    Пожалуйста проверьте что не так
    Доброго времени суток!
    С осени изучал и вот подготовил схему обвязки. Пора приступать к установке. Подскажите что не так, что по вашему мнению нужно изменить и т. п. Я сам эту схему переделывал раз шесть.
    Вопросы:
    1. Диаметр труб обвязки и магистральные к радиаторам 1' - может быть увеличить до 1' 1/4?
    2. Нуден ли байпас перед коллектором радиаторов. Мне кажется там и гидрострелки хватит (она будет рядом)?
    3. Какой должен быть диаметр выхода коллеторов радиаторов если обвязка 1'? Можно 3/4?
    4. Нужны ли регулировочные краны на коллекторе радиаторов или достаточно запорных (для тех. нужд)? Ведь мы все равно регулируем температуру на каждом радиаторе отдельно.
    5. Трех ходовой клапан? Хотел ESBE 3110 05 00 VTA322 20-43 DN15 G3/4 но оказывается к нему нельзя присоеденить термостатическую головку с датчиком температуры. Что вы посоветуете?
    6. В балансировочном коллекторе с гидрострелкой предусмотрено подключение бойлера косвенного нагрева. Но думаю лучше и дешевле разделить отопление и ГВС поставить отдельный электрический бойлер.
    7. В байпас СУ нужен балансировочный клапан?
    Какие есть ошибки?

    Дом 120 кв/м, в центре комната 60 кв/м и 5.5 м потолок под крышу (теплый пол + радиаторы под окнами - пять окон 1,7х1,5). По бокам комнаты над которыми мансардные спальни (радиаторы).

    Спасибо.
     

    Вложения:

    Костантин_274 , 30.03.16
    #1 + Цитировать
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.457
    Благодарности:
    3.222

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.457
    Благодарности:
    3.222
    Адрес:
    Изюм
    Имхо
    upload_2016-3-30_17-4-37.png
     
    Сергей192 , 30.03.16
    #2 + Цитировать
  3. ismail1957
    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    68

    ismail1957

    Живу здесь

    ismail1957

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    68
    По тёплому полу сказать нечего это рабочая схема если монтаж нормальный то будет работать, но с радиаторами полный хаос у тебя на одном коллекторе взаимно исключающие схемы подключения во первых не возможно сбалансировать контура по гидравлике не говоря уже о тепловой нагрузке. Даже если допустить что удалось выравнить все петли по гидравлическому сопротивлению выставив расход теплоносителя по 2 литра в минуту то не трудно понять какая теплоотдача будет при расходе этого количества теплоносителя через 10 секций и какая будет при 40 секциях. Четвёртый и пятый контура практически будут в лучшем случае еле тёплые. Было бы хорошо если ты скинул бы план дома, схему привязки радиаторов и трассировку труб.
     
    Последнее редактирование: 31.03.16
    ismail1957 , 31.03.16
    #3 + Цитировать
  4. Костантин_274
    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0

    Костантин_274

    Участник

    Костантин_274

    Участник

    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0
    Холл – 60 кв/м теплый пол, под окнами радиаторы (для компенсации теплопотерь окон)
    В спальных помещениях сан узле и кладовки под окнами (окна маленькие 0,5 х 0,5 м)
    Предбанник, снузел и прихожая электрические теплые полы
    Спальни второго этажа: над прихожей – радиатор под окном (1,5м х 1,2м + балконная дверь); вторая спальня (западная сторона) электрический конвектор – спальня гостевая используется не постоянно окно – 1,7 х 1,7м.

    Дом каркасный.
    Стены (изнутри): гипсокартон -12,5 мм, воздушная прослойка 35мм, утеплитель Rockwool 200мм, воздушная прослойка 50мм, OSB 12мм, утеплитель Rockwool 50мм, воздушная прослойка 27мм, Фасадные панели. (+ всякие мембраны).
    Крыша – кровельный пирог - утеплитель Rockwool 200мм
    Полы – подпол 1,2м от земли Деревянные лаги, утеплитель Rockwool 200мм. В зале, предбанник, прихожая, туалет - черный пол сплошная доска 25 мм, остальные комнаты OSB, числовой -ламинат.
    Цоколь утеплен пенополистиролом - 50мм

    1-й контур санузел и спальня над ним
    2-й контур спальня рядом с прихожей
    3-й контур 2 окна зала с южной стороны, вторая спальня и кладовка
    4-й контур окна эркера зала

    Все что есть :(
     

    Вложения:

    • 20151227_143853_Р90.jpg
    • 20151227_143959_Р90.jpg
    Костантин_274 , 31.03.16
    #4 + Цитировать
  5. Костантин_274
    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0

    Костантин_274

    Участник

    Костантин_274

    Участник

    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0
    Наверно я дилетант и совершенно ничего не понимаю в отоплении. Но я рассуждал так:
    коллектор радиаторов делать не регулируемый, а просто распределительный. Характеристик насоса котла более чем достаточно чтобы обеспечить нормальную работу всей системы отопления при условии правильного подбора диаметра труб. При этом я планировал регулировать не расход в петлях, а температуру в каждом отдельном помещении регулировками на самом радиаторе и при необходимости вообще отключать отдельные помещения. Я планировал так: главное подать необходимое количество тепла к радиатору и с помощью термоголовки регулировать температуру.
    Для справки:
    Проживание в доме 1 человек (1 спальня), реже 3 человека (2 спальни), ещё реже 6 человек (3 спальни) очень редко 9 человек (4 спальни). Я думаю зачем мне греть все комнаты если там никого нет. Да и температура там низко все равно не опустится. Особенно в двух верхних.
    Эта зима (2016г.) Дом не отапливается. В течение почти одного месяца ночь -28 град. день -25 град. В конце месяца температура в доме: в зале на уровне 1,5м от пола (потолки 5,5) температура ночью -10 град, днем поднималась до -5 град, подполом ниже 0 град не опускалась. Все утеплялось своими руками ни один строитель так не сделает – халтурить будут все и я тоже, если делать не себе.
    При строительстве, я старался придерживаться принципа, что нужно не отапливать дом, а компенсировать теплопотери. Следовательно их – теплопотери нужно уменьшать.
    Мне кажется если я сбалансирую расход в петлях отопления радиаторов, температура во всех помещениях тоже должна быть одинаковой, в этом и смысл балансировки. Но я такой задачи перед собой не ставил. Скорей наоборот.
    Исходя из выше сказанного я и составлял схему отопления.
    Возможно что-то не так, тогда как?
     
    Костантин_274 , 01.04.16
    #5 + Цитировать
  6. ismail1957
    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    68

    ismail1957

    Живу здесь

    ismail1957

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    68
    Мне кажется по два радиатора на один выход коллектора тогда можно будет хоть как то сбалансиовать
     
    ismail1957 , 13.04.16
    #6 + Цитировать