1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Перекидка через улицу

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Keyman, 16.03.16.

  1. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.572
    Благодарности:
    8.420

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.572
    Благодарности:
    8.420
    Адрес:
    Ярославль
    Перекидка через улицу
    Обратились ко мне со следующей задачкой.
    Частная застройка в городе. По одной стороне идёт линия, с другой находится участок. Условие сетей: Перекидка должна быть выше 6 м над дорогой. Из строений на участке бытовка.
    Ставить жб опору нет желания так как дорого.
    "Стандартная" трубостойка доставляемого размера 4м (метр в земле) маловата. А если привезти длиннее я не уверен что выдержит на изгиб.
    Какие есть предложения?
     
    Keyman , 16.03.16
    #1 + Цитировать
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.604

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.604
    Адрес:
    Москва
    @Keyman, тысячи раз обсуждалось!
     

    Вложения:

    max68.2011 , 16.03.16
    #2 + Цитировать
  3. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.572
    Благодарности:
    8.420

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.572
    Благодарности:
    8.420
    Адрес:
    Ярославль
    Видимо потому поиск и не находит. :)
     
    Keyman , 16.03.16
    #3 + Цитировать
  4. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.034
    Благодарности:
    1.469

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.034
    Благодарности:
    1.469
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    А что закопать мешает?
     
    D_A_N , 16.03.16
    #4 + Цитировать
  5. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.572
    Благодарности:
    8.420

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.572
    Благодарности:
    8.420
    Адрес:
    Ярославль
    Почитал, занятный документ. Но совершенно не касающийся заданного мной вопроса. :)
     
    Keyman , 16.03.16
    #5 + Цитировать
  6. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.572
    Благодарности:
    8.420

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.572
    Благодарности:
    8.420
    Адрес:
    Ярославль
    Проезжая часть. :)
     
    Keyman , 16.03.16
    #6 + Цитировать
  7. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.604

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.604
    Адрес:
    Москва
    @D_A_N, чужая собственость !
     
    max68.2011 , 16.03.16
    #7 + Цитировать
  8. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.604

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.604
    Адрес:
    Москва
    @Keyman, да Вы поймите, что это не Ваши проблемы!
    если любой объект СО (линия, столб, трансформатор) с нужным Вам уровнем напряжения(220 В или 380 В, даже 10 кВ) находится не далее по прямой 300 м в городе, либо 500 м в сельской местности - СО обязана по закону выполнить все мероприятия (поставить транс, увеличить мощность старого, поставить столбы, провести ВЛ или ВЛИ непосредственно до входных клемм Вашего вводного автомата в Щит Учета ! - за 550 руб !
    Добавлю: это при условии, что Вам надо не более 15 кВт мощности.
    И всё это по времени не более чем полгода.
    И кстати никаких проектов не требуется для ИЖС.
    и НИКАКИХ ОТГОВОРОК, ТИПА НЕ ХВАТАЕТ МОЩНОСТИ, БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!
     
    max68.2011 , 16.03.16
    #8 + Цитировать
  9. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.572
    Благодарности:
    8.420

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.572
    Благодарности:
    8.420
    Адрес:
    Ярославль
    Извините, но тема не про то. Прошу, не превращайте её в очередной срач по пп. 861. Благодарю за понимание. :)
    Меня интересует техническое решение изготовления доступной простому смертному опоры выше трёх метров. Без использования бурилки, падающей стрелы и монтёрских лазов. :)
     
    Keyman , 16.03.16
    #9 + Цитировать
  10. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.034
    Благодарности:
    1.469

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.034
    Благодарности:
    1.469
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    Да, извиняюсь)
    Видимо только ж\б опора и остается.

    И @max68.2011, прав, пусть СО ломает над этим голову, как подключить участок.
     
    Последнее редактирование: 16.03.16
    D_A_N , 16.03.16
    #10 + Цитировать
  11. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.780
    Благодарности:
    3.625

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.780
    Благодарности:
    3.625
    Адрес:
    Москва
    А что сложного в изготовлении такой конструкции ?
     
    ZooZoo , 17.03.16
    #11 + Цитировать
  12. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.572
    Благодарности:
    8.420

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.572
    Благодарности:
    8.420
    Адрес:
    Ярославль
    1. Доставка
    2. Установка
    3. Прочности на изгиб
     
    Keyman , 17.03.16
    #12 + Цитировать
  13. DiaZoN
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    4.900
    Благодарности:
    4.276

    DiaZoN

    Надзирающий над надзирающими

    DiaZoN

    Надзирающий над надзирающими

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    4.900
    Благодарности:
    4.276
    Адрес:
    Казань
    @Keyman, почему 6 метров? По ПУЭ минимальный габарит 5 метров.
    Как вариант:
    1. деревянная опора;
    2. деревянная опора с ж/б приставкой;
    3. стальная самодельная мачта.
     
    DiaZoN , 30.03.16
    #13 + Цитировать
  14. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.572
    Благодарности:
    8.420

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.572
    Благодарности:
    8.420
    Адрес:
    Ярославль
    Ну да, примерно так. Пообщался с РЭСовскими монтерами. Им пофиг что это будет, хоть бревно с зелеными листьями. Обычно либо из трубы на месте варят, либо брус ставят. Ставят руками, про падающую стрелу уже забыли. :) Используют оттяжки. Габарит разумеется измеряется на глаз.
    Арматуру крепят на земле, сразу зажимают провод, чтоб потом по этому добру прыгать не пришлось.
    Рассказали, что по брусу сотке поднимаются на когтях... Увидел бы поубивал идиотов... Подрядчики работают с лестницы.
     
    Keyman , 30.03.16
    #14 + Цитировать
  15. DiaZoN
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    4.900
    Благодарности:
    4.276

    DiaZoN

    Надзирающий над надзирающими

    DiaZoN

    Надзирающий над надзирающими

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    4.900
    Благодарности:
    4.276
    Адрес:
    Казань
    Что с них возмёшь, любители. Про "Даль" наверное даже не слышали.
     
    DiaZoN , 30.03.16
    #15 + Цитировать

Смотрите также