1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Одного архитектора смущает дверь в котельную

Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем obion, 16.03.16.

  1. obion
    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    24

    obion

    Живу здесь

    obion

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    24
    Одного архитектора смущает дверь в котельную
    Всем привет,
    есть вот такой план первого этажа дома.
    Screen Shot 2016-03-16 at 11.01.51.png
    Делали проект полгода, показывал его разным людям для критики и даже постил сюда на форумхаус (спасибо за советы).
    В итоге проект сделали и отдали в согласование на получение разрешения на стройку.
    И тут мне оттуда звонит главный архитектор и говорит, что у него претензий к проекту нет, но дом, мол, строится один раз в жизни и вот этот ваш вход (отмечен красной стрелкой) в котельную какой-то ну не такой. Так, мол, не делают. Приезжайте к нам и мы вам посоветуем как лучше.
    Интересно, мнение форумчан по этому вопросу.
    Что тут не так?

    Отопление пеллетное. Котельная совмещённая с мастерской.
    Спасибо.
     
    obion , 16.03.16
    #1 + Цитировать
  2. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    986

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    986
    Возможно, что он вам скажет, что дверь от стены на 15 см - минимум. Вам же коробку надо закрепить к стене и чтобы ручка двери при открывании не била об стену.
     
    Lexa5566 , 16.03.16
    #2 + Цитировать
  3. хитрый татарин
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    2.043
    Благодарности:
    733

    хитрый татарин

    Живу здесь

    хитрый татарин

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    2.043
    Благодарности:
    733
    Адрес:
    Малек
    @obion, Стены перегородок выполняются из чего?
     
    хитрый татарин , 16.03.16
    #3 + Цитировать
  4. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    9.057
    Благодарности:
    6.969

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    9.057
    Благодарности:
    6.969
    Адрес:
    Коломна
    Дверь не в ту сторону открывается.
     
    Sailor , 16.03.16
    #4 + Цитировать
  5. obion
    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    24

    obion

    Живу здесь

    obion

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    24
    В оригинальном проекте, который в согласовании дверь имеет отступ от стены.
    Смущенный архитектор не смог по телефону объяснить что его смущает. Говорит, что нужно показать пальцем. По-моему тут дело в чём-то другом, т. к. про отступ можно было и так сказать.

    Screen Shot 2016-03-16 at 13.03.59.png

    Перегородки из гипсокартона в два слоя с ватой посередине.

    Почему не в ту? В таком исполнении она вроде никому не мешает когда открытая?
     
    obion , 16.03.16
    #5 + Цитировать
  6. хитрый татарин
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    2.043
    Благодарности:
    733

    хитрый татарин

    Живу здесь

    хитрый татарин

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    2.043
    Благодарности:
    733
    Адрес:
    Малек
    В данном варианте у вас все нормально, этот отступ достаточно добить брусок к стене толщиной 50 мм и обшить ГКЛ, А чтоб не билась ручка о стену на пол крепится отбойник ,
     
    хитрый татарин , 16.03.16
    #6 + Цитировать
  7. obion
    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    24

    obion

    Живу здесь

    obion

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    24
    Я пока предполагаю, что раз у меня отопление на пеллетах, значит будет древесная пыль, а так как котельная смежная с основными жилыми помещениями, то вся эта пыль будет летать по всему дому.
     
    obion , 16.03.16
    #7 + Цитировать
  8. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    9.057
    Благодарности:
    6.969

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    9.057
    Благодарности:
    6.969
    Адрес:
    Коломна
    Двери в котельную делаются не по принципу "никому не мешают". В случае возникновения чрезвычайной ситуации (взрыва) та что ведет наружу должна дать путь взрывной волне в сторону улицы (вылететь с петель и т. п.). Поэтому она должна открываться наружу. Дверь же ведущая внутрь помещения должна максимально препятствовать проникновению взрывной волны и огня в жилую зону. Т. е. открываться внутрь самого помещения котельной.
    Где-то так.
     
    Sailor , 16.03.16
    #8 + Цитировать
  9. хитрый татарин
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    2.043
    Благодарности:
    733

    хитрый татарин

    Живу здесь

    хитрый татарин

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    2.043
    Благодарности:
    733
    Адрес:
    Малек
    Какая пыль у вас будет летать :):faq:кто вам такое сказал ?
     
    хитрый татарин , 16.03.16
    #9 + Цитировать
  10. obion
    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    24

    obion

    Живу здесь

    obion

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    24
    Спасибо, учту.

    Древесная от гранул когда я их буду засыпать из мешков :) Где-то тут на форумхаусе и прочитал когда-то.
     
    obion , 16.03.16
    #10 + Цитировать
  11. Дакс
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    2.332
    Благодарности:
    1.046

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    2.332
    Благодарности:
    1.046
    Адрес:
    Волгоград
    Вы ЭТО серьёзно? Архитектора это волнует также, как меня пересохшая лужа в центральной Монголии...

    Думается мне будут предлагаться различные "услуги" (которые просто необходимо Вам оплатить) по различным "согласованиям" и "сборам подписей" для "разрешений" :aga:
     
    Дакс , 16.03.16
    #11 + Цитировать
  12. хитрый татарин
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    2.043
    Благодарности:
    733

    хитрый татарин

    Живу здесь

    хитрый татарин

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    2.043
    Благодарности:
    733
    Адрес:
    Малек
    Не забивайте себе голову тем чего не будет. а при встрече с главным архитекторам посоветуйте ему и его команде изучить узлы каркасного домостроение,
     
    хитрый татарин , 16.03.16
    #12 + Цитировать
  13. PMWoman
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    2.122
    Благодарности:
    1.328

    PMWoman

    Живу здесь

    PMWoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    2.122
    Благодарности:
    1.328
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня совсем другой вопрос - зачем согласовывать проект?
    Для получения РНС не требуется согласование проекта.
     
    PMWoman , 16.03.16
    #13 + Цитировать
  14. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    986

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    986
    [QUOTE="Sailor, post: 15396093, member: 404816"... Дверь же ведущая внутрь помещения должна максимально препятствовать проникновению взрывной волны и огня в жилую зону. Т. е. открываться внутрь самого помещения котельной...[/QUOTE]
    Это не совсем так. Двери, сколько бы их не было открываются ИЗ котельной.
    https://www.forumhouse.ru/threads/9741/
     
    Lexa5566 , 16.03.16
    #14 + Цитировать
  15. Valery30
    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    2.017
    Благодарности:
    1.677

    Valery30

    Живу здесь

    Valery30

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    2.017
    Благодарности:
    1.677
    Адрес:
    Астрахань
    Сомневаюсь я... Процитируйте конкретный пункт.
     