    Обратились ко мне со следующей задачкой.
    Частная застройка в городе. По одной стороне идёт линия, с другой находится участок. Условие сетей: Перекидка должна быть выше 6 м над дорогой. Из строений на участке бытовка.
    Ставить жб опору нет желания так как дорого.
    "Стандартная" трубостойка доставляемого размера 4м (метр в земле) маловата. А если привезти длиннее я не уверен что выдержит на изгиб.
    Какие есть предложения?
     
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.899
    Благодарности:
    15.521

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.899
    Благодарности:
    15.521
    Адрес:
    Москва
    @Keyman, тысячи раз обсуждалось!
     

    Вложения:

  3. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.059
    Благодарности:
    9.987

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.059
    Благодарности:
    9.987
    Адрес:
    Ярославль
    Видимо потому поиск и не находит. :)
     
  4. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.149
    Благодарности:
    1.467

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.149
    Благодарности:
    1.467
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    А что закопать мешает?
     
  5. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.059
    Благодарности:
    9.987

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.059
    Благодарности:
    9.987
    Адрес:
    Ярославль
    Почитал, занятный документ. Но совершенно не касающийся заданного мной вопроса. :)
     
  6. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.059
    Благодарности:
    9.987

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.059
    Благодарности:
    9.987
    Адрес:
    Ярославль
    Проезжая часть. :)
     
  7. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.899
    Благодарности:
    15.521

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.899
    Благодарности:
    15.521
    Адрес:
    Москва
    @D_A_N, чужая собственость !
     
  8. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.899
    Благодарности:
    15.521

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.899
    Благодарности:
    15.521
    Адрес:
    Москва
    @Keyman, да Вы поймите, что это не Ваши проблемы!
    если любой объект СО (линия, столб, трансформатор) с нужным Вам уровнем напряжения(220 В или 380 В, даже 10 кВ) находится не далее по прямой 300 м в городе, либо 500 м в сельской местности - СО обязана по закону выполнить все мероприятия (поставить транс, увеличить мощность старого, поставить столбы, провести ВЛ или ВЛИ непосредственно до входных клемм Вашего вводного автомата в Щит Учета ! - за 550 руб !
    Добавлю: это при условии, что Вам надо не более 15 кВт мощности.
    И всё это по времени не более чем полгода.
    И кстати никаких проектов не требуется для ИЖС.
    и НИКАКИХ ОТГОВОРОК, ТИПА НЕ ХВАТАЕТ МОЩНОСТИ, БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!
     
  9. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.059
    Благодарности:
    9.987

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.059
    Благодарности:
    9.987
    Адрес:
    Ярославль
    Извините, но тема не про то. Прошу, не превращайте её в очередной срач по пп. 861. Благодарю за понимание. :)
    Меня интересует техническое решение изготовления доступной простому смертному опоры выше трёх метров. Без использования бурилки, падающей стрелы и монтёрских лазов. :)
     
  10. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.149
    Благодарности:
    1.467

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.149
    Благодарности:
    1.467
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    Да, извиняюсь)
    Видимо только ж\б опора и остается.

    И @max68.2011, прав, пусть СО ломает над этим голову, как подключить участок.
     
    Последнее редактирование: 16.03.16
  11. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.998
    Благодарности:
    3.848

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.998
    Благодарности:
    3.848
    Адрес:
    Москва
    А что сложного в изготовлении такой конструкции ?
     
  12. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.059
    Благодарности:
    9.987

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.059
    Благодарности:
    9.987
    Адрес:
    Ярославль
    1. Доставка
    2. Установка
    3. Прочности на изгиб
     
  13. DiaZoN
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    6.289
    Благодарности:
    7.047

    DiaZoN

    Надзирающий над надзирающими

    DiaZoN

    Надзирающий над надзирающими

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    6.289
    Благодарности:
    7.047
    Адрес:
    Казань
    @Keyman, почему 6 метров? По ПУЭ минимальный габарит 5 метров.
    Как вариант:
    1. деревянная опора;
    2. деревянная опора с ж/б приставкой;
    3. стальная самодельная мачта.
     
  14. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.059
    Благодарности:
    9.987

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.059
    Благодарности:
    9.987
    Адрес:
    Ярославль
    Ну да, примерно так. Пообщался с РЭСовскими монтерами. Им пофиг что это будет, хоть бревно с зелеными листьями. Обычно либо из трубы на месте варят, либо брус ставят. Ставят руками, про падающую стрелу уже забыли. :) Используют оттяжки. Габарит разумеется измеряется на глаз.
    Арматуру крепят на земле, сразу зажимают провод, чтоб потом по этому добру прыгать не пришлось.
    Рассказали, что по брусу сотке поднимаются на когтях... Увидел бы поубивал идиотов... Подрядчики работают с лестницы.
     
  15. DiaZoN
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    6.289
    Благодарности:
    7.047

    DiaZoN

    Надзирающий над надзирающими

    DiaZoN

    Надзирающий над надзирающими

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    6.289
    Благодарности:
    7.047
    Адрес:
    Казань
    Что с них возмёшь, любители. Про "Даль" наверное даже не слышали.
     