1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Овен ТРМ 212 и Esbe ARA659 в качестве автоматизации узла смешения

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Борисыч_, 17.03.16.

  1. Борисыч_
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    30

    Борисыч_

    Участник

    Борисыч_

    Участник

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Питер
    Овен ТРМ 212 и Esbe ARA659 в качестве автоматизации узла смешения
    Доброго дня, уважаемые форумчане!

    Дано: трехходовой Esbe 131, им должен управлять привод Esbe ARA 659 (24V, пропорциональный). А им, в свою очередь, должен управлять контроллер Овен ТРМ 212 ИР. К Овену - 2 датчика (температуры наружнего воздуха и температуры уже смешанного теплоносителя).

    Хотелка - так настроить Овен, чтобы он в зависимости от уличной температуры определял бы требуемую температуру в сети отопления, и ее поддерживал. Овен может управлять по силе тока - от 4 до 30 мА. И в приводе есть такой вариант управления.

    Прочитал инструкцию к Овну - и понял, что без помощи не обойтись.

    Датчики с контроллером я "подружил", вопрос - как присоединить привод к Овну? У привода - 3 провода:
    BU-N синий (?)
    BN-L коричневый (?)
    BK-Y черный(?), по нему - управление от Овна(?)

    Нужно внешнее питание на 24В? К нему подключать 2 провода (коричневый и синий), а черный - в контроллер?

    Какие настройки необходимо сделать в Овне, чтобы обучить его пропорционально работать с приводом?

    Заранее благодарю всех неравнодушных :hndshk:
     
  2. Борисыч_
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    30

    Борисыч_

    Участник

    Борисыч_

    Участник

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Питер
    Пока никто не откликнулся - задам конкретный вопрос. Чтоб пока хотя-бы с физическим подключением привода разобраться.
    В инструкции по эксплуатации контроллера на странице 42 в пункте 5.3.2.3 "Подключение нагрузки к ВУ типа "ЦАП 4-20 мА" написано, что для работы используется внешний источник питания постоянного тока - это ведь значит, что нужен дополнительный источник питания на 24 В? Ниже они дают Схему 5.6, в которой от источника питания идут 2 провода (это понятно), и от привода к контроллеру - тоже 2. Но из привода выходит 3 провода - черный, коричневый и синий. Вот такая вот, непонятная загогулина. Во вложении - страница инструкции к контроллеру со схемой и схема инструкции привода
     

    Вложения:

    • Загадочная схема подключения привода.jpeg
    • Инструкция к контроллеру.jpeg
  3. SLAWAK70
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    370

    SLAWAK70

    Живу здесь

    SLAWAK70

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    370
    Адрес:
    Томск
    Очень интересен данный вопрос, планирую решать подобную проблему/задачу. Я не электрик, но инфу изучаю, только вот у меня овен 2трм и привод др фирмы в 5 проводами подключения;)
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.514
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.514
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Борисыч_,
    N привода -общий с "-" БП
    Y привода - к "5" ОВЕНа
    "24 вольта" привода - к "+" БП и "4" ОВЕНа.
    Не уверен, но насколько помню - так.
     
  5. SLAWAK70
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    370

    SLAWAK70

    Живу здесь

    SLAWAK70

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    370
    Адрес:
    Томск
  6. Борисыч_
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    30

    Борисыч_

    Участник

    Борисыч_

    Участник

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Питер
    Спасибо за помощь! Значит, придется обзавестить еще блоком питания на 24 В. У Abb нашел такие на дин-рейку - называются звонковые трансформаторы. Вот только они разные по мощности - от 10 до 40 ВА. На приводе написано, что он - 7VА.
    Открыл инструкцию к самому простому трансформатору на 10ВА - написано, что номинальная мощность от 5 до 10 ВА. Чтобы приводу не было мало, видимо, нужно брать на 15 ВА - они с номинальной мощностью от 10 до 15 ВА?
     
  7. Борисыч_
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    30

    Борисыч_

    Участник

    Борисыч_

    Участник

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Питер
    Друзья, прошу меня проверить.
    Доподлинно установлено, что в моем комплекте нет источника питания. Чтобы его купить - нужны характеристики. С напряжением все понятно - 24 V. Вопрос с мощностью. Трансформаторы, которые могут работать длительное время (не звонковые, а импульсные) - измеряют мощность в Ваттах. А на самом приводе - 7 VA. Погуглив нашел, что
    Ватты = Вольт-Амперы* Cos φ
    В моем случае V = 7 VА * 0,8 = 6 Ватт, но при этом при старте электродвигателя мощность может потребоваться до 10 раз больше.

    То есть получается, что трансформатор нужен 24 В с мощностью максимум 30 Ватт. При этом постоянный ток будет или переменный - приводу все равно, он AC\DC.

    Верно?
     
    Последнее редактирование: 19.03.16
  8. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    @Борисыч_, воплотили в жизнь свою задумку?
    У меня точно такой привод (659), только я использовать буду управление 0...10 Вольт.
    Так как есть другой контроллер с преобразователем "частота (ШИМ) - напряжение (10В)".
    Датчики Т наружного воздуха, помещения и теплоносителя - DS18B20
     
  9. anatoliyt
    Регистрация:
    25.01.20
    Сообщения:
    2.104
    Благодарности:
    1.010

    anatoliyt

    Живу здесь

    anatoliyt

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.20
    Сообщения:
    2.104
    Благодарности:
    1.010
    Здравствуйте. А куда подключаете датчики DS18B20?
     
  10. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Доброго времени суток!
    Контроллер Masterkit-овский у меня, MP8036multi
     
  11. Илюха.
    Регистрация:
    24.03.11
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    7

    Илюха.

    Живу здесь

    Илюха.

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.11
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Дабы не плодить темы, спрошу тут. Имеется 3 привода ARA671 (220в), на данный момент регулирую их в ручную, а хочется сделать автоматику. Подскажите какой контроллер можно приобрети от ОВЕНа или из поднебесной? Желательно, что бы он был минимум трёхканальный, что бы не ставить на каждый привод свой контроллер. Прикрепляю схему подключения привода.
     

    Вложения:

    • ara671.png
  12. Илюха.
    Регистрация:
    24.03.11
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    7

    Илюха.

    Живу здесь

    Илюха.

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.11
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Дополнение
     

    Вложения:

    • ara 671.png
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.514
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.514
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Илюха., датчиков температуры - тоже три?
     
  14. Илюха.
    Регистрация:
    24.03.11
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    7

    Илюха.

    Живу здесь

    Илюха.

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.11
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Сейчас ни одного, но конечно к каждой ветке свой датчик будет.