    @Kobrra, а представьте ситуацию, когда один из насосов не работает... Вот здесь и работающий насос будет проталкивать легко теплоноситель через стоящий насос. ОК не даст это сделать
     
    Последнее редактирование: 03.04.16
  3. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    923

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Хотя до сих пор сомневаюсь, нужен ли ОК в паре с насосом малого контура
     
  4. Kobrra
    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    9

    Kobrra

    Живу здесь

    Kobrra

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    9
    Так насосы (если по феншую) полюбому болжны постоянно работать в паре.
     
  5. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    923

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Если по феншую, то должны, иначе зачем обвязка...
    Но могут же не постоянно работать, а в режиме "вкл/выкл".
    Насос в контуре СО, например, включается при Т > 35С, а при меньше 30 может и не работать (ибо зачем гонять прохладную воду по системе). Насос в малом контуре работает по своему алгоритму, включаясь при 70С (к примеру), а выключаясь при Т меньше 50.
     
  6. Kobrra
    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    9

    Kobrra

    Живу здесь

    Kobrra

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    9
    как вариант _ пока котловой насос гоняет воду по котлу (типа первая ростопка до 60-80С) можно нижний кран СО прикрыть (на моей схеме), а после прыоткрыть и включить насос СО
     
  7. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    923

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    А если вместо нижнего крана поставить клапан электромагнитный (или механизированный шаровой кран), а управление им завести от котлового насоса? Это чтобы вручную не крутить...
     
  8. Kobrra
    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    9

    Kobrra

    Живу здесь

    Kobrra

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    9
  9. Kobrra
    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    9

    Kobrra

    Живу здесь

    Kobrra

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    9
    @Nikola86, а почему не поставить вместо ДУ40 на подмес обратки в подачу ДУ32, гдето читао что труба бойпаса должна быть на один калибр тоньше относительно основной трубы ?