    Выбор селективного УЗО
    Помогите определится с селективны УЗО.
    Устанавливать буду в ЩУ, расположенном в неотапливаемом гараже, после него разводка на ЩР гаража, дома (1и2 этаж), баня.
    Контур заземления имеется, 9 Ом, ввод - СИП. Учет у энергетиков на столбе, где подключается СИП.
    ЩУ не пломбируется, ТУ 3Ф 15кВт. Вводной автомат планирую 40А.
    В связи с довольно недешевыми устройствами, хочется выбрать оптимальный вариант.
    УЗО будет селективным, надежного производителя. Хотел взять 100мА, но не все их производят.
    Не многовато ли будет 300мА на вышеперечисленные объекты?
    Какого типа взять - А или АС?
    И с каким номиналом взять? Понятно, что при вводном автомате 40А нужно 63А, но может целесообразней понизить вводной автомат до 32А, а УЗО выбрать 40А?
    Выбор вводного автомата обусловлен наличием эл. котла 9кВт, токарного станка с эл. двигателем 12кВт и ну и другого электрооборудования.
     
    alexandrt , 21.03.16
    #1 + Цитировать
  2. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    843

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    843
    3 фазы 40А - это 26.4кВт. разрешат столько поставить?

    на вышеперечисленных объектах будут стоять свои групповые узо не более 30мА. так что не многовато

    это давняя сказочка.
     
    muai2 , 21.03.16
    #2 + Цитировать
  3. alexandrt
    Регистрация:
    15.01.08
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    9

    alexandrt

    Живу здесь

    alexandrt

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.08
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Хакасия, Абакан
    Разрешение спрашивать не буду, т. к. учет э/энергии и ограничения по мощности/току стоят на у энергетиках на столбах, поэтому ни счетчик, ни опломбировка не нужны.
     
    alexandrt , 21.03.16
    #3 + Цитировать
  4. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    357

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @alexandrt, В идеале УЗО типа Asi. Оно морозоустойчивое и устойчивое к воздействию атмосферы.
    А номинал УЗО завышать не надо. Таблицу выбора автомата или предохранителя для защиты УЗО прилагаю.
     

    Вложения:

    • Выбор УЗО.jpg
    • Защита УЗО.jpg
    Электрощиты , 21.03.16
    #4 + Цитировать
  5. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    843

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    843
    ну и сколько там ампер автомат?
     
    muai2 , 21.03.16
    #5 + Цитировать
  6. alexandrt
    Регистрация:
    15.01.08
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    9

    alexandrt

    Живу здесь

    alexandrt

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.08
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Хакасия, Абакан
    На ответвлении СИПа на столбе смонтирована электроника, ограничивает по току или мощности, какой тип ограничения и допуск/превышение не говорят (или не знают). Показание снимаю прибором, включенным в любую розетку.
    В случае первого превышения электричество отключается на несколько секунд, повторное превышение в короткое время - отключение на 10 минут, на третий раз - платный вызов для ручного включения автоматики на столбе.
     
    alexandrt , 21.03.16
    #6 + Цитировать
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550
    Адрес:
    Белгород
    Любое типа АС на 63 А. Параметр 100 или 300 мА - для Вас значения иметь не будет.
     
    Иванов Костя , 21.03.16
    #7 + Цитировать
  8. alexandrt
    Регистрация:
    15.01.08
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    9

    alexandrt

    Живу здесь

    alexandrt

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.08
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Хакасия, Абакан
    А тип "А" не устроит? а то, например, у ABB взамен АС выпустили А.
     
    alexandrt , 21.03.16
    #8 + Цитировать
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550
    Адрес:
    Белгород
    Насколько я знаю, тип А дороже, а разницы не почуствуете.
    Можете применить тип А. Хуже не будет. Лучше тоже не будет.
     
    Иванов Костя , 21.03.16
    #9 + Цитировать
  10. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    843

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    843
    АББ то выпустили, а в Абакан сие чудо довезли? а если под заказ или через интернет - цена чуда вас не смущает?

    на ввод надо ставить или селективное узо на 100 или 300мА, или неселективное на 300 - повысить шанс его несработки вместе с групповым 30мА.
     
    muai2 , 21.03.16
    #10 + Цитировать
  11. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.602

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.602
    Адрес:
    Москва
    @alexandrt, #9
     
    max68.2011 , 21.03.16
    #11 + Цитировать
  12. alexandrt
    Регистрация:
    15.01.08
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    9

    alexandrt

    Живу здесь

    alexandrt

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.08
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Хакасия, Абакан
    Учитывая, что я созрел на Legrand за 11т.р. (селективное, АС, 63А,300мА), то АВВ (селективное, А, 63А, 100мА) за 6т.р. почти даром.
    А транспортные с доставкой в 300р. доставят за неделю.
     
    alexandrt , 21.03.16
    #12 + Цитировать
  13. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    1.284

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    1.284
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мне кажется, лучше уменьшить ток входного автомата и привести его в соответствие с автоматикой на столбе. Скорее всего, у Вас разрешенные 15 кВт. Значит, должен стоять автомат 3х25. Уж лучше ходить к щитку и включать автомат, чем платно вызывать электриков
     
    cuzko33 , 24.03.16
    #13 + Цитировать
  14. alexandrt
    Регистрация:
    15.01.08
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    9

    alexandrt

    Живу здесь

    alexandrt

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.08
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Хакасия, Абакан
    Принято, поставлю на 32А, 25А точно не буду, переживаю, что не хватит, когда работают ТЭН-ы (к примеру на 7кВт), готовит супруга на трех конфорках и в этот момент токарный станок запускаю с 12 кВт-ым двигателем.
    Если будет выбивать на столбе, тогда думаю раскошелюсь на пару дополнительных кВт, или займусь размежеванием участка.
     
    alexandrt , 24.03.16
    #14 + Цитировать
  15. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    1.284

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    1.284
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А еще лучше на столбе поставить 32 или даже 40А, чтобы гарантированно туда не бегать, а вот в доме на входе в щиток те самые 25 (32А)
    И еще: есть такой девайс - расцепитель неприоритетных нагрузок. Имеет один вход и два выхода. Он контролирует суммарный потребляемый ток. На неприоритетные выходы повесить котел, а остальные потребители на приоритетный выход. Если порог потребления превышен - отрубит ТЭНы
     
    cuzko33 , 24.03.16