1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Оплавилась изоляция провода

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Toc9, 11.03.16.

  1. Toc9
    Регистрация:
    24.04.08
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    508

    Toc9

    Живу здесь

    Toc9

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.08
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    508
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Оплавилась изоляция провода
    Подскажите, что может быть с электрикой.
    Провод 6мм на контакте у счетчика оплавился, и 4мм у автомата 25А оплавился (на картинке отмечено красным), после этого сработал автомат 25А, у которого один клемник тоже был оплавлен (см xls), по нагрузке на перегретую провод (фазу) - был включен электрокотел 8кВт (3 кВт на фазу максимум), 1кВт обогреватель, насосы 0,5 кВт. Итого грубо 5 кВт.
     

    Вложения:

    Toc9 , 11.03.16
    #1 + Цитировать
  2. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.518
    Благодарности:
    8.315

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.518
    Благодарности:
    8.315
    Адрес:
    Ярославль
    Плохой контакт. Непротянутые соединения.
    К вопросу о периодичности ревизии и обслуживания винтовых соединений.
     
    Keyman , 11.03.16
    #2 + Цитировать
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    838

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    838
    провод моножила, или многопроволочный?
     
    muai2 , 11.03.16
    #3 + Цитировать
  4. Toc9
    Регистрация:
    24.04.08
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    508

    Toc9

    Живу здесь

    Toc9

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.08
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    508
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    моножила
     
    Toc9 , 11.03.16
    #4 + Цитировать
  5. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.387
    Благодарности:
    4.449

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.387
    Благодарности:
    4.449
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Медь или алюминий? Вы в Гестапо что ли? А вообще в первом же ответе вам все правильно сказали.
     
    GBS electrik , 11.03.16
    #5 + Цитировать
  6. Toc9
    Регистрация:
    24.04.08
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    508

    Toc9

    Живу здесь

    Toc9

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.08
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    508
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Винтовое соединение в счетчике обслужить не возможно - там пломба. (
    В принципе я и думаю на непротянутое соединение, но обычно я зажимаю шуриком и проверяю еще рукой.
    Медь. Почему же гестапо)
     
    Toc9 , 11.03.16
    #6 + Цитировать
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.387
    Благодарности:
    4.449

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.387
    Благодарности:
    4.449
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ну тогда почему каждую мелочь из вас тянуть нужно?
     
    GBS electrik , 11.03.16
    #7 + Цитировать
  8. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.387
    Благодарности:
    4.449

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.387
    Благодарности:
    4.449
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Почему не возможно то? Сняли крышку, протянули, позвонили сделали заявку на переопломбировку. Бесплатно специально обученный человек прибежал и повесил новую.
     
    GBS electrik , 11.03.16
    #8 + Цитировать
  9. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.387
    Благодарности:
    4.449

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.387
    Благодарности:
    4.449
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Рука руке рознь. Да еще наверное битой РН вместо PZ пользуетесь
     
    GBS electrik , 11.03.16
    #9 + Цитировать
  10. Toc9
    Регистрация:
    24.04.08
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    508

    Toc9

    Живу здесь

    Toc9

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.08
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    508
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    я давно в щитах не видел использование многопроволочного и алюминиевого провода. Учту:hndshk:
    Спасибо, не знал. Каждые полгода срывать пломбу?
    Никто не жаловался :)]
    Бита плотно сидит и не срывается из гнезда ...
     
    Toc9 , 11.03.16
    #10 + Цитировать
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.387
    Благодарности:
    4.449

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.387
    Благодарности:
    4.449
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Первые 2 года - каждый год, потом раз в 3 года достаточно
    И ни кто не возвращался за добавкой? :)
    Ни о чем не говорит. Нужно применять тот номер и тот профиль, который у винта
     
    GBS electrik , 11.03.16
    #11 + Цитировать
  12. Toc9
    Регистрация:
    24.04.08
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    508

    Toc9

    Живу здесь

    Toc9

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.08
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    508
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    нет :)]
     
    Toc9 , 11.03.16
    #12 + Цитировать
  13. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.518
    Благодарности:
    8.315

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.518
    Благодарности:
    8.315
    Адрес:
    Ярославль
    Каждый раз читая это испытываю некоторый диссонанс в душе. Не верится, что все так просто. :)
    Надо попробовать что-ли
     
    Keyman , 11.03.16
    #13 + Цитировать
  14. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.387
    Благодарности:
    4.449

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.387
    Благодарности:
    4.449
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Да пожалуйста. По началу звонил ДО замены щита, счетчика, протяжки. Через время бросил это и звоню уже по факту.
     
    GBS electrik , 11.03.16
    #14 + Цитировать
  15. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.518
    Благодарности:
    8.315

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.518
    Благодарности:
    8.315
    Адрес:
    Ярославль
    В управляющую компанию? Не в сбыт и не горсети точно.
     
    Keyman , 11.03.16
    #15 + Цитировать