1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Выбор номинала и подключение контактора ABB

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Evgeny30ru, 23.03.16.

Метки:
  1. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.454

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.454
    Адрес:
    Ярославль
    В ТЗ есть ограничение :)
     
  2. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.651
    Благодарности:
    3.604

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.651
    Благодарности:
    3.604
    Адрес:
    Москва
    Уверены? Возьмите ЛАТР и проверьте со всеми подключенными нагрузками (т.е. по максимуму).
     
  3. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Не имею права ... автор схемы, может не согласиться! :aga:
    Я, тупо, литературное перевёл в графическое ... бесплатно так сказать ... ;)
     
  4. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    Контактор будет включен, если через контакты РН идет ток, то есть, нужно использовать нормально замкнутые. Само РН (его питание) подключается до УПСа. Туда же - нормально замкнутый контакт контактора.

    Т. е., если напряжение в норме, РН размыкает свой н/з контакт, контактор обесточивается и через его н/з контакт(-ы, если нули тоже коммутируем) течет ток из сети.
    Если напряжение упало, РН отключает нагрузку, через н/з контакт питается катушка, контактор срабатывает и подключает нагрузку к УПС.
    Т. о., контактор бОльшую часть времени не включен.
    Бонус: РН работает напряжометром сети :)
     
  5. Evgeny30ru
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7
    Коллеги, большое спасибо за ответы... но я ничего так и не понял.
    Для решения проблемы низкого напряжения в сети при питании катушки вы предлагаете запитать катушку после ИБП...
    В моем понимании питание катушки и служит для переключения НЗ и НО контактов контактора.
    За счет чего будет теперь реализоваться переключение?
    Как реле напряжения может управлять контактором, если катушка контактора будет запитана постоянно от ИБП?
     
  6. Evgeny30ru
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7
    РР это реле напряжения?
    Схему совсем не пойму... Почему РН, судя по схеме, не связано с контактором ?
     
  7. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    У РН 5 входов (не меньше):
    - питание/ноль самого реле. Оно контролирует напряжение на этих контактах. Включаем до УПСа;
    - исполнительные контакты реле, обычно переключающие - 3 штуки.

    Вариант самый простой.
    Подаем питание на реле до УПСа.
    "Средний" контакт реле подключаем к нагрузке (фаза).
    Нормально замкнутый контакт подключаем к выходу УПС (фаза).
    Нормально разомкнутый - к сети (фаза).

    Минус - надо внимательно следить за фазами и нулями.

    С контактором, если ноль рвем, следить придется только при изготовлении автоматики, а потом пофигу.

    Катушку контактора через н/з контакт реле подключаем к выходу УПС. Нагрузку - к средним контактам контактора. Питание от УПС со стороны н/р контактов, от сети - н/з.
     
  8. Evgeny30ru
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7
    Спасибо! Попытаюсь осмыслить и нарисовать. Тяжело мне оно дается что-то.
     
  9. Evgeny30ru
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7
    Подскажите, а вот такой вариант имеет право на жизнь?
    Берем контактор на 12В (стоит так же как и 220В), для питания катушки добавляем БП на 12В - получается, что проблема со стабилизированным питанием катушки решена.
    Для питания БП 12В нужно от 85 ~ 264VAC.
    Сам БП стоит дешевле чем РН.
    Или есть минусы у такого решения?
    Контактор2.JPG
     
  10. Evgeny30ru
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7
    Взрыв мозга... так куда катушку контактора подключать, к НЗ контакту реле или к выходу ИБП?
    Если бы на схемке отметили вообще бы хорошо было.
    Контактор3_хз.JPG

    И все таки, гляньте вариант с БП на 12В... там как по мне намного проще все.
     
  11. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Да.
    Кстати ... Nemetzelectro ошибочно, указал в описании два типа ... УЗМ-16 и РН-111М ... посмотрел их ... УЗМ-16 к этой схеме не подходит, т. е. Вам только РН-111М.
    Какую связь Вам надо?
    РН - управляет, своими контактами, включение/отключение питания на контактор КМ. Больше они ни чем не связаны.
    Вот Вам та же схема (вариант 2).
    Силовые провода - толстые линии, управление - тонкие.
    РН (через свои контакты 7-8 и 11-12), "следит" за уровнем напряжения в сети ... при понижении напруги, переключает свои контакты (отключает катушку КМ) ... который своими контактами отключает от ИБП группу №2 (заодно и само ИБП от сети).
    При востановлении нормального уровня напряжения в сети ... РН переключается (подключает катушку КМ) ... который включается за счет аккумулятора.

    Если использовать не РН-111М а УЗМ-16, то схема будет вариант №1 (bis)
     

    Вложения:

    • 0.jpg
    • 2.jpg
    Последнее редактирование: 28.03.16
  12. Evgeny30ru
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7
    Спасибо за подробные разжеванные чертежи)
    Мне вариант 1 с УЗМкой нравится, он более легок он для понимания.
    Но только насколько широкие границы питания у катушки контактора?
    Получается катушка питается напряжением из внешней сети после УЗМ. А там более 200 вольт не бывает в принципе... насколько я понял уже при 200В контактор будет отключать нагрузку. Получается пришли к той же проблеме.

    По варианту 2 надо про это реле почитать... на схеме выглядит громоздко)

    А как мой вариант с БП на 12В?
     
  13. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Воть так лучшее ...
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  14. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    На управляющие контакты РН и ноль катушки контактора напряжение лучше подавать от УПС. И "перевернуть" логику, брать питание неприоритетных с нормально замкнутых контактов (которых на схеме нет). Как сейчас нарисовано, то при наличии сети нагрузка отключится :) А при отсутствии контактор ничем не запитан, сети-то нет :ogo:

    Тогда при наличии напряжения в сети реле замкнет 3-4 и 1-2, контактор обесточен, нагрузка подключена.
    Если в сети напряжение пропало, то замкнуты 3-4 и 5-6, контактор сработает и разомкнет н/з контакты. Нагрузка отключена.
     
  15. Evgeny30ru
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7
    Коллеги, завтра буду закупаться электроникой, выскажитесь пожалуйста по этой схеме с блоком питания вместо контактора?