1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прокомментируйте мою схему отопления

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Gudini_by, 19.03.16.

  1. Gudini_by
    Регистрация:
    18.03.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Gudini_by

    Участник

    Gudini_by

    Участник

    Регистрация:
    18.03.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Прокомментируйте мою схему отопления
    Здравствуйте.
    Набрался наглости/смелости/наивности спросить вашего совета по своему творению.
    Меня зовут Александр, нынче я молодой "самострой"=), живу в Беларуси. Приобрел я коробку с крышей и окнами, дом 190м.кв. с мансардой. Начал самостоятельно заниматься строительством без какого-либо опыта в этом деле, в подсобниках у меня оказались отец и ИНТЕРНЕТ. Все у нас идет хорошо, успешно освоил много профессий=). Практически сразу начал интересоваться инженерными системами, пошел по специалистам и фирмам, но удовлетворительного ответа так и не услышал, все говорят давай деньги все сделаем, а как почему и зачем...ответ один, мы так делаем всегда. Меня это не устроило и я начал изучать этот вопрос самостоятельно.
    Изначально освоил программу VALTEC для расчета теплопотерь, посчитал... с учетом инфильтрации получилось 33кВт, без инфильтрации 15кВт. Взял на инфильтрацию коэффициент около 0,5 и вышел на цифру 26кВт, на ней и остановился.
    Изучая системы отопления остановил свой выбор на схеме Тихельмана, мне она показалась наиболее надежной. Купил металлопласт, фитинги, пресс инструмент с набором клещей (REMS, но с учетом последующей продажи). В последствии я осознал свою ошибку...лучевая схема была бы дешевле. Материал уже куплен назад дороги нет...
    Нарисовал схему раскладки ТП.
    Пришла весна, а с ней и время монтажа отопления, наваял и схему своего варианта отопления с которой к вам и обращаюсь за советом, прокомментируйте и поправьте меня пожалуйста по ней.
    Еще стоит один вопрос, все материалы я покупал в Польше (так дешевле), так там меня раскритиковали по поводу монтажа полотенцесушителя на рециркуляцию ГВС, сказали что так не делается, мол долго не прослужит. И корректно ли я выбрал принцип его подключения в моем случае с учетом того, что у меня их два, по одному на каждом этаже?
    Спасибо.
     

    Вложения:

    • IMG_0050.JPG
    Gudini_by , 19.03.16
    #1 + Цитировать
  2. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    1.665
    Благодарности:
    1.236

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    1.665
    Благодарности:
    1.236
    Адрес:
    Подольск
    и лучше и дешевле и надежнее!
    правильно Вы сделали!
    Да! надеюсь трубы в трубном утеплители (энергофлекс ...)
    кстати одного насоса хватило бы на все радиаторы, можно было бы и без гидрострелки-коллектора обойтись...-рекомендуемые схемы должны быть в инструкции к котлу.
     
    Ivan1304 , 19.03.16
    #2 + Цитировать
  3. Gudini_by
    Регистрация:
    18.03.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Gudini_by

    Участник

    Gudini_by

    Участник

    Регистрация:
    18.03.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Да, все будет в утеплителе.
    На какую схему мне обратить внимание подскажите, попробую сейчас сам еще поискать. Мне уже говорили про такой вариант, но без конкретики. Спасибо, Иван.
     
    Gudini_by , 19.03.16
    #3 + Цитировать
  4. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    1.665
    Благодарности:
    1.236

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    1.665
    Благодарности:
    1.236
    Адрес:
    Подольск
     

    Вложения:

    • kociol-jednofunkcyjny.jpg
    Ivan1304 , 19.03.16
    #4 + Цитировать
  5. Gudini_by
    Регистрация:
    18.03.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Gudini_by

    Участник

    Gudini_by

    Участник

    Регистрация:
    18.03.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Радиаторы через стояк на тройниках?
     
    Gudini_by , 19.03.16
    #5 + Цитировать
  6. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    1.665
    Благодарности:
    1.236

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    1.665
    Благодарности:
    1.236
    Адрес:
    Подольск
    контур радиаторов да через тройники, а далее уже или лучевая или на Ваш выбор
     
    Ivan1304 , 19.03.16
    #6 + Цитировать
  7. Gudini_by
    Регистрация:
    18.03.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Gudini_by

    Участник

    Gudini_by

    Участник

    Регистрация:
    18.03.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Спасибо, Вы мне сэкономили как минимум 500у.е., еще раз спасибо!
     
    Gudini_by , 19.03.16
    #7 + Цитировать
  8. Gudini_by
    Регистрация:
    18.03.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Gudini_by

    Участник

    Gudini_by

    Участник

    Регистрация:
    18.03.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Должно получиться примерно так? С балансировкой радиаторов придется помучиться?
     

    Вложения:

    • IMG_0052.JPG
    Gudini_by , 19.03.16
    #8 + Цитировать
  9. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    1.665
    Благодарности:
    1.236

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    1.665
    Благодарности:
    1.236
    Адрес:
    Подольск
    Да, так! При Тихельмане не знаю, обычная двухтрубка легко (самые горячие прикручиваете на обратке...).
     
    Ivan1304 , 19.03.16
    #9 + Цитировать
  10. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.723
    Благодарности:
    1.486

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.723
    Благодарности:
    1.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ну вот, стандартная схема, а радиаторы отбалансируете настроечниками или клапанами, если радиаторы с нижним подключением.
    полотенчики из первой схемы запаралельте, ну что бы если один перекрыт, рециркуляция не вставала.
     
    Хортэк СПб , 19.03.16
    #10 + Цитировать
  11. Daniil_Smerdov
    Регистрация:
    05.01.16
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    37

    Daniil_Smerdov

    Живу здесь

    Daniil_Smerdov

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.16
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    37
    Если по первому этажу втп то радиаторы на первом вообще не надо
     
    Daniil_Smerdov , 20.03.16
    #11 + Цитировать
  12. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.469
    Благодарности:
    3.235

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.469
    Благодарности:
    3.235
    Адрес:
    Изюм
    На основании чего сделан такой вывод?
    QUOTE="Gudini_by, post: 15430254"]остановил свой выбор на схеме Тихельмана[/QUOTE]
    Имхо. Не лучший выбор. Советую тупиковую.
    Грамотная критика. Если так хочется работающий летом ПС, то обратите внимание на электрический ПС или универсальный. Рассмотрите и вариант прибор отопления + электрический ПС над прибором отопления. Есть универсальные ПС.
     
    Сергей192 , 20.03.16
    #12 + Цитировать
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.347
    Благодарности:
    6.167

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.347
    Благодарности:
    6.167
    Адрес:
    Касимов
    Его не в кольцо включать. А параллельно. Когда сгниет можно будет просто заменить. Усеравно будет дешевле электрического и платы за электру.
     
    касимов 2 , 20.03.16
    #13 + Цитировать
  14. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.469
    Благодарности:
    3.235

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.469
    Благодарности:
    3.235
    Адрес:
    Изюм
    Дешевле, чем гонять котёл и сжигать газ (из практики). Медные ПС мощностью 20-40 Вт. Ещё можно ограничить время работы.
     
    Сергей192 , 20.03.16
    #14 + Цитировать
  15. Gudini_by
    Регистрация:
    18.03.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Gudini_by

    Участник

    Gudini_by

    Участник

    Регистрация:
    18.03.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Всем спасибо за участие.
    Но мне не совсем понятен принцип балансировки между этажами. На первом этаже 7 радиаторов суммарно на 7кВт, а на втором этаже 6 радиаторов суммарно на 13кВт, разводка на обоих этажах одинаковая по схеме Тихельмана Д25 металлопласт, стояки я предполагаю сделать Д32 ППР. Понятно что воде легче будет течь на первый этаж, как произвести балансировку между этажами?
    1. поджать все радиаторы первого этажа?
    2. установить на обратку первого этажа какой-то там балансировочный вентиль, а радиаторные клапана оставить только лишь для балансировки между собой?
    3. Играться с диаметром труб стояка?
    Плюс какое влияние на потоки окажет узел теплого пола?

    Или я выдумываю и все будет работать и так?
     
    Gudini_by , 20.03.16
    #15 + Цитировать