    Вечер добрый форумчане.
    Начну с самого начала. Имел неосторожность:aga: как и многие на форуме построить дом, по мере поступления в строительстве проблем, дошел и до отопления. Изготовил самостоятельно ТТ котел, но так как об этом форуме ничего не слышал в то время, так что, что получилось то получилось. Скажу честно, получилось откровенная "помойка".Объем воды огромный, топка полностью омываема и получилась маленькая, теплообменик зарастал полностью за неделю. После, уже почитав форум, немного его переделал. Вырезал рубашку вокруг топки, вместо нее выложил кирпичем. Так как объем топки еще меньше стал, соединил с ней зольник, а колосник поставил под наклоном. Уменьшил объем вокруг теплообменника на сколько было возможно. Отбойник трогать не стал. Помогло, на пламя стало приятно смотреть, теплообменника на 2-3 недели хватало и дров меньше стало уходить.
    И вот наконец то нам провели газ, правда это было два года назад. Купили простенькую "Сибирь 17" с регулятором по Т воды и тут начинаются проблемы. СО у нас низкотемпературная, как показала практика, при -30 нам достаточно на выходе из котла 45-47*,в доме 23*,поэтому в межсезонье приходится топить ТТ котел, что бы улицу не отапливать газом. В принципе, меня это устраивает, так как дрова дормавые и Газпром без меня не загнется, не нравится то что все таки копоти многовато, много жрет и все равно топим улицу, хоть и бесплатно.
    Вот теперь думаю, Опять что то переделать, но душа не принимает, Поставить ТА, так максимум 1м3 смогу воткнуть, опять же топка маленькая, боюсь не потянет. Или порезать и сделать что то получше-менее мощное, на данный момент площадь теплообмена в котле 2,8м2.Дом 140м2,труба черная 159мм,10м.Дрова в основном береза.
    Форумчане, помогите добрым словом, укажите правильное направление:|:.
     

    Вложения:

    • Безымянный.jpg
    • P1060333.JPG
    shuraizlesa , 06.03.16
    #1 + Цитировать
  2. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    3.568
    Благодарности:
    929

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    3.568
    Благодарности:
    929
    Адрес:
    Уфа
    Предлагаю сдать на металлолом, и если есть желание рукодельничать на эти деньги купить металл на котелок поприличнее. А лучше довести газ до ума.
     
    Оксфорд , 06.03.16
    #2 + Цитировать
  3. shuraizlesa
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    99

    shuraizlesa

    Живу здесь

    shuraizlesa

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Томск
    Газ довести до ума, значит новый купить, а это не меньше 40 т. р.+ 20 т. р. почти за новый свое не отработанный, накладно. Больше нравится вариант первый, есть не много металла 6мм + старый порезать, который тоже из 6мм.Пока склоняюсь к такому варианту https://www.forumhouse.ru/threads/188535/ ,но как определиться с мощностью? Думаю надо что то в 5-10 кВт, но понял с этим здесь проблема.
     
    shuraizlesa , 06.03.16
    #3 + Цитировать
  4. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    3.568
    Благодарности:
    929

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    3.568
    Благодарности:
    929
    Адрес:
    Уфа
    С газом проблема не понятна. Что мешает закрыть часть батарей? Котел на дровах тоже не любит температуры ниже 60 гр.
     
    Оксфорд , 06.03.16
    #4 + Цитировать
  5. shuraizlesa
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    99

    shuraizlesa

    Живу здесь

    shuraizlesa

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Томск
    Проблема в том что сейчас например на улице -15*,на регуляторе выставлен минимум 37* и меньше никак. Терморстат на насосе, уже проходил, даже регулятор по Senin делал https://www.forumhouse.ru/threads/95518/page-6 ,ничего хорошего, СО слишком инерционна. Если перекрою пару радиаторов, тоже ничего не изменит.
    Мне не надо что бы он чадил, достаточно что бы он работал на такой температуре, но номинальная мощность была меньше, чем в том что стоит. К примеру, в шахтном котле, какую наименьшую площадь теплосьема удавалось сделать в истории котлостроении?
    Пока есть возможность возить дрова, надо это использовать, кризис.
     
    Последнее редактирование: 06.03.16
    shuraizlesa , 06.03.16
    #5 + Цитировать
  6. ПётрКемеровский
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    66

    ПётрКемеровский

    Живу здесь

    ПётрКемеровский

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Кемерово
    140: 0,8: 100 = 1,75 м2-это максимальная площадь теплообменника для вашего дома. Для межсезонья и 1 м2 хватит. Для дров теплообменник желательно вынести за пределы топки. Если позволяют размеры старого котла, то почему бы из него не сделать новый теплообменник. В данном блоке есть тема про ракетный котел (Perelesnik). Оттуда много чего можно почерпнуть. Почитайте.
     
    ПётрКемеровский , 07.03.16
    #6 + Цитировать
  7. shuraizlesa
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    99

    shuraizlesa

    Живу здесь

    shuraizlesa

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Томск
    Для меня это что то из области фантастики.

    Прошу прощения у форумчан за ненужную-лишнюю тему, если местные начальники ее удалят, не возвражаю.
    Два дня уже читаю про шахтники, есть кто делает на 10 кВт, не понятно с площадью теплообмена. 1 кВт площади вроде немного, но посмотришь, у людей частокол из труб в два-три ряда:(. По моим прикидкам, четыре трубы 76 мм, длиной 60 см, уже набирает 0.5 кВт. Плюс лучистой в камере дожига и не много поверх теплообменника такой же, набирается без проблем. В голову приходит только то, что не позволяет уменьшить теплообменик камера дожига, у которой тоже должен быть определенный параметр. Не понятно почему не особо приветствуется полная футеровка этой же камеры. По моей возможно не правильной логике, вроде как должно улучшать горение.
     
    shuraizlesa , 07.03.16
    #7 + Цитировать
  8. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    7.187
    Благодарности:
    3.448

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    7.187
    Благодарности:
    3.448
    Адрес:
    Хабаровск
    1 м2 на 10 кВт, это как средняя температура по больнице, прикидка очень грубая, но в домашнем котлоделании работает.
    чем меньше котел, тем больше отклонее в большую сторону (1,2 м2 на 10 кВт) и чем мощней котел, то наоборот уменьшается.
     