Схема подключения электрокотла и БКН с ТП, радиаторным контуром и перспективой газа

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Борисыч_, 25.03.16.

  1. Борисыч_
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    26

    Борисыч_

    Участник

    Борисыч_

    Участник

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Питер
    Схема подключения электрокотла и БКН с ТП, радиаторным контуром и перспективой газа
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    У меня имеется дом, 150 кв. м. Необходимо спроектировать систему отопления и ГВС. Сейчас - на электричестве, а в перспективе - на газу. Проблема - газовый котел уже висит, это двухконтурник Bosch 28 кВт. Но газ магистральный появится (в лучшем случае) года через два. Пока - задача обеспечить
    семью из 3 (на выходные 5) человек теплом и ГВС, используя элекрокотел Протерм 18 кВт и БКН 200 литров со своим теном (2 кВт).
    Повторюсь - газ в перспективе маячит, так что газовый котел хочу врезать в систему уже сейчас. Тем более - висит на стенке и смущает, гад ;)
    Схему загрузки БКН подсмотрел на известном видео-сервисе, автор - Владимир (компания "Тепло-Вода").
    Делал так, что если прямо сейчас запустить газовый котел (например, от сжиженного газа) - то можно пользоваться водой из контура ГВС отключив бойлер.
    Прошу посмотреть на мою схему и сказать - будет ли оно так работать, если будет - может быть, какие-то изменения необходимо внести.
    Заранее спасибо всем!

    Да, на схеме: зеленые линии - электрочасть; красные линии - подача СО; синие линии - обратка СО; бирюзовый - подача ХВС; фиолетовый - подача ГВС; желтый - газ (в мечтах ;)
     

    Вложения:

  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    7.040
    Благодарности:
    5.106

    Сергей192

      Помощник модератора

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    7.040
    Благодарности:
    5.106
    Адрес:
    Изюм
    И была Вам охота лазить по интернетовской помойке, всё равно пришли на форум. Достаточно было почитать инструкцию и грамотно сформулировать вопрос.
    Вы не предоставили полной информации, поэтому пока такое имхо
    upload_2016-3-25_6-47-16.png
     
  3. Борисыч_
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    26

    Борисыч_

    Участник

    Борисыч_

    Участник

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Питер
    Сергей192, спасибо за схему! Какую еще информацию мне добавить?
    И по чтению инструкции - читать ее к электрокотлу, верно?
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    7.040
    Благодарности:
    5.106

    Сергей192

      Помощник модератора

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    7.040
    Благодарности:
    5.106
    Адрес:
    Изюм
    Да.
    БКН.
     
  5. Александрович87
    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    115

    Александрович87

    Живу здесь

    Александрович87

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    115
    @Сергей192, Интересная схема. А можете объяснить логику работы?
    В частности интересует как в участвует двухконтурный котел в нагреве бкн
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    7.040
    Благодарности:
    5.106

    Сергей192

      Помощник модератора

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    7.040
    Благодарности:
    5.106
    Адрес:
    Изюм
    Какой смысл в подключении двухконтурного котла к БКН? Но если появится такое желание контур ГВС можно переключить на БКН. Но в данном случае этого делать нежелательно, имхо. Этот БКН нецелесообразный для данной системы, т. е. его выбор ничем не обоснован. Имхо, данная система ГВС могла быть эффективной при объёме бака до 120 литров.
     
  7. Александрович87
    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    115

    Александрович87

    Живу здесь

    Александрович87

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    115
    А почему контур гвс? Логичнее контур отопления. Т. е. летом возможно греть бкн газовым котлом, при отключенном отоплении.
    Какой посоветуете 3-ходовой к электро-котлу протерм скат для подключения бкн?
     
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    7.040
    Благодарности:
    5.106

    Сергей192

      Помощник модератора

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    7.040
    Благодарности:
    5.106
    Адрес:
    Изюм
    Летом можно, а как будет происходить управление отопительным контуром котла в отопительный период? Например в межсезонье достаточно 45 градусов на подаче, а для нагрева БКН этого недостаточно. У контура ГВС своё управление.
     
  9. Александрович87
    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    115

    Александрович87

    Живу здесь

    Александрович87

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    115
    а в отопительный период бкн будет греть электрокотел, как на вашей схеме.
     
  10. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    7.040
    Благодарности:
    5.106

    Сергей192

      Помощник модератора

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    7.040
    Благодарности:
    5.106
    Адрес:
    Изюм
    Советую арматуру Herz.(2137)
    Можно применить несколько вариантов, но это повлечёт удорожание системы.
     
  11. Александрович87
    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    115

    Александрович87

    Живу здесь

    Александрович87

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    115
    Т. е. надо добавить кусок трубы от газового котла до магистрали бкн и кран запорной. вот и все удорожание?
    Такая система выглядит более функциональной.
    К примеру гвс двухконтурника можно дополнительно запитать большую ванну.
    И это даст возможность сэкономить на объеме косвенника.
    Думаю для душа и мелких потребителей и 100л хватит, ведь ванную будет набирать проточник двухконтурника
     
  12. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    2.081
    Благодарности:
    1.753

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    2.081
    Благодарности:
    1.753
    Адрес:
    Подольск
    а чем он лучше от Фугаса (арт. 0020015570) ?
     
  13. Александрович87
    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    115

    Александрович87

    Живу здесь

    Александрович87

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    115
    посмотрел. так это то что надо. спасибо за артикул
     
  14. Борисыч_
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    26

    Борисыч_

    Участник

    Борисыч_

    Участник

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Питер
    @Сергей192, докладываю недостающую информацию: бойлер у меня Baxi Premier Plus 200 литров. Газовый котел - Bosch ZWC 28-3, 28 кВт, 2 контура. Электрокотел - Proterm Скат 18 KR 13. Гидрострелка - "Север-3М"

    По поводу предложенной Вами схемы с БКН от электрокотла: согласен, схема рабочая, но есть один момент: я хочу (в идеале :|:) сделать такую систему, чтобы когда (надеюсь) появится магистр газ - ничего не переделывать, а просто выключить электрокотел, и включить газовый.

    Именно поэтому я ставлю термосмесители и на контур ТП, и на контур отопления. Чтобы газовый котел грел бы себе 60-65 градусов в подаче. Если летом станет совсем жарко - отключаю контура отопления и ТП, котел греет гидрострелку и бойлер и выключается по достижении температуры подачи. Пошел отбор воды из бойлера - газовый котел "почувствовал", что температура падает - включился на полную, согрел бойлер и опять выключился.
    В этом случае линию приготовления ГВС в котле планирую выключить.

    Это несбыточные мечты? Будет тактование?
     
  15. Александрович87
    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    115

    Александрович87

    Живу здесь

    Александрович87

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    115
    Почему это несбыточные мечты?
    Если вас устраивает что будет гонятся гидрострелка и тем самым "топится" помещение в которой она находится, то почему бы и нет.
    У меня сейчас схема почти как у вас.
    Уже начал собирать
    Электро котел, двухконтурник, бкн, гидрострелка, насосные группы. Смесительные узлы буду ставить на все ветки.
    Я планирую для лета кинуть отдельную ветку на бкн, чтобы не топить помещение где находится гидрострелка.
    А имеенно штатно запитать его от электрокотла и в эту ветку еще врезать ветку с отопления.
    Т. е. летом можно будет прогревать бкн электрокотлом через штатное подлючение либо перекрывать линию электрокотла и открывать линию отопления двухконтурника. Выход на гидрострелку, естественно, будет закрыт.
    Линию гвс в котле выключать не надо.
    Ее можно использовать отдельно для набора ванны.
    И можно врезать в линию рециркуляции гвс, чтобы на случай выхода из строя бойлера, можно было выключить насос РЦ, и пользоваться временно водой с гвс двухконтурника.
     

    Вложения:

    • IMG_1172.JPG
    Последнее редактирование: 26.03.16