    Подскажите по СО
    Добрый день. Делаю на даче отопление, подскажите в правильном ли я направлении.
    Система с ПЦ. Три контура на один насос Grundfos 25-60. (потянет ли). Котел китурами stso17. Батареи керми. В системе планирую незамерзающий теплоноситель.
    Трубы ПП fv-plasrt stabioxi (армир. алюмин.)
    Контуры: 1 этаж и 2 этаж 25 или 32 (или до 1ой батареи 32 затем 25), кухня котельная и су 20 или 25.
    Работоспособна ли эта схема? Какой диаметр труб выбрать?
    Спасибо.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
    • 3.jpg
    mvkmvkmvk , 16.03.16
    #1 + Цитировать
  2. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    1.548
    Благодарности:
    1.923

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    1.548
    Благодарности:
    1.923
    Адрес:
    Екатеринбург
    С запасом.
    Работать будет. Предусмотрите регулировочную арматуру на радиаторах для баласнировки.
    Нужно сначала уточнить мощность радиаторов. Какой тип Керми? Вроде бы многовато получается для 22х1200х500 - 2,5 кВт.
     
    Ovit1 , 16.03.16
    #2 + Цитировать
  3. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.250
    Благодарности:
    1.183

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.250
    Благодарности:
    1.183
    Адрес:
    Ужгород
    Да.
    Магистрали 25 подключка радиаторов 20. Удачи. :hello:
     
    cantexnik , 16.03.16
    #3 + Цитировать
  4. mvkmvkmvk
    Регистрация:
    01.04.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    mvkmvkmvk

    Участник

    mvkmvkmvk

    Участник

    Регистрация:
    01.04.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Спасибо за быстрые ответы.
    2316 и 965 Вт
     
    mvkmvkmvk , 16.03.16
    #4 + Цитировать
  5. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    1.548
    Благодарности:
    1.923

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    1.548
    Благодарности:
    1.923
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вообще-то, вопрос был какой тип (марка) ;)? Предполагаю, что Therm-x2 Profil. Данные, которые у Вас приведены, скорее всего для режима 90/70 (и то под вопросом). Думаю, у Вас он будет другим и реальная мощность радиатора будет меньше. Удобнее пользоваться этой табличкой:
    Kermi2.JPG
    По диаметрам всё зависит от того, какой режим планируете организовать. Если не будете настраивать расход через радиаторы на заданную дельту, то 6-ти метровый насос даже на самой низкой скорости в Вашей системе создаст достаточно высокие скорости, которые приблизительно будут соответствовать дельте подача/обратка ~ 10°C и, соответственно, диаметры трубы увеличатся. Ниже - рекомендуемые диаметры для дельты 10°С, в скобках - для дельты 15°С/20°С.
    1--1.jpg 2-2.JPG
    Если насос не встроенный, то имеет смысл насос взять поменьше. Например, 2-х метровый насос (Grundfos 25-20) обеспечит Вам даже на низшей скорости дельту 20°С. Хотя, под эту дельту и радиаторы должны быть побольше. Решать Вам.
     
    Ovit1 , 17.03.16
    #5 + Цитировать
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.401
    Благодарности:
    6.202

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.401
    Благодарности:
    6.202
    Адрес:
    Касимов
    РБ задирать высоко не нужно. На полу его место...
     
    касимов 2 , 17.03.16
    #6 + Цитировать
  7. mvkmvkmvk
    Регистрация:
    01.04.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    mvkmvkmvk

    Участник

    mvkmvkmvk

    Участник

    Регистрация:
    01.04.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    1 Я могу с этим насосом поставить тубы для разницы в 15°С? Теплоноситель антифриз - скорость и теплоотдача будет меньше.
    2 Насос уже есть, Правильно ли я понимаю, что при большой скорости балансировка не сильно нужна, но есть вероятность шума.
    3 Можно ли отключать 2 этаж, перекрыв подачу краном? Скорость на 1 этаже еще сильнее вырастет.
     
    mvkmvkmvk , 17.03.16
    #7 + Цитировать
  8. mvkmvkmvk
    Регистрация:
    01.04.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    mvkmvkmvk

    Участник

    mvkmvkmvk

    Участник

    Регистрация:
    01.04.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    4 Можно ли использовать трубы армированные стекловолокном или только алюминием?
    Спасибо.
     
    mvkmvkmvk , 18.03.16
    #8 + Цитировать
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.401
    Благодарности:
    6.202

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.401
    Благодарности:
    6.202
    Адрес:
    Касимов
    Тяните ПП32.К батареям Пп25 (муфты ПП25 на 1/2",существуют). Стекловолокно не зло.(забудьте про страшный кислород)
     
    касимов 2 , 18.03.16
    #9 + Цитировать
  10. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    1.548
    Благодарности:
    1.923

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    1.548
    Благодарности:
    1.923
    Адрес:
    Екатеринбург
    1. Да. Режим насоса будет приблизительно таким. Можно будет выбирать между низшей и второй скоростью. Думаю, оптимальнее будет на низшей скорости
    Режим Grundfoss.png
    2. Да
    3. ИМХО, ничего страшного, особенно на нижней скорости.
    4. На практике их используют, теория не рекомендует из-за кислородопроницаемости.
     
    Ovit1 , 18.03.16
    #10 + Цитировать
  11. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    1.548
    Благодарности:
    1.923

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    1.548
    Благодарности:
    1.923
    Адрес:
    Екатеринбург
    Балансировка все-равно потребуется
     
    Ovit1 , 18.03.16
    #11 + Цитировать
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.401
    Благодарности:
    6.202

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.401
    Благодарности:
    6.202
    Адрес:
    Касимов
    Не особо он хочет шуметь, из-за своего состояния души. Даже нагретый.
     
    касимов 2 , 18.03.16
    #12 + Цитировать
  13. mvkmvkmvk
    Регистрация:
    01.04.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    mvkmvkmvk

    Участник

    mvkmvkmvk

    Участник

    Регистрация:
    01.04.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Был на даче, пересмотрел немного схему. Трубы зеленые 32, голубые 25, к батареям 20. Трубы ПП fv-plasrt stabioxi (армир. алюмин.) 32*3.6, 25*2.8. Если скажите нормально, то выходные начну делать.
     

    Вложения:

    • схема разводки батарей.jpg
    mvkmvkmvk , 23.03.16
    #13 + Цитировать
  14. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.516
    Благодарности:
    15.679

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.516
    Благодарности:
    15.679
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Да "какбы" наоборот. :ogo:
    В "связке" скорость / расход / потери давления \ чем больше скорость - больше расход, но и потери давления тоже.
    "Дотеряться" можно до того, что к "последнему" в ветке радиатору ничего и не дойдет.
    (насос-то "не двужильный:close:")
    При том, что "первые" на ветке в норме.
    - Как раз и придется заниматься "балансировкой" радиаторов.

    А вот в более "толстой" трубе, хоть скорость и меньше, с "прежним" расходом,
    меньше и потери давления "по длине" разводки.
    В этом случае - что первому, что последнему "достается" примерно поровну.

    В "идеале", при достаточно ..толстой трубе (и очень низкой скорости) разводки - и балансировки
    не потребуется.
    (о "скорости" и ее ..отношении к "балансировке")
     
    Lyko , 24.03.16
    #14 + Цитировать
  15. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    1.548
    Благодарности:
    1.923

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    1.548
    Благодарности:
    1.923
    Адрес:
    Екатеринбург
    До разветвления по этажам - как минимум, 40-я
     
    Ovit1 , 24.03.16
    #15 + Цитировать