Двухтрубная закрытая СО двухэтажного дома

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем spektrum60, 15.03.16.

  1. spektrum60
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    81

    spektrum60

    Живу здесь

    spektrum60

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Астана
    Двухтрубная закрытая СО двухэтажного дома
    Пока не закипел сам как ТТК, перебираемся из котлов сюда. С обвязкой котла вроде решил, как мне кажется. Теперь надо уточнять и исправлять СО.

    Дом два этажа и цоколь, отапливаемая площадь 186 м2. СО закрытая на ПЦ, тупиковая двухтрубка с работой от ТТК и газового одноконтурного котла, с ТА и БКН. Котел ТТ работает только на ТА из трех баков по 400 литров. Газовый на отопление и БКН. Зарядка БКН от ТА возможна только при работе ТТК. Из ТА теплоноситель поступает на коллектор, на котором два смесительных узла, на каждый этаж свой. СО каждого этажа делится на два крыла. Обвязка ТТ и ТА Ду40. ТА с коллектором Ду25. Баки ТА между собой соединены через американки ф1 ½ параллельно.

    Разводка отопления первого этажа и до стояков второго ППР, выполненная под потолком цоколя. Второй этаж сталью в теплоизоляции, так как будет утоплена в стены. ППР как то не хочется муровать. Стояки Ду20, к радиаторам Ду15.По расчетам вроде даже с избытком. А как с практической точки зрения? Ну и замечания по самой схеме.
     

    Вложения:

    • Отопление.PNG
    spektrum60 , 15.03.16
    #1 + Цитировать
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.820
    Благодарности:
    5.374

    Next57

    Живу здесь

    Next57

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.820
    Благодарности:
    5.374
    Адрес:
    Донецк
    Если с газ. котлом и рад. контуром, более менее понятно. То с ТТК:faq:, если правильно понял 36 кВт закрытая схема, зачем, в случае нештатной ситуации, будете проводить экстремальные гидравлические испытания котла и ТА:faq::close:. На БКН гидроаккумулятор, как правило устанавливают на магистраль ХВ.
     
    Next57 , 28.03.16
    #2 + Цитировать
  3. spektrum60
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    81

    spektrum60

    Живу здесь

    spektrum60

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Астана
    Нештатная ситуация может быть только при отключении эл энергии. На этот случай будет установлен бесперебойник 1 кВт, и генератор. Когда приезжали электрики менять счетчик, я сказал про установку генератора. Мужики рассмеялись, и сказали, он тебе не понадобится, продавай. За время нахождения там (пол года) не было не только отключения, но даже моргания света. Баки ТА из металла 5 мм с рабочим давлением 6 Ваr. На котле ГБ на 2 Ваr. Попались, хитрые" сбросники, можно отрегулировать любое необходимое давление. Обвязка котла 1 1/2, баки по отношению к котлу (от пола) будут подняты на 60 см. ТТК будет топиться вечером, когда все дома. Будет установлена автоматика, предупреждающая о превышении давления и температуры, с подачей сигнала в дом. И одновременным принудительным закрытием притока воздуха.
    Эта схемка упрощенная. На полной все так и сделано.
     

    Вложения:

    • Обвязка котла 12.JPG
    • ОТОПЛЕНИЕ вар 4-2.PNG
    spektrum60 , 28.03.16
    #3 + Цитировать
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.820
    Благодарности:
    5.374

    Next57

    Живу здесь

    Next57

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.820
    Благодарности:
    5.374
    Адрес:
    Донецк
    На первый взгляд всё штатно, имхо, на БКН клапан группы безопасности 6 bar (на схеме 4)
    Для полноты картины просится СК (солнечный коллектор для БКН), если климат благоприятный.
     
    Next57 , 28.03.16
    #4 + Цитировать
  5. spektrum60
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    81

    spektrum60

    Живу здесь

    spektrum60

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Астана
    Для чего 6 Ваr? Если посмотреть ниже и левее, видно, что подпитка БКН от регулятора давления.
    Пока бы без него все сделать, а там будем посмотреть. ;)
     
    spektrum60 , 28.03.16
    #5 + Цитировать
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.820
    Благодарности:
    5.374

    Next57

    Живу здесь

    Next57

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.820
    Благодарности:
    5.374
    Адрес:
    Донецк
    Извините:|:, регулятор не "высмотрел". 6 bar исходя из стандартных 3 bar (водоканал ХВ).
    Специально посмотрел на регулятор 3,5 bar. Всё штатно 4bar маловато будет, криминала нет, но капающий подрывник, порой действует на нервы.
     
    Next57 , 28.03.16
    #6 + Цитировать
  7. spektrum60
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    81

    spektrum60

    Живу здесь

    spektrum60

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Астана
    ,Подкрутим" до пяти.
    На нем тоже можно выставить необходимое давление, регулировка до 6 Ваr, исходя из конкретных условий.
     
    spektrum60 , 28.03.16
    #7 + Цитировать
  8. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.820
    Благодарности:
    5.374

    Next57

    Живу здесь

    Next57

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.820
    Благодарности:
    5.374
    Адрес:
    Донецк
    :no:
     
    Next57 , 28.03.16
    #8 + Цитировать
  9. spektrum60
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    81

    spektrum60

    Живу здесь

    spektrum60

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Астана
    :faq:
     

    Вложения:

    • D05F.JPG
    spektrum60 , 28.03.16
    #9 + Цитировать
  10. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.820
    Благодарности:
    5.374

    Next57

    Живу здесь

    Next57

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.820
    Благодарности:
    5.374
    Адрес:
    Донецк
    @spektrum60, Вы неправильно истолковали смайлик, это не недоверие.
    Всего лишь, пожелание, если стоит регулятор давления на входе в дом - 3..3,5 атм. по ХВ достаточно.
     
    Next57 , 28.03.16
    #10 + Цитировать
  11. spektrum60
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    81

    spektrum60

    Живу здесь

    spektrum60

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Астана
    Ув.@Next57, Если Вы уже, подняли" эту тему. У меня будет к Вам вопросик, так как сказали
    Не будет ли на участке коллектор-газ. котел нежелательного подмеса обратки, при отоплении от ТА, по стрелкам обозначенными кружками. Этот участок короткий (около 1,2-1,5 м), и из-за небольшого сопротивления, насосам будет проще организовать паразитную циркуляцию по малому кругу?
     

    Вложения:

    • 123.JPG
    spektrum60 , 28.03.16
    #11 + Цитировать
  12. spektrum60
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    81

    spektrum60

    Живу здесь

    spektrum60

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Астана
    Мдя :faq:. Стоило поднимать тему для того, чтобы узнать
    и 4 Ваr а?
     
    spektrum60 , 30.03.16
    #12 + Цитировать