Вложения:

    • 2016-10-16_14-10-46.png
    • 2016-10-16_14-53-27.png
  3. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.162
    Благодарности:
    37.712

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.162
    Благодарности:
    37.712
    @olegus79, эта проблема есть, но она не критична и в моем случае вряд ли будет. Практика проживания показала, что в арболитовых домах не происходит нагревания стен до такой степени, что становится жарко и душно в доме. Арболит на 90% состоит из дерева и при наличии нормальной вентиляции перетопа не происходит. Более того, эта проблема теоретически может возникнуть не зимой, а только осенью и весной, когда уже не холодно, но и еще не жарко. Но в моем случае в это время года у меня будут очень маленькие теплопотери, а значит не будет необходимости греть стену постоянно до +30С, к тому же солнце в это время холодное.

    Насчет устройства системы на -26С не уверен. Такое бывает редко и из-за этого не хочется усложнять систему. Единственное о чем думаю, это какую трубу по диаметру взять и с какой частотой ее поставить. Трубы диаметром 12 мм. снаружи стоят в 3 раза дороже, чем 16 мм., потому что производитель Германия. Российских пока не нашел. :hello:
     
  4. Tsygankov
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    306

    Tsygankov

    Живу здесь

    Tsygankov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Иркутск
    С полом все понятно. Положили утеплитель, направили основной поток в помещение. А как быть со стенами, там потоки могут распределяться пополам и соответсвенно отдача в помещение будет мизер.
     
  5. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.162
    Благодарности:
    37.712

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.162
    Благодарности:
    37.712
    @Tsygankov, стены должны иметь теплосопротивление раза в 2 больше, чем пол, потому что на стенах дельта выше. А если стены с теплосопротивлением 2-3, то на них теплые стены не делают.
     
  6. Ghora
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    2.439
    Благодарности:
    2.336

    Ghora

    Жора, Гоша, Гога....

    Ghora

    Жора, Гоша, Гога....

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    2.439
    Благодарности:
    2.336
    Адрес:
    Егорьевск
    Померил. Оказывается в пятках температуры вообще нет:) - ртуть совсем не поднимается по шкале. В руке держал,- 36.0С. Доктор, у меня есть надежда!
     
  7. olegus79
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365

    olegus79

    Живу здесь

    olegus79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365
    Вот видите, поетому вашим ногам на ТП и тепло!
     
  8. olegus79
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365

    olegus79

    Живу здесь

    olegus79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365
    Да, правильно, только осенью и весной, скорее даже весной, когда с зимы с протопленным домом выходят... Конечно не критично, но с 83% окнами на юг может быть нееффективно...

    а почему усложнять? Просто трубы больше положить, чаще или выше, как вы вообщето и хотите, до 2м чтобы наверняка, или я не прав? Вы же сами писали что хотите 2 метрами перестраховаться?
     
  9. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.162
    Благодарности:
    37.712

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.162
    Благодарности:
    37.712
    @olegus79, имел ввиду, что хочу оттолкнуться расчетах не от температуры на улице в -26С, а от площади теплых стен и температуры в доме. Если получившиеся параметры дадут покрытие теплопотерь до -20С, то заморачиваться не буду, потому что если при -20С теплопотери покроются, то и при -26С тоже.

    А на счет диаметра трубок и их частоты что думаете?
     
  10. olegus79
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365

    olegus79

    Живу здесь

    olegus79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365
    самое лучшее было бы посчитать, труба 16 лучше 12 на стене для теплоотдачи но могут быть и наверно будут проблемы с воздухом то есть как его выгнать.
    Расстояние и Тподачи не знаю какие будут, надо посчитать. Я пользуюсь калькулятором https://www.u-wert.net, он на немецком но там не сложно разобраться. В нем можно на стене задать теплый слой с трубками, расстояние между трубками и посмотреть температуру поверхности и зебру между трубками, как и потери наружу через стену и теплоотдачу в помещение. Тподачи и расход там к сожалению не удастся проверить.
     
  11. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.162
    Благодарности:
    37.712

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.162
    Благодарности:
    37.712
    @olegus79, трубу 16 мм. на стены я считаю много. Чем меньше труба, тем на мой взгляд лучше. Найти 8-10 мм. конечно не получится, но 14 мм. по внешнему диаметру с толщиной стенки 1,5 мм. http://teplotorg.su/truby_fitingi/truby/iz-sshitogo-polietilena/rehau-rautherm-s-truba-otopitelnaya-14x1-5-bukhta-120-m/ и с толщиной стенки 2 мм. http://soddis.ru/catalog/trubi/trubi-iz_sshitogo_polietilena/truba_metalloplastikovaya_giacomini_pe_rt_al_14x2/ встречаются за вменяемые деньги.

    Судя по табличке, выставленной тут пару страниц назад, теплоотдача с трубой 14 мм. будет вполне рабочей и стоит такая труба адекватные деньги.
     

    Вложения:

  12. olegus79
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365

    olegus79

    Живу здесь

    olegus79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365
    @a991ru, Вы должны быть уверены что у вас не будет проблем с завоздушиванием с 14мм внешним диаметром турбы или точнее 10-11мм внутренним
     
  13. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.162
    Благодарности:
    37.712

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.162
    Благодарности:
    37.712
    @olegus79, несколько страниц назад KAN_Therm написал, что чем меньше диаметр трубки, тем меньше шансов на завоздушивание. Вы какой диаметр труб по внешнему диаметру считаете для стенового отопления оптимальным?

    Насчет борьбы с завоздушиванием пока даже не думал, т. к. с теплыми полами опыта нет. Способы должны быть уже отработанными, надо просто посмотреть как эта тема работает, чтобы велосипед не изобретать. А у вас самого какие мысли по этому поводу?
     
    Последнее редактирование: 24.10.16
  14. olegus79
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365

    olegus79

    Живу здесь

    olegus79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365
    @a991ru,
    Если я не ошибаюсь диаметр должен быть 6-8мм внутренний (То есть труба 12х2, 10х1, 8х1мм) чтобы не только воздух выгнать но чтобы он потом при нормальной работе ТП не собирался в самой верхней точке в стене. Я не уверен не будет ли завоздушиваться система во время нормальной работы при трубах 14х2мм, надо было бы гдето поискать на форуме может у кого они в ТС стоят. В ТП воздухоотводчики ставятся на коллекторах (там воздух и выходит так как коллекторы как правило выше пола) У вас так по видимому не получится...

    Себе буду ставить 10х1мм трубу в стену, то есть на стену, не хочу ее в стену замуровывать...
     
  15. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.162
    Благодарности:
    37.712

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.162
    Благодарности:
    37.712
    @olegus79, т. е. по трубам получается надо ориентироваться на 10 мм. внешнего диаметра. При таких раскладах трубы придется укладывать через 10 см., чтобы увеличить теплоотдачу. Воздухоотводчики получается надо ставить наверху где-то.

    Вопроса два:
    - контура остаются как на ТП, т. е. по 50-60 м. п? Или тут контура другие будут?
    - насколько толщина стенки трубы в 1 мм. является разумной и долговечной? Мне такая толщина стенки трубы что-то не внушает доверия.
    Я рассматриваю вариант по креплению трубы на стену и сверху штукатурка с фиброй 3-4 см. в один слой. Вы про тоже самое говорите?
     