    И так. Есть участок 6 соток, вот вот получим кадастровый паспорт, потом делаем недостающие документы, подаём на разрешение строительства и т. д. Но проект дома готов и появляются некоторые опасения. Один из таких моментов спаренные балки 1-го этажа. Пролёт не маленький,
    Достаточно ли такого решения?
    макет.jpg 1-ый-этаж---балка.jpg
     
    comicsart , 30.03.16
    #1 + Цитировать
  2. kord
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    3.979
    Благодарности:
    4.629

    kord

    Снег идёт, время летит, мысли текут.

    kord

    Снег идёт, время летит, мысли текут.

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    3.979
    Благодарности:
    4.629
    Адрес:
    Екатеринбург
    Здравствуйте.

    Чтобы полно ответить на ваш вопрос - понадобится план второго этажа. В этом случае будет понятно что именно будет нагружать балку в гостиной.
     
    kord , 31.03.16
    #2 + Цитировать
  3. comicsart
    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    comicsart

    Участник

    comicsart

    Участник

    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    На втором над балкой межкомнатная стена сип 174
    2-ой-этаж.jpg
     
    comicsart , 31.03.16
    #3 + Цитировать
  4. SergeyU
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    7.396
    Благодарности:
    10.454

    SergeyU

    Живу здесь

    SergeyU

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    7.396
    Благодарности:
    10.454
    Адрес:
    Пушкино
    @comicsart, у меня так сделано и пока все стоит и держится нормально :) Крыша двухскатка, основная нагрузка с конька как бы распределена по стенам...
     
    SergeyU , 31.03.16
    #4 + Цитировать
  5. stepanstroy
    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    4.790
    Благодарности:
    3.232

    stepanstroy

    Участник

    stepanstroy

    Участник

    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    4.790
    Благодарности:
    3.232
    Адрес:
    Мытищи
    Одной балки за глаза. Вон какие перекрытия делали с одной. Или поставьте одну 100х300. Пролет то маленький. Там и сдвоенной доски 50х200 хватит по идее.
     

    Вложения:

    • 20150620_133043.jpg
    stepanstroy , 31.03.16
    #5 + Цитировать
  6. kord
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    3.979
    Благодарности:
    4.629

    kord

    Снег идёт, время летит, мысли текут.

    kord

    Снег идёт, время летит, мысли текут.

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    3.979
    Благодарности:
    4.629
    Адрес:
    Екатеринбург
    Еще попрошу план фундамента. Надо убедиться, что можно опереться на точку, обозначенную в кружке, на картинке во вложении.
    2016-03-31 18-06-21 Скриншот экрана.png

    Пока, по нагрузке с указанными пролетом и шагом балок (2х75х300) прогиб получается 1,22 см, против (предельных для жесткости L/250) 1,8 см.
    И 1,82 см, для двух спаренных балок 51х300 (общее сечение балки 102х300) против предельных 1,88 см.
    Равномерно распределенная нагрузка на перекрытие учтена, как 300 кг/кв.м.
     
    kord , 31.03.16
    #6 + Цитировать
  7. comicsart
    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    comicsart

    Участник

    comicsart

    Участник

    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Вот по фундаменту
    обвязка.jpg сваи.jpg
     
    comicsart , 31.03.16
    #7 + Цитировать
  8. kord
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    3.979
    Благодарности:
    4.629

    kord

    Снег идёт, время летит, мысли текут.

    kord

    Снег идёт, время летит, мысли текут.

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    3.979
    Благодарности:
    4.629
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не удалось. Судя по картинкам ниже. У вас стена второго этажа не совпадает с балкой. Балка со станой, на которую опирается не совпадает с фундаментом (фундаментный брусом).
    А на стену второго этажа сверху ещё вероятнее всего поставят опорную, центральную стену (мауэрлат, столбы и коньковая балка).
    Итог: крыше не на что опереться на фундаменте. Не говоря уже о конструктиве доме.

    Художнику привет. И как совет - если рисуют схемы - то пусть возьмут за правило рисовать оси. Вертикальные и горизонтальные. Стены соотносить потом поэтажно проще. Да и вообще - на чертеж будет большое похоже.

    Картинки. Без комментариев. И так наглядно
    2016-04-01 08-19-59 Скриншот экрана.png 2016-04-01 08-22-32 Скриншот экрана.png
    2016-04-01 08-21-12 Скриншот экрана.png
     
    kord , 01.04.16
    #8 + Цитировать
  9. леон 72
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    117

    леон 72

    Живу здесь

    леон 72

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Тюмень
    На сколько это важно в данном случае?
    Еще две сваи просятся?
     
    леон 72 , 01.04.16
    #9 + Цитировать
  10. kord
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    3.979
    Благодарности:
    4.629

    kord

    Снег идёт, время летит, мысли текут.

    kord

    Снег идёт, время летит, мысли текут.

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    3.979
    Благодарности:
    4.629
    Адрес:
    Екатеринбург
    По степени важности - на первом месте стоит неправильное распределение свайного поля. Оно не соответствует внутренней планировке первого этажа. Вопрос не столько в дополнительных сваях, сколько в том, что свай нет под внутренними стенами.

    То, что касается смещения стены второго этажа, относительно балки - то при незначительных расстояниях это допустимо. Вопрос только каким образом будут располагать балки стыкующие междуэтажного перекрытия, с каким шагом и какого сечения. Там ширина дома 7000 м. То есть правильный путь - это соединительные шпонки панелей перекрытия длиной ~3.450 мм, стыкующиеся на LVL балке. Или примыкающие к ней, но с черепным бруском.
    Или другое, неправильное - более слабое решение, ставить 6-ти метровые доски в разбежку. И добивать метровыми кусками.

    Но одно дело когда просто стена, смещена относительно опоры снизу. Другое дело - на этой стене потом будут стыковаться панели верхнего перекрытия, и будут давить стропильные конструкции кровли.

    В данном случае имеющееся смещение я бы исключил. Или пересмотреть силовую схему дома.
     
    kord , 01.04.16
    #10 + Цитировать
  11. comicsart
    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    comicsart

    Участник

    comicsart

    Участник

    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    "Привет" это врят ли) Распрощались с данным застройщиком и не только по данной проблеме. Думаю с новым подрядчиком выправим эти важные моменты.
    Спасибо за чёткие советы.

    Я ещё раз прошёлся по чертежам, там что балка ровно по середине, что стена второго этажа. Как у Вас такой 3D вышел?

    Видно чертежи расходятся.
    1-ый-эт.jpg 2-ой-эт.jpg
     
    Последнее редактирование модератором: 01.04.16
    comicsart , 01.04.16
    #11 + Цитировать
  12. kord
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    3.979
    Благодарности:
    4.629

    kord

    Снег идёт, время летит, мысли текут.

    kord

    Снег идёт, время летит, мысли текут.

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    3.979
    Благодарности:
    4.629
    Адрес:
    Екатеринбург
    Спасибо за то, что выложили необходимые чертежи с осями, размерами после того, как уже все наработались, надумались и надогадывались.
     
    kord , 01.04.16
    #12 + Цитировать
  13. comicsart
    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    comicsart

    Участник

    comicsart

    Участник

    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    ну первое строительство ...
     
    comicsart , 01.04.16
    #13 + Цитировать
  14. SergeyU
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    7.396
    Благодарности:
    10.454

    SergeyU

    Живу здесь

    SergeyU

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    7.396
    Благодарности:
    10.454
    Адрес:
    Пушкино
    Мое мнение... балки ростверка должны быть добавлены. Точно не хватает одной как бы вертикально на рисунке по середине... если ее добавить, то опора будет.
     
    SergeyU , 01.04.16