    Проверка заземления. Две жилы в проводке
    Добрый день!
    Возникла ситуация срочно нужна справка о заземлении. Само заземление в земле уже есть, осталось подключить его к пластиковому щиту, проблема в том что проводка состоит уже состоит из двух жил. Подскажите схему по которой можно подключить к нулю возможно, главное пройти проверку.
     
    Artem_59 , 29.03.16
    #1 + Цитировать
  2. Artem_59
    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Artem_59

    Участник

    Artem_59

    Участник

    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    DSC05894.JPG
     
    Artem_59 , 29.03.16
    #2 + Цитировать
  3. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732
    Адрес:
    Казахстан
    По закону нужно 3х жильную проводку.
     
    ink_house , 29.03.16
    #3 + Цитировать
  4. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    390

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Москва
    Вопрос в том, для чего Вам нужно заземление. Если газ - это одно. Если у Вас деревянный дом, то ситуация другая, тем более что в доме не очень должно волновать власти.
    Пластиковый щиток не заземляется.
     
    Alekc17 , 29.03.16
    #4 + Цитировать
  5. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    675

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    675
    Адрес:
    Липецк
    Какую в звезду проверку, с такими номиналами АВ.
    Колодки N изолировать от DIN рейки.
    К электроустановочным изделиям проложить провод с желто-зеленой изоляцией номинальным сечением не менее сечения питающего кабеля.

    СИП тоже не мешало бы убрать из дома. А в щит завести ВВГнг-LS.
     
    Pleshkovpa , 29.03.16
    #5 + Цитировать
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.557
    Благодарности:
    5.567

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.557
    Благодарности:
    5.567
    Адрес:
    Белгород
    Наверно не справка, а протокол измерения.
    Для этого заземление никуда не присоединяется, поскольку проверяется качество подземной части заземления.

    Обзвоните людей по объявлениям, которые выписывают такие протоколы. Часто бывает, что протокол можно купить, не приглашая людей к себе.

    Но протокол протоколом, а реальное качество заземления должно быть хорошим. Для себя, не для бумажки.

    Другие недостатки Вам назвали.
     
    Иванов Костя , 30.03.16
    #6 + Цитировать
  7. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    1.623
    Благодарности:
    859

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    1.623
    Благодарности:
    859
    хреновый признак.

    земля ему пухом!

    @Artem_59, узо поставьте для начала. хоть как-то свою шкуру защитите.
     
    muai2 , 30.03.16
    #7 + Цитировать
  8. Кат7ка
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    20

    Кат7ка

    Живу здесь

    Кат7ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    У меня аналогичная ситуация. Дом построил в начале 90 -х и проводка в нем была выполнена двужильным проводом. С приобретением современного бытового оборудования имеющего трех контактное подключение, к нему пришлось добавить третий заземляющий проводник. Но есть потребители к которым третий заземляющий проводник не протянешь - далеко от дома, например насос в канализационном колодце (10 метров) и насос в колодце для полива (40 метров). Я поставил у колодца трубостойку со щитком подключения насоса (глубина 2 м.) и вывел (заземлил) третий провод на нее. Получилось хоть какое то заземление. Как считаете это не очень критично?
     
    Кат7ка , 09.04.16
    #8 + Цитировать
  9. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.410
    Благодарности:
    5.018

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.410
    Благодарности:
    5.018
    Адрес:
    Пенза
    Нужно акропить всё это святой водой, вызвать шамана для заклинания против электричества...
     
    olegaa2 , 12.04.16
    #9 + Цитировать
  10. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    390

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Москва
    @Кат7ка, насколько я понимаю, электробезопасность обеспечивается комплексом мероприятий, в том числе заземлением, устройством защитного отключения, системой уравнивания потенциалов, соблюдением Правил при эксплуатации.
    Посмотрите по каждой составляющей что и как у Вас сделано. На форуме много рекомендаций на этот счет, в двух словах не опишешь...
     
    Alekc17 , 13.04.16
    #10 + Цитировать